посмотрел выполненный фундамент у соседа. Плита 25 см с рёбрами вниз по периметру глубиной 1 м.

 

под самой плитой подбетонка 10 см.

И всё. Никакой подсыпки. Ни писка, ни гравия. Просто по глине.

 

Так можно делать? Или всё-таки чревато нехорошими последсвиями в виде разломов и трещин

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

посмотрел выполненный фундамент у соседа. Плита 25 см с рёбрами вниз по периметру глубиной 1 м.

Чем мотивирует сосед выбор такого фундамента? Лишние деньги?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

посмотрел выполненный фундамент у соседа. Плита 25 см с рёбрами вниз по периметру глубиной 1 м.

 

под самой плитой подбетонка 10 см.

И всё. Никакой подсыпки. Ни писка, ни гравия. Просто по глине.

 

Так можно делать? Или всё-таки чревато нехорошими последсвиями в виде разломов и трещин

 

Тут немного непонятно! Опорой является таки плита или рёбра? Вся конструкция опирается на площадь рёбер и сверху плита и тд и тп, или плита лежит на "брюхе" а рёбра жёсткости просто опущены вниз на 1м?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно плита с рёбрами жесткости. Плита опирается всей площадью. Ребра 30 см толщиной, именно чтобы плиту не выгнуло краями вверх при пученьи.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Именно плита с рёбрами жесткости. Плита опирается всей площадью. Ребра 30 см толщиной, именно чтобы плиту не выгнуло краями вверх при пученьи.

 

Ваш сосед кудесник -виртуоз!!! Т.е. он залил ТОЛЬКО подбетонку под плиту, затем прокопал траншеи под рёбра, потом заармировал плиту и рёбра и залил ОДНИМ МАХОМ и плиту и рёбра???:)

Тогда никаких проблем! Жёсткость - сумасшедшая! Не шелохниться при любых нагрузках!

 

Или таки он залил сначала рёбра, потом сделал засыпку глиной и затем подбетонка и затем плита??? Тогда это не плита с рёбрами вниз а лента с защимлёнкой! Ну и там другие расклады!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

именно чтобы плиту не выгнуло краями вверх при пученьи

есть пучение на вашем участке?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

отливается лента до некоторого нулевого уровня (снят чернозём) с выпущеной вверх арматурой

 

плита отливается вторым заходом, как я понял, но её аматура увязана с выпущеной вверх арматурой ленты.

 

 

пучение, по идее есть, суглинок, прослойки глины

 

плита с подбетонкой лежит на грунте и краями на ленте

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расход бетона и арматуры на обычный ленточный фундамент будет значительно меньше. Также стоимость работ и сроки будут меньше.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть проект и смета на ленточный с пяткой, но человек пока занят.

 

поэтому рассматриваю и альтернаимвы в том числе. обещана стоимость такой плиты на 10-15 % дешевле ленты. по смете ленточного там действительно существенные затраты на материалы и работу по опалубке, обратной отсыпке и трамбовке и черновому полу. на плите всего этого нет или существенно меньше.

 

 

с учётом армировки пятки, арматуры тоже не мало в ленте, спроектированной (пятка от 60 до метра шириной). Сама площадь пятки не так уж сильно во много раз меньше площади плиты

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

с учётом армировки пятки, арматуры тоже не мало в ленте, спроектированной (пятка от 60 до метра шириной). Сама площадь пятки не так уж сильно во много раз меньше площади плиты

 

Так может вам просто неправильно запроектировали ленточный фундамент с перерасходом материала.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

та скорее всего правильно. грунт не очень.

я ещё до проекта, в онлайн калькуляторе на форумхаус, подставлял цифры из результата геологии. тоже довольно широкое пятно контакта получалось. а в спроектированном уже более умно ширины заданы с учётом нагрузок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

что это значит? Конкретней плиз.

 

вот геология www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=198737

 

вот лента www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=201930

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот геология

и что в ней плохого? Обычная геология

 

Добавлено через 3 минуты

вот лента

 

Расход арматуры на этот фундамент завышен примерно в 3 раза.

Под наружные стены фундамент можно лить в траншеи без опалубки (с небольшим перерасходом бетона). Под средние стены ширины фундаментов завышены для этого дома. Подошва этих фундаментов может быть залита в траншеи, а далее кирпичный или бетонный цоколь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и что в ней плохого? Обычная геология

 

Добавлено через 3 минуты

 

 

Расход арматуры на этот фундамент завышен примерно в 3 раза.

Под наружные стены фундамент можно лить в траншеи без опалубки (с небольшим перерасходом бетона). Под средние стены ширины фундаментов завышены для этого дома. Подошва этих фундаментов может быть залита в траншеи, а далее кирпичный или бетонный цоколь.

 

 

может и обычная для наших краёв. но несущая способность что то получается низковатая. очень грубо даже если то всё равно меньше 2 кг\см2 или около того.

 

Ширины может и завышена, конечно. Поэтому собственно и тему ту создавал, что бы покритиковали.

 

Кирпичный цоколь, 1,2 метра почти в высоту , на подошву? Чой то не внушает доверия такой фундамент.

 

Газоблок офигенно трескучий материал, поэтому сфундаментом не хотелось бы ошибиться

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

очень грубо даже если то всё равно меньше 2 кг\см2

 

У вас сейчас фундамент запроектирован так, что под подошвой фундамента меньше или около 1 кгс/см2. Т.е. фундамент сделан с перерасходом бетона и арматуры.

 

Добавлено через 1 минуту

Кирпичный цоколь, 1,2 метра почти в высоту , на подошву? Чой то не внушает доверия такой фундамент.

 

А в чем проблема? В чем сомнения ваши?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас сейчас фундамент запроектирован так, что под подошвой фундамента меньше или около 1 кгс/см2. Т.е. фундамент сделан с перерасходом бетона и арматуры.

 

Добавлено через 1 минуту

 

 

А в чем проблема? В чем сомнения ваши?

 

 

 

Возможно. Опять же, было бо мне всё ясно и понятно - не выставлял бы на обсуждение.

 

Не то что бы проблема, просто не люблю мокрый кирпич.

 

 

Ну и всё-таки, вопрос про плиту. лента с пяткой "лежит под скатертью". но раз есть ещё возможность сделать выбор,то почему бы не расмотреть по-больше вариантов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и всё-таки, вопрос про плиту. лента с пяткой "лежит под скатертью". но раз есть ещё возможность сделать выбор,то почему бы не расмотреть по-больше вариантов.

 

Выбор делается если есть критерии выбора. Какие критерии у вас?

 

Расход бетона и арматуры в ленточном фундаменте по вашей геологии можно уменьшить. При таких показателях обычный ленточный фундамент будет более выгодной конструкцией. Долговечность нормативная соответствует такому классу строений - 70...100 лет и более.

Простота выполнения фундамента - здесь тоже обычный ленточный проще. Короче - критерии?

 

Добавлено через 1 минуту

не люблю мокрый кирпич

 

делайте мокрый бетон, какая разница? Что то, что другое будет иметь достаточную долговечность для вашего дома.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

с критериями всё просто. цена/надёжность.

 

1 вариант уже есть. не самый дешёвый. надёжность с запасом похоже.

 

вот увидел второй вариант. возможно дешевле 15-20%. возможно также надёжно, а может и лучше. выигрыш по времени из-за отсутвия тягомотных работ.

 

 

про запас первого. по периметру 60 см. возможно, можно уменьшить. но 40 см ИМХО мало, хотя может и достаточно, но на грани будет, а 55 например лить на всю высоту - уже и бетона понадобится даже больше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А теперь ещё интереснее. Уклон 40 см на 10 м.

 

Рёбра не одинаковый высоты, а 80 см от поверхности. (плита горизонтально)

 

То есть высота ленты(ребра) минимальная 80 см , а максимальная 120 см

 

дно ямы под ленту идёт с уклоном. Кто что думает о таком решении?

 

Ребро как бы и не опорное и по идее не обязательно строго горизонтально низ, но глаз режет .

 

 

на вопрос - зачем, ответ - чтобы достало до глубины промерзания............... я в ступоре не много. а плиту тогда зачем городить (типа плавающая на пучинистм основании)? Теоретически, если промёрзнет - то плиту будет пучить вверх, а рёбра будут опираться себе на спокойный грут. Плиту не оторвёт от рёбер?