Прошу совета для решения вопроса запуска котла Viessmann Vitodens 200WB2.

Начальные условия:

Установили два идентичные Б\У котла, со слов продавца - рабочие. После монтажа один из котлов запустился после N-ой попытки сброса кнопки аварий (газопровод новый), другой не запускался. После проработки в течении 2-х дней на минимальной мощности перестал запускаться также.Начался поиск неисправностей от перестановки узлов с одного котла на другой до осмотра и очистки горелок, газового блока и т.д. Все безрезультатно - узлы в порядке, газ (200мм вод.ст) поступает на горелку, воздух также, искра есть. Сбивало с толку, что уже всё работало. Попробовал зажечь вручную - удалось также с N-ой попытки, что утвердило мысль, что проблема может быть в неправильной газовоздушной смеси. Путём манипуляций с перекрыванием отверстия забора воздуха удалось зажечь горелку, которая пока не прогреется котел до температуры хотя-бы 40-50гр, не готела гореть с полностью открытым отверстием забора воздуха. После того как котел прогреется, он может самостоятельно работать.

На сегодняшний день проблема не решена, идей уже нет...

Куда копать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як один з варіантів рішення, то так...

Але на форумі є люди, які ремонтують Viessmann...

 

Котли зараз працюють два ідентично. Лише з таким запуском, або якщо в інший зайде гаряча вода, то запуск відбувається самостійно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обычно дают на бу пару недель гарантии. Или гарантию на пуск. К продавцу-пускай меняет или ремонтирует.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Який настирний! По всых форумах розтиражував...

На Моныторі є фото, як буває, коли самому лізти до газового обладнання. Подивіться їх! І задумайтесь.

Проблема найти сервіс? Кожна людина сама 3,14здєц свого щачтя...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

купить мерседес и самому его чинить - это только наши люди умеют.

 

Я уже 10 лет Висманом занимаюсь, и то иногда в стопоре от некоторых аварий ... а тут купил и уже ограничивает подачу воздуха ) вот немцы тупые, не додумались заслонку на прогрев поставить как у ВАЗ 2101 . . .

 

.последнее время у нас такие ошибки видел из за качества газ .... лечится разными способами. . .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

.последнее время у нас такие ошибки видел из за качества газ .... лечится разными способами. . .

 

Здесь вопрос не в качестве газа, потому что газ в этом газопроводе мне известного качества, так как я работаю в компании поставщика газа и у меня химлаборатория, которая каждый день делает анализ этого газа.

Так как Вы работаете с Висман, то наверно имеете опыт и знаете нюансы по работе таких горелок как я описал. Вопрос в регулировании газовоздушной смеси, а в частности воздуха (газ регулировать нечем, клапан открывается и всё...)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Была похожая проблема. Правда с Висман витогаз 43 кВт. Щелкал автоподжиг но сам котел не запускался и через несколько минут уходил в аварию. Приезжали разные сервисанты. Выставляли зазоры на датчике ионизации, чистили их мелкой нождачкой от окислов, меряли ток ионизации. Ничего не помогало, а если и загорался, то с сильным хлопком (взрывом).

На одном из форумов Висман (российском) вычитал о проблеме с клапаном

аналогичный моему случаю и описание решения проблемы. Оказалось, что в котле у меня две горелки, основная и маленькая (розпальник) с датчиком ионизации пламени. И вот когда вначале загорался розпальник и измерял ток ионизации, то основная горелка подтравливала газом (газовый клапан не перекрывался полностью). Смесь в камере была перенасыщена газом, и в момент розжига, основная горелка не загоралась плавно, а именно происходил взрыв газа в камере (выглядело стремно). В большинстве же случаев автоматика тупо блокировала запуск котла. Проблему решил разобрав и почистив от грязи с окалиной газовый клапан. Теперь опять все работает тихо и плавно.

П.С. Разборку и прочистку клапана выполнял сервисант от Висман.

Я ему только ссылку на форум и источник возможной проблемы указал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Maxut, спасибо за ответ.

Но здесь как раз чуть иначе, скорей всего нехватка газа по отношению к воздуху. И здесь нету поджига маленьким фитилем, а поджигается вся горелка. Тут нужно как-то уменьшить подачу воздуха на горелку, но нигде обороты вентилятора не уменьшаются, он только притихает при поджиге, а дальше набирает необходимую мощность - при нормальной работе (как при холодном розжиге так и при гарячем)

Все уже разбиралось до винтика и газовый блок и горелка - всё вроде в норме, ну и котел работает исравно, когда выйдет на температурный режим

Пока так...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проблема решилась!!!

Огромнейшее спасибо сервисному мастеру по Висман из Белорусии.

 

На вентиляторе, если это wb2, справа чуть выше начала заборника воздуха с заслонкой есть маленькая заклёпка. Она круглая со срезом. Срез не даст её вставить неправильно. Её нужно достать, посветить внутрь заборника воздуха и увидеть там большое колесо с зубцами. Это и есть шайба регулировки подачи воздуха. Чем ближе Вы её закрутите в сторону горелки, тем воздуха меньше. А дальше Вам нужно померять СО2 в выхлопной трубе. И этой шайбой установить 9-10 % . После этого зафиксировать заклепкой шайбу, вставив её обратно. Можно на слух регулировать. Избыток воздуха на этом котле даст в момент набора мощности гул и вибрацию, но это мелодия трудноуловимая. Проще газоанализатором.

 

Респект и уважуха, как сейчас говорят, настоящим спецам.

 

Также огромное спасибо всем, кто принял участие в обсуждении. Хорошо, что есть ещё специалисты и люди с большой буквы. Ещё раз всем спасибо!!!

 

А сейчас по делу.

Сегодня вечером нашлось время проверить гипотезу (или верный расчёт) мастера. Дело заняло, как и полагается в уже знающего человека, 5 минут. Котел предварительно был выключен, так как тёплый он и так заводится. Температура теплоносителя 10гр, что в предыдущих случаях надо было запускать с перекрытием забора воздуха. Теперь при первых запусках начал понемногу уменьшать растояние между зубчатым колесом (шайбой) и входом в горелку. После одного с четвертью оборота колеса котел спокойно запустился. Сразу погасил и попробывал запуск котла в несколько попыток, все они увенчались успехом.

Как говорят на геометрии, что и требовалось доказать.

 

Выкладываю фото предыдущих иследований, сегодня не снимал, там слабое освещение. Ещё выкладу несколько снимков задней части горелки для лучшего понимания. Может кому и пригодится...

Но только извиняюсь за качество фото настройки, другого нету, не думал что пригодиться

Горелка.pdf

Под_сеткой_горелки.pdf

Вход_горелки_со_стороны_вентилятора.pdf

Отвестия_для_газа_горелки.pdf

1760831348__.JPG.0fdc8292d24f5a462a06ed83fe16d23b.JPG