alyak Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Если вся лента высотой 2,2м сделана монолитно то жесткость фундамента более чем в 4 раза выше балки составного сечения (1,2м и потом 1,0м). Так шо продолжайте лить раздельно, господа строители! Так конечно проще:D теперь сделайте на 6 м и на 15, когда получите что на 15 м ни одна балка не выдержит вес дома , задумайтесь . в этом деле длинна всегда более критична чем в два слоя лить . вообще при заливке по уму делать не горизонтальный шов а вертикальный . но если треснуло то при той избычности марки бетона которую обычно вкладывают из принципа - другого не продается , то маловероятно что что-то бы помогло . И если подземная часть не треснула , то надо искать фантастические идеи типа термического расширения наземной части . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Такая заливка - компромисс с совестью в угоду копеечной экономии! Не всегда речь о копеечной экономии. Одно дело, если человек льет первую часть в грунт, вторую - в опалубку, то это да, экономия. У меня был другой случай. Добавлено через 5 минут надо искать фантастические идеи типа термического расширения наземной части . А почему фантастические? я в эту историю охотно верю ) У меня второй сезон трещина туда-сюда гуляет в пределах десятых долей милиметра, и явно вслед за колебаниями температуры. На стены не переходит, и ладно, перейдет - закажу нормальную экспертизу той доброй девочке, которая мне конструкторские расчеты делала. Честно говоря, я бы на форум в этом случае не полагался... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 У меня был другой случай. Случаи бывают разными, это факт! "Но надо всегда стремиться сделать правильно... неправильно само получится" (с) Лучший судья - время! Добавлено через 8 минут У меня второй сезон трещина туда-сюда гуляет в пределах десятых долей милиметра, и явно вслед за колебаниями температуры. Естесссно! Но это не причина образования трещины. Это один из побочных видимых эффектов! Я не стану вас пугать... Вы и сами всё понимаете... Одно дело конструкция отвечает требованиям, другое - она уже частично разрушена и поведение - не прогнозируемо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 А почему фантастические? я в эту историю охотно верю ) У меня второй сезон трещина туда-сюда гуляет в пределах десятых долей милиметра, и явно вслед за колебаниями температуры. На стены не переходит, и ладно, перейдет - закажу нормальную экспертизу той доброй девочке, которая мне конструкторские расчеты делала. Честно говоря, я бы на форум в этом случае не полагался... когда мне было не лень напрягать мозги , я посчитал что плита длинной 6м при температурах зима / лето меняет свой размер на 6мм . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 когда мне было не лень напрягать мозги , я посчитал что плита длинной 6м при температурах зима / лето меняет свой размер на 6мм . Получается, что в идеале, при правильном армировании и нормальном распределении возникающей вследствие этого расширения нагрузки, трещин быть не должно. В моем случае, видать, где-то фундамент дал слабину, т.к. от вибрирования я отказался, а бетон относительно "рыхлый" вследствие изначально высокого содержания воды. На 12 м одна трещина толщиной около 0,5 мм. Ну и гуляет себе туда-сюда... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy7 Опубліковано: 4 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2017 Ну и гуляет себе туда-сюда... Фундамент этого года у меня готов , весь вибрирован и + не долит под террасу без глубинника , так вот , хорошая мысля о прокладке тех. магистрали пришла о посля , 11ый в руки и вперед , не вибрированый прошли за 7 минут , усаженный за 7 чисов . Ваша классификация бетона как "рыхлый " в десятку . Я видел фото , но пообщаться с автором не получилось , он звонил , но я был в месте с плохой связью , из фото \плохое\ могу сказать , у него фундамент то на глубине , но по внутри без обратной засыпки основание бетонной ленты открыты и зимовали с доступностью максимального промерзания несущего грунта , а грунт глина . Посмотреть бы еще , для уверенного вывода , но собака порылась думаю там . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 4 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2017 Получается, что в идеале, при правильном армировании и нормальном распределении возникающей вследствие этого расширения нагрузки, трещин быть не должно. Однозначно . при том бетон в фундаменте может быть очень невысокого качества . 75 марки например . Он избыточен . Посмотрите на фундаменты домов в округе . Редко найдете треснутый . Для этого надо СИЛЬНО постараться . Вы вообще при заливке присутствовали лично ? там находчивые пофигисты не бросали бутылки , кирпичи и прочую гадость ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 5 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2017 Однозначно . при том бетон в фундаменте может быть очень невысокого качества . 75 марки например . Он избыточен . Посмотрите на фундаменты домов в округе . Редко найдете треснутый . Для этого надо СИЛЬНО постараться . Вы вообще при заливке присутствовали лично ? там находчивые пофигисты не бросали бутылки , кирпичи и прочую гадость ? Да я жил на стройке в тот период, не то, что присутствовал ) от подбетонки до готового фундамента - все своими руками и с помощью товарищей. Добавлено через 10 минут не вибрированый прошли за 7 минут , усаженный за 7 чисов . Ваша классификация бетона как "рыхлый " в десятку Я не использовал вибратор только по той причине, что этого не рекомендовали (именно, отговаривали) поставщики бетона - лучший производитель с именем в Днепре. Мол, П4 и без этого уляжется без проблем. Собственно, при распалубке я не встречал на поверхности фундамента особых раковин, пустот и т.п. - все плотно и однородно. Вырезал отверстия под канализацию алмазной коронкой - "керны" получились очень хорошие по внешнему виду, нормальный "синий" (как советский ) бетон. "Рыхлость", если она и есть, я могу связывать только с большим содержанием воды в бетоне. Ну, и, возможно, я слишком рано (через 7-10 дней) начал распалубку - очень хотелось посмотреть на результат Но то такое. На мой субъективный взгляд - если нет глобальных явных проблем на уровне пятки фундамента, если сделан отвод воды и отмостка, то все эти "аяяй трещины!" - они в голове, и надо их оттуда выгонять, дабы не мешали наслаждаться стройкой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 5 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 травня 2017 Ну, и, возможно, я слишком рано (через 7-10 дней) начал распалубку - очень хотелось посмотреть на результат летом опалубку можно снимать через 12 часов . лучше через сутки . да , обычно поливают бетон летом пока застывает . бетон должен застыть а не высохнуть . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ua.aka Опубліковано: 15 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2017 Рыхлость", если она и есть, я могу связывать только с большим содержанием воды в бетоне. Ну, и, возможно, я слишком рано (через 7-10 дней) начал распалубку - очень хотелось посмотреть на результатЧем больше воды, тем хуже качество бетона. Потому собственно вибрацию и применяют, чтобы правильной консистенции бетон хорошо улегся. По этой же причине еще нужен бетононасос, но можно сэкономить, разбавив водой и лить в одну точку, а по периметру само растечется и растянут лопатами. Если заливали в жару, то нужно было каждый день водой поливать хотя бы дней пять. То что опалубку сняли рано, на крепость никакой роил не играет. Добавлено через 8 минут Геологию до 1.2 м сказать могу сам. 20 см чернозем. 80 см песок средней зернистости. А далее песок и немного глины. Если есть глина, то произошло пучения грунта. Еще добавлю насчет грунтовых вод, если замеры делались в 2014-2015 году, тогда грунтовые воды упали везде, в этом году они поднялись. Я бы замерам непонятно когда сделанным и непонятно кем, точно бы не доверял, тем более их делал продавец. В вашем случае нужно было плиту заливать, дабы минимизировать риски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kolomin Опубліковано: 22 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2017 Я слышал, что бетон набирает мощность в течении 90 лет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 22 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2017 Я слышал, что бетон набирает мощность в течении 90 лет! Это ЕСЛИ: его не морозит, не влияют агрессивные воды, нормальный цемент и заполнители, нет агрессивных добавок, присутствует определенный процент влажности и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 22 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2017 Я слышал, что бетон набирает мощность в течении 90 лет! да , но этот набор смехотворен по масштабам против первых 28 дней . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лис Ник Опубліковано: 22 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2017 да , но этот набор смехотворен по масштабам против первых 28 дней .Не сильно и смехотворен за первый год плюс 50% к прочности в 28дней, дальше конечно меньше но всеже есть З.Ы. Хотя можно если постаратся то витянуть максимум прочности из цемента в первые дни Добавлено через 4 минуты Чем больше воды, тем хуже качество бетона. Потому собственно вибрацию и применяют, чтобы правильной консистенции бетон хорошо улегся.Какаято у Вас не техническая терминология нет такого понятия как "качественный" бетон и правильная консистенция) Излишек воды в бетоне понижает марку по прочности, а вибрирование позваляет выгнать воздух из бетона а также за счен т.н. "псевдоразжижения" уложить менее подвижный бетон... А еще сть такое чудо как самоуплотсяющиеся бетоны но это как бы другая история Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
принеси-подай Опубліковано: 25 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2017 Так что, после строительства фундамента, его надо сразу стенами нагружать чтоли, чтобы не возникало трещин? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 25 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2017 Так что, после строительства фундамента, его надо сразу стенами нагружать чтоли, чтобы не возникало трещин? Это спорный вопрос. Но я придерживаюсь мнения что нагружать. Если сверху ещё поясок под перекрытие, то вообще хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...