Хотел бы поставить проточник. Собираюсь такой.

www.mirashowers.co.uk/showers/electric-showers/mira-enthuse-95kw/

Ну или подобное того же производителя на 9.8 - 10.8 кВт.

На 1 фазу 10 кВт как бы очень многовато, нужно дополнительные мощности выбивать (ноне то 32А 3-фазы), кабель на 10 квадратов вести. В проточнике стакан с 2-мя тенами (греет один, или два), вот у меня и свербит, а если....

Интересует такой вопросик, ну или теоретическая или практическая помощь: как реализовать разведение двух нагревательных тенов общей мощностью 9,5-10.8 кВт на разные фазы.

 

Эл. схема на стр. 6 PDF мануала

resources.kohler.com/plumbing/mira/pdf/1179609-w2-c-mira-enthuse-installation-and-user-guide.pdf

 

a6d5a7dbff1et.jpg

Змінено користувачем Yurii_
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что-то не нашел там схемы... Но, все равно, не вижу препятствий для реализации Вашей идеи.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

схема во вложении (6 стр.)

Теоретически можно, а практически нужно установить дополнительное реле, которое по команде термовыключателя будет управлять питанием ТЭНов с разных фаз.

В стандартной схеме через него проходит 1 фаза.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...