Существует двухтрубная система отопления в частном доме как на рисунке 1, между 3 и 4м радиатором подключен теплый пол, но последние радиаторы прогреваются немного хуже чем первые, что будет если изменить схему на 2? Будет ли эффект?

skhema-otopleniya-1.jpg.91bbd7892ee40f61392bbc4f2a8b9a60.jpg

skhema-otopleniya-2.jpg.b34688d2eb908fc510ab619e7dc30bd9.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос не в изменении схемы, а в балансировке.

Как раньше работало, какие краны стоят на радиаторах, есть какие пасочки на Т.П?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

до подключения теплого пола работало отлично.

в системе 6 радиаторов, разведено 32 ппр трубой, на радиаторы 25-й, на радиаторах краны Giacomini. Теплый пол - смесительный узел с насосом+ 2 улитки по 50 метров трубы Giacomini 15 мм

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно к смесительному узлу теплого пола бросить отдельную линию?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

до подключения теплого пола работало отлично.

в системе 6 радиаторов, разведено 32 ппр трубой, на радиаторы 25-й, на радиаторах краны Giacomini. Теплый пол - смесительный узел с насосом+ 2 улитки по 50 метров трубы Giacomini 15 мм

 

Перекройте подачу в смесительный узел теплого пола. Если желаемая работа радиаторов восстановится - недостаточный напор насоса котла.

 

Если есть возможность увеличить подачу- попробуйте... или "придавить" подачу теплоносителя в смесительный узел...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Существует двухтрубная система отопления в частном доме как на рисунке 1, между 3 и 4м радиатором подключен теплый пол, но последние радиаторы прогреваются немного хуже чем первые, что будет если изменить схему на 2? Будет ли эффект?

мне кажется, что нужно отбалансировать систему кранами. Т.е. те батареи, которые находятся ближе всего к котлы нужно прикрутить и по мере отдаленности чуть приоткрыть краны на батареях. Последняя батарея полностью открыта.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах