Помогите разобраться

ZZtop

Рекомендовані повідомлення

Помогите разобраться. По вентеляционым шахтам идет обратная тяга воздуха(с улицы в дом), при закрытых окнах и дверях(т.е. сквозняка нет). На фото показано размещение вентеляционных шахт и труб. В санузел дует через вентеляционный проем. В чем причина? И что делать?

 

Проблема обнаружилась на третьем году эксплуатации дома и то только потому что в санузеле стал чувствоваться запах из фановой трубы.

 

С ув.

 

P.S. Все вентеляционные шахты, снаружи по-штукатурены. Фановая труба - d110.

IMG_1.thumb.JPG.25b0518a4abdf548e9bc165ba636a2af.JPG

IMG_2_NEW.thumb.jpg.ddccb5d60a1d13019b8671fa0a357837.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фановую трубу нельзя выводить в одном канале с вентиляционными трубами. Выводите ее, как дымовую трубу выше козырька.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фановую трубу нельзя выводить в одном канале с вентиляционными трубами. Выводите ее, как дымовую трубу выше козырька.

Это уже и так понятно. Я не понимаю почему тяга идет сверху-вниз, с холода в тепло,с улицы в дом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это уже и так понятно. Я не понимаю почему тяга идет сверху-вниз, с холода в тепло,с улицы в дом.

Потому как нужно дать приток, т.е приоткрыть окно и понаблюдать за тягой. У Вас 4 вентканала, которые способны вытянуть до 300м3/ч воздуха, но для того чтобы они тянули, извольте дать приток. В противном случае они сами договорятся кому тянуть кому подавать. По-другому на этой планете пока не бывает. :)

Зонт над шахтой расположен слишком низко. Высота установки=0,7*короткую сторону шахты. Ну и фановую выбросить за зонт.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это уже и так понятно. Я не понимаю почему тяга идет сверху-вниз, с холода в тепло,с улицы в дом.

Опрокидывание естественной вентиляции явление довольно частое. Ветер сильный или не с той стороны и.т.д.

Вот по этой причине фан и отводят в сторону от стояков вентиляции.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

 

Скорее всего у Вас перевернулась тяга в Ваших вентиляционных каналах.

 

Обычно зимой хорошо работает естественная вентиляция за счет перепада высоты, давления и температуры. Но, из - за отсутствия притока воздуха в дом, канал начинает "переворачиваться" и работать как приточный, потому что холодный воздух (он тяжелее) всегда стремиться в зону теплого.

 

 

 

На работу естественной вентиляции влияет много факторов: внешняя среда, размер и длина самих каналов и др.

 

Можем выехать на место и проверить все каналы, объяснить причину обратной тяги.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Потому как нужно дать приток, т.е приоткрыть окно и понаблюдать за тягой. У Вас 4 вентканала, которые способны вытянуть до 300м3/ч воздуха, но для того чтобы они тянули, извольте дать приток. В противном случае они сами договорятся кому тянуть кому подавать. По-другому на этой планете пока не бывает. :)

Зонт над шахтой расположен слишком низко. Высота установки=0,7*короткую сторону шахты. Ну и фановую выбросить за зонт.

Вы, оказались правы. Открыл окно, в санузле, и потянуло воздух в вент.шахту.

 

Добавлено через 5 минут

Ответ получил. Всем спасибо!

 

Буду признателен за адресную рекомендацию кто может переделать зонт и вывести фановую трубу выше зонтика.

 

P.S. Выхода на крышу, с чердака, нет. Высота крыши по коньку 11м.

 

С ув.

Игорь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...