Балансировка СО

Ky33ja

Рекомендовані повідомлення

Ky33ja, ТТ котел без правильноъ обвязки - бомба. Вын високотемпературний, інерційний і мало керований. Почитайте теорію. Всеодно вам прийдеться розбиратись...

 

Потому и спрашиваю как правильно сделать. За м много лет стройки понял одно, всех этих "спецов" контролировать нужно. А чтоб контролировать нужно самому разбиратся ну хоть немного, чтобы задавать правильные вопросы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так розбирайтесь! Чи ви хочете, щоб вам тут коротко основи теплотехныки виклали і 10річний досвід описали?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Температуру котла меняю взависимости от предпочительной в доме.

Начнем с вопроса с какой на какую температуру вы меняете?

По поводу балансировки - Вам правильно сказали, открываете все верхние краны + нижние (считая кол-во оборотов шестигранника) и ждете. В тех помещениях в которых становится жарко-прикручиваете шестигранником кран и так пока не выставите все помещения. Но это вам делать придется долго и нудно.

По поводу коллектора - без смесительного узла он не будет нормально работать. Если не хотите бегать по Вашим теплым полам, которые будут горячими.

На счет ТТ котла вопросов очень много, а ответов-еще больше. Хотите работать кочегаром и заносить каждые несколько часов дрова в подвал-самый глупый вариант. Вам нужен теплоаккумулятор куда будет сбрасываться тепло, из которого уже будет греться Ваш дом. А занесете ли вы его в подвал? Опять таки есть ли возможность зайти в подвал не через главный вход в здание? Ибо жена Ваша не будет довольна пылесосить пол после каждой "ходки" за дровами на улицу. Опять таки как происходит регулировка горения в топке ТТ котла? - кол-вом воздуха на горение. Без ТА - кпд будет низкое, экономия - падает, а втот момент когда нагнетательный вентилятор будет гасить обороты - дрова перестают гореть и начинают что делать? - тлеть. А тлеющие дрова это сажа на стенках котла и в дымоходе. Чистить это все - поверьте, опыт есть. Не порекомендую никому) Альтернатива - дороже в установке, легче в эксплуатации - пеллетная горелка. Так что по нормальному это нужен план дома, список ваших желаний и специалист который сможет все это воплотить в жизнь. Удачи!

Ах да! не забывайте про маленький нюанс тт котла, без правильной автоматики и мозгов будет "великий бубух". Нужен смесительный узел на обратку, дабы не выбросить Ваш будущий котел, про группу безопасности вообще молчу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно взять коллектор для теплого пола и подключить к нему и теплый пол и радиаторы? (Так как все трубы залитие в бетон)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можна взяти спеціаліста, він вам підкаже що і як зробити, пояснить для кого.

Життя не впирається в тип колектора...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(Так как все трубы залитие в бетон)

Похоже, что это больше всего Вас волнует и беспокоит.

За это не переживайте, трубы в бетоне - это, наверное, единственное правильное в Вашем случае. ;)

 

Регулировка может быть временным решением.

Коллекторы радиаторов и теплого пола все равно нужно разделить (naupv) или

поставить RTL вентиль в комплекте с термостатической головкой на каждый контур ТП ( Сергей 31).

Даже без ТТ котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Волнуют через то что тот "специалист" которий монтировал коллектор, трубы из ТП и радиаторов в перемешку поставил. Тепер их дотачивать придётся что ли...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах