invalder Опубліковано: 12 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2016 Существует двухтрубная система отопления в частном доме как на рисунке 1, между 3 и 4м радиатором подключен теплый пол, но последние радиаторы прогреваются немного хуже чем первые, что будет если изменить схему на 2? Будет ли эффект? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2016 Вопрос не в изменении схемы, а в балансировке. Как раньше работало, какие краны стоят на радиаторах, есть какие пасочки на Т.П? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
invalder Опубліковано: 12 листопада 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2016 до подключения теплого пола работало отлично. в системе 6 радиаторов, разведено 32 ппр трубой, на радиаторы 25-й, на радиаторах краны Giacomini. Теплый пол - смесительный узел с насосом+ 2 улитки по 50 метров трубы Giacomini 15 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 12 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2016 Возможно к смесительному узлу теплого пола бросить отдельную линию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 12 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2016 до подключения теплого пола работало отлично. в системе 6 радиаторов, разведено 32 ппр трубой, на радиаторы 25-й, на радиаторах краны Giacomini. Теплый пол - смесительный узел с насосом+ 2 улитки по 50 метров трубы Giacomini 15 мм Перекройте подачу в смесительный узел теплого пола. Если желаемая работа радиаторов восстановится - недостаточный напор насоса котла. Если есть возможность увеличить подачу- попробуйте... или "придавить" подачу теплоносителя в смесительный узел... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sante Опубліковано: 24 листопада 2016 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2016 Существует двухтрубная система отопления в частном доме как на рисунке 1, между 3 и 4м радиатором подключен теплый пол, но последние радиаторы прогреваются немного хуже чем первые, что будет если изменить схему на 2? Будет ли эффект? мне кажется, что нужно отбалансировать систему кранами. Т.е. те батареи, которые находятся ближе всего к котлы нужно прикрутить и по мере отдаленности чуть приоткрыть краны на батареях. Последняя батарея полностью открыта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...