RU$L Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 :D фантастика. У меня сгорали 10А пробки когда включить вместе стиралку и микроволновку. При 16 А ни одной сработки . Пробовали что нибудь русскоукраинское ? :D Сейчас стоит ДА Шнайдер Акти9. Сейчас стоит АСКО С32 А - вот он не выбивает стиралку . реально там честных 16 А до него стояли С16 А и С20 А - IEK и АСКО , полетели в мусорник , один через несколько месяцев , другой через полгода . Добавлено через 4 минуты Это конечно кошмар , нужно будет навести у себя порядок , с заменой комплектующих на нормальные , НЕрусскоукраинские . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 По дурости стоял АД12М от ИЭК ради УЗО типа А. Но в один прекрасный момент начало в 4 часа ночи просто отключать. Причину найти не удалось. Пришлось эту каку выкинуть. Поставил после Шнайдера еще УЗО Хагер характеристики А. Ложных сработок нет. Добавлено через 48 секунд с заменой комплектующих на нормальные , НЕрусскоукраинские У меня русскоукраинского стоит счетчик (собственник Киевэнерго) и пластиковая панель, на которой он установлен. Больше ничего русскоукраинского нету. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 По дурости стоял АД12М от ИЭК ради УЗО типа А. Но в один прекрасный момент начало в 4 часа ночи просто отключать. Причину найти не удалось. Пришлось эту каку выкинуть. Блин , форумчане ! У кого нибудь стоят эти аскоиеки что-б без приключений ? Я в шоке , куда эта продукция идёт ? и нафига её выпускают ? . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 Я в шоке , куда эта продукция идёт ? Туда же куда усеченка. Для жадных заказчиков. Только у меня ИЭК стоял для подстраховки по сути. И даже в подстраховке он налажал. Хорошо я никуда не уехал и ночью регулярно ходил включать его. А если бы на моря съехал и вся заморозка в холодильнике бы приказала долго жить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 13 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2017 Для жадных заказчиков.и на госпредприятия . У меня это гуано с прошлых работ оставалось , дык и себе в щиток поналепил , потом менял шило на мыло . Походу нужно купить хорошее . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 14 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2017 У кого нибудь стоят эти аскоиеки что-б без приключений ? У меня УЗО стоят. Два однофазных и одно 3х фазное. 3й год без приключений. Несколько раз срабатыввало по поводу (неправильно подключил землю и накрылся ТЭН в бойлере). Ну соответсвенно кнопки ТЕСТ работают. Автоматы ставить не хочу - разница в цене исчезающе мала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zloydberg Опубліковано: 14 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2017 тобто залишати автомати В16 ? 10-ти амперними не перестраховуватись ? как уже говорилось поставьте автоматы 13а класс В и провода не вспотеют и ваши нужды обеспечите. конечно можно поставить на эти линии ограничитель мощности и выставить на нем строго 14а но это сильно дороже. автомат 13а www.svetomir.com.ua/products/elektrotekhnika-i-avtomatika/moduljnye-avtomaty/mb113a-411478 ограничитель мощности electric-tolk.ru/ogranichitel-elektricheskoj-moshhnosti-princip-raboty-om/ ссылки строго для примера 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 15 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2017 У меня УЗО стоят. Два однофазных и одно 3х фазное. 3й год без приключений. Несколько раз срабатыввало по поводу (неправильно подключил землю и накрылся ТЭН в бойлере). Ну соответсвенно кнопки ТЕСТ работают. Автоматы ставить не хочу - разница в цене исчезающе мала. УЗО или дифавтомат (УЗО и автомат в одном лице) ? Чистое УЗО без автоматов не подключают . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 15 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2017 УЗО или дифавтомат (УЗО и автомат в одном лице) ? Чистое УЗО без автоматов не подключают . УЗО - ИЭКовское, автоматы - Хагер. В чем проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 15 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2017 автоматы - Хагер. В чем проблема? Написано было : "" У меня УЗО стоят....... Автоматы ставить не хочу - разница в цене исчезающе мала"" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Автоматы ставить не хочу Я писал про продукцию ИЭКа - вроде логичное предложение. Проехали... Вчера в руки попался дорогой фирменный удлинитель. Сделан очень добротно, с варистором, предозранителем и прочими ништяками. В наши края попал в рекламном стенде LG, приехавшем из кореи. НА удлинителе надпись 250В, 16А, провод маркирован 3*1.5. Остальные надписи на корейском языке. Как видим корейские стандарты вполне позволяют пропускать долговременные 16А через 1.5 квадрата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Так и наши стандарты для шнуров разрешают. Для них другая табличка используется - не та что для прокладки в трубе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 долговременные 16А через 1.5 квадрата наш ПУЭ не возражает для той же ситуации. хотя я привел инфу для автоматического выключателя. По описанию в удлинителе идет предохранитель. У него чусвительность, по идее, ниже, чем у теплового расцепителя автомата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 profeMaster, табличка, яку Ви навели, вже більше року як нелегітимна. Зараз повинна застосовуватись таблиця 2.1.6 ПУЕ для вибору перерізу проводки до 16 квадратів по міді. А таблиця 1.3.4 тепер застосовується тільки для визначення тривало допустимого струму мідних проводів перерізом більше 16 квадратів. p.s. І глава 3.1 вже кілька місяців як нова діє, там умови погодження уставки апарата захисту і перерізу провідника дещо ускладнились. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Все не те. Таблиця 2.1.6 для ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, а не для переносних шнурів. Для переносних шнурів є своя табличка 1.3.8: Півтора квадрата - 20-23 А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 16 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Я ВЖЕ ЗАПЛУТАВСЯ )) так штробити від розетки х2,5 відводи до існуючих з прокладкою кабелем х2,5 чи залишити все так як є ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Залежить від того як і що ви вмикатимете. Якщо опалювальні прилади - можна штробити. Якщо лише побутову техніку - можна залишити як є. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 16 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 опалення від радіаторів плюс камінна топка при потребі, сумніваюсь в нагрівачах. В будь якому випадку все ж таки є одна розетка х2,5 в кожній кімнаті Електрик пропонує залишити Hager B16 A на розетки, що скажете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 опалення від радіаторів плюс камінна топка при потребі Радіатори і камін електричні? Підключаються до розеток? Електрик пропонує залишити Hager B16 A на розетки, що скажете ? В мене С16 на усю квартиру стоїть - 2 кімнати, кухня... 10-13 А скажу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 16 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Радіатори і камін електричні? Підключаються до розеток? В мене С16 на усю квартиру стоїть - 2 кімнати, кухня... 10-13 А скажу. ні не електричні, опалення газ, топка на дровах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 добився від електрика точної інформації в підрозетник кожної кімнати все таки підходить 3х2,5, від нього на розетки вертикально в тій же штробі йде кабель 3х1,5 до стелі і спуски потім до інших розеток кімнати автомати на розетки планувались В16 тепер бачу вихід в тому, щоб на рівні існуючого підрозетника з вже заведеним кабелем 3х2,5 паралельно підлозі зробити штроби до інших існуючих розеток кабелем 3х2,5. питання: - чи варто цим взагалі перейматись ? - якщо так, що робити з кабелем в розетки 3х1,5 ? - чому не штробилось відрізу до інших розеток на рівні першого підрозетника а спускався кабель від стелі ? в чому тут проблема ? дякую Питання: а яка максимальна довжина ділянок проводки, виконаної перерізом 1,5 квадрата? Тобто довжина кабеля від підрозетника кімнати до інших розеток кімнати? Справа в тому, що чисто по ПУЕ таку схему як у вас допускається захищати автоматом 16 А, і нормативний рівень безпеки не порушено. Далі наводжу такст п. 3.1.39 ПУЕ, жирним виділено ваші випадки. 3.1.39 Апарати захисту дозволено не встановлювати (якщо це доцільно за умовами експлуатації) у місцях: - відгалуження провідників від шин розподільного щита до апаратів, установлених у тому самому щиті (при цьому провідники треба вибирати за розрахунковим струмом відгалуження); - зменшення перерізу живильної лінії по її довжині і на відгалуженнях від неї, якщо захистом попередньої ділянки лінії захищається ділянка зі зменшеним перерізом провідників або якщо незахищені ділянки лінії чи відгалуження від неї виконано провідниками, вибраними з перерізом, не меншим ніж половина перерізу провідників захищеної ділянки лінії; - відгалуження від лінії живлення до силових електроприймачів, побутових електроприладів і світильників, якщо лінія, яка їх живить, захищається апаратом з уставкою не більшою ніж 25 А; - відгалуження провідників від лінії живлення кіл вимірювань, керування і сигналізації, якщо ці провідники не виходять за межі відповідних машини чи щита або якщо виходять за їх межі, але електропроводку виконано в негорючих трубах або вона має негорючу оболонку.Та і більше того, формально згідно ПУЕ взагалі можна спокійно захищати мідний провідник перерізом 3*1.5 кв. мм. автоматом з уставкою 16 А. При вашому способі прокладання, згідно табл. 2.1.6 ПУЕ тривало допустимий струм кабеля 3*1.5 становитиме 17,5 А (при температурі оточуючого повітря 30 градусів) або 18,55 А (при 25 градусах). Тому особисто я все залишив би як є (але за умови, якби знав, що там чесні 1,5 квадрати...прочитавши тему бачу, що в цьому є сумніви). В будь-якому разі остаточний вибір все одно тільки за Вами. Якщо є острах і застереження, то, як я вже писав раніше, компромісом між безпекою ("аби не згоріло") і зручністю експлуатації ("аби не вибивало") може бути застосування автоматів з уставкою 13 А. p.s. Доречі, Ви не переглядали цього каталога на кабель марки YDYp? Там на останній сторінці є табличка від виробника цього кабеля із тривало допустимими струмами саме для кабеля цієї марки. Можливо ця інформація допоможе Вам визначитись. Правда, точно такого способа прокладання як у Вас (під штукатуркою) в тій таблиці нема, але імхо більш за все схоже третій зліва. www.tfkable.com/sites/default/files/karty-katalogowe/ydyp_500v_i_750v_jm0612.pdf 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 (змінено) нашел свежий вариант тут mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=222219 но не все главы про уменьшение сечения ответвлений знаю, где это написано в ПУЭ другой страны (www.elec.ru/library/direction/pue/razdel-3-1-4.html), так что не консультировать мне по ПУЭ Украины, если актуальный документ в сети не найти. Змінено 16 березня 2017 користувачем profeMaster Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 11 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 Нарешті звільнився електрик - ось обладнання і комплектуючі, що він підібрав. Прошу підказати? що замінити і що залишити враховуючи вище описані ньюанси по проводці. коротко нагадаю - вхідний автомат B16 виділена потужність 7,5 КВ 380Вт - використаний польський кабель реальний перетин 1,37мм2 та 2,27 мм2 - в підрозетник кожної кімнати підходить 3х2,5, від нього на розетки вертикально в тій же штробі йде кабель 3х1,5 до стелі і спуски потім до інших розеток кімнати Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
elalex Опубліковано: 11 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 (змінено) Нарешті звільнився електрик - ось обладнання і комплектуючі, що він підібрав. Прошу підказати? що замінити і що залишити враховуючи вище описані ньюанси по проводці. коротко нагадаю - вхідний автомат B16 виділена потужність 7,5 КВ 380Вт - використаний польський кабель реальний перетин 1,37мм2 та 2,27 мм2 - в підрозетник кожної кімнати підходить 3х2,5, від нього на розетки вертикально в тій же штробі йде кабель 3х1,5 до стелі і спуски потім до інших розеток кімнати 1.Что значит - електрик звiльнився? 2.Что там было раньше - не исследовал. Предлагаю по-новой: 3.Дайте 1-линейную схему и планы дома и участка. Предлагаю свои схемы (миниатюры) 4.Что уже сделано, что нет? 5.Перестаньте упоминать сечение - оно ни о чём не говорит. Говорит сопротивление, его и нужно мерять. Польский кабель какой (жилы монолитные, многопроволочные)? 6.Я не пускаю в комнаты 2,5кв, только 1,5кв, но по 2 линии в каждую комнату. Объяснял, могу ещё. 7.Зачем подниматься до потолка, а потом спускаться? А вести по низу нельзя? 8.Автоматы выбираются исключительно по результатам измерений петель Фаза-ноль и подсчёта токов КЗ. Ваши могут не подойти. 9.Кто производитель автоматов? 10.Я не применяю дифавтоматов, только УЗО типа А. Ваши АС непригодны. 11.Я не применяю клеммников, соединительных шин, ПВ-3. 12.Что за Controller и Compact в счёте? 13.У меня с Вашим электриком совершенно разные взгляды на электрику, Вам придется выбирать - кого слушать. Вариант - слушать меня и заставлять электрика так делать. Змінено 11 червня 2017 користувачем elalex 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
We$t Опубліковано: 11 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 червня 2017 1.Что значит - електрик звiльнився? 2.Что там было раньше - не исследовал. Предлагаю по-новой: 3.Дайте 1-линейную схему и планы дома и участка. Предлагаю свои схемы (миниатюры) 4.Что уже сделано, что нет? 5.Перестаньте упоминать сечение - оно ни о чём не говорит. Говорит сопротивление, его и нужно мерять. Польский кабель какой (жилы монолитные, многопроволочные)? 6.Я не пускаю в комнаты 2,5кв, только 1,5кв, но по 2 линии в каждую комнату. Объяснял, могу ещё. 7.Зачем подниматься до потолка, а потом спускаться? А вести по низу нельзя? 1- минулого року штробили і прокладали проводку по кімнатах, потім поштукатурили і домовились продовжити цього року 2- якщо схема кімнат з меблями і обладнанням на яку нанесені електроточки підійде - моу викласти або скину на пошту 3- зроблено те що в пункті 1, в глибоких підрозетниках не зєднана проводка, на місці точок просто стирчить проводка 4 - кабель Elpar, моноліт 5- я ж не електрик Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...