Николай_serv Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 А чому ніхто не порадив ТС зменшити температуру теплоносія? Шум же не постійний - виникає більш за все через закриття більшості термоголовок при перегріванні теплоносія вище необхідної температури. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 А чому ніхто не порадив ТС зменшити температуру теплоносія? Шум же не постійний - виникає більш за все через закриття більшості термоголовок при перегріванні теплоносія вище необхідної температури. Ага, лечим головную боль отсечением головы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 Труби ж не мінялись. Зняли атмосферний котел з насосом Wilo (2480 / 2750 / 2840 rpm) і повісили конденсаційний з насосом Grundfos (4230-5288 rpm). Доречі, зазвичай насоси конденсатників більш продуктивні, ніж в атмосферниках та турбінниках (пов"язано з принципом роботи конденсатника). На конденсатних котлах великої потужності (60кВт і більше) взагалі дуже рідко обходиться без гідравлічної стрілки саме через неспроможність швидкого відведення тепла від котла під час його запуску напряму в систему опалення (у Вісмана так точно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ricardo Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 На конденсатних котлах великої потужності (60кВт і більше) взагалі дуже рідко обходиться без гідравлічної стрілки У мене 32 кВт (програмно знижений для СО до 19 кВт) - гідрострілки нема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 Доречі, в доках на Ваш котел вказано про наявність автоматичного байпасу. Можливо проблема з повітрям в рідіаторах? www.baxi.ua/assets/files/Specifications/Model_Range_UA14/LUNA%20Platinum.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ricardo Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 в доках на Ваш котел вказано про наявність автоматичного байпасу. Можливо проблема з повітрям в рідіаторах? Якщо байпас автоматичний, то я нічого не зможу ним регулювати ? Повітря - не думаю, випустив все, перевіряв всі крани Маєвського, в т.ч. на гребінці ТП + запускав два рази програму випуску повітря на котлі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Николай_serv Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 Якщо байпас автоматичний, то я нічого не зможу ним регулювати ? Повітря - не думаю, випустив все, перевіряв всі крани Маєвського, в т.ч. на гребінці ТП + запускав два рази програму випуску повітря на котлі. а якщо підвищити тиск в системі до 2.8 бар - теж шумлять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ricardo Опубліковано: 25 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2017 а якщо підвищити тиск в системі до 2.8 бар - теж шумлять? Не пробував. На холодну: 1.2, зараз при 45 град подачі - 1.7. При старому котлі був максимум 2.2 - не шуміло, взагалі не шуміло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...