Если вся лента высотой 2,2м сделана монолитно то жесткость фундамента более чем в 4 раза выше балки составного сечения (1,2м и потом 1,0м).

Так шо продолжайте лить раздельно, господа строители! Так конечно проще:D

 

теперь сделайте на 6 м и на 15, когда получите что на 15 м ни одна балка не выдержит вес дома , задумайтесь .

 

в этом деле длинна всегда более критична чем в два слоя лить . вообще при заливке по уму делать не горизонтальный шов а вертикальный . но если треснуло то при той избычности марки бетона которую обычно вкладывают из принципа - другого не продается , то маловероятно что что-то бы помогло .

 

И если подземная часть не треснула , то надо искать фантастические идеи типа термического расширения наземной части .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такая заливка - компромисс с совестью в угоду копеечной экономии!

 

Не всегда речь о копеечной экономии. Одно дело, если человек льет первую часть в грунт, вторую - в опалубку, то это да, экономия. У меня был другой случай.

 

Добавлено через 5 минут

надо искать фантастические идеи типа термического расширения наземной части .

 

А почему фантастические? :) я в эту историю охотно верю ) У меня второй сезон трещина туда-сюда гуляет в пределах десятых долей милиметра, и явно вслед за колебаниями температуры. На стены не переходит, и ладно, перейдет - закажу нормальную экспертизу той доброй девочке, которая мне конструкторские расчеты делала. Честно говоря, я бы на форум в этом случае не полагался...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня был другой случай.

Случаи бывают разными, это факт!

"Но надо всегда стремиться сделать правильно... неправильно само получится" (с)

Лучший судья - время!

 

Добавлено через 8 минут

У меня второй сезон трещина туда-сюда гуляет в пределах десятых долей милиметра, и явно вслед за колебаниями температуры.

Естесссно! Но это не причина образования трещины. Это один из побочных видимых эффектов! Я не стану вас пугать... Вы и сами всё понимаете... Одно дело конструкция отвечает требованиям, другое - она уже частично разрушена и поведение - не прогнозируемо!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А почему фантастические? :) я в эту историю охотно верю ) У меня второй сезон трещина туда-сюда гуляет в пределах десятых долей милиметра, и явно вслед за колебаниями температуры. На стены не переходит, и ладно, перейдет - закажу нормальную экспертизу той доброй девочке, которая мне конструкторские расчеты делала. Честно говоря, я бы на форум в этом случае не полагался...

 

когда мне было не лень напрягать мозги , я посчитал что плита длинной 6м при температурах зима / лето меняет свой размер на 6мм .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

когда мне было не лень напрягать мозги , я посчитал что плита длинной 6м при температурах зима / лето меняет свой размер на 6мм .

 

Получается, что в идеале, при правильном армировании и нормальном распределении возникающей вследствие этого расширения нагрузки, трещин быть не должно.

 

В моем случае, видать, где-то фундамент дал слабину, т.к. от вибрирования я отказался, а бетон относительно "рыхлый" вследствие изначально высокого содержания воды. На 12 м одна трещина толщиной около 0,5 мм. Ну и гуляет себе туда-сюда... :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и гуляет себе туда-сюда...

Фундамент этого года у меня готов , весь вибрирован и + не долит под террасу без глубинника , так вот , хорошая мысля о прокладке тех. магистрали пришла о посля , 11ый в руки и вперед , не вибрированый прошли за 7 минут , усаженный за 7 чисов . Ваша классификация бетона как "рыхлый " в десятку .

Я видел фото , но пообщаться с автором не получилось , он звонил , но я был в месте с плохой связью , из фото \плохое\ могу сказать , у него фундамент то на глубине , но по внутри без обратной засыпки основание бетонной ленты открыты и зимовали с доступностью максимального промерзания несущего грунта , а грунт глина . Посмотреть бы еще , для уверенного вывода , но собака порылась думаю там .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается, что в идеале, при правильном армировании и нормальном распределении возникающей вследствие этого расширения нагрузки, трещин быть не должно.

 

Однозначно . при том бетон в фундаменте может быть очень невысокого качества . 75 марки например . Он избыточен . Посмотрите на фундаменты домов в округе . Редко найдете треснутый . Для этого надо СИЛЬНО постараться .

 

Вы вообще при заливке присутствовали лично ? там находчивые пофигисты не бросали бутылки , кирпичи и прочую гадость ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Однозначно . при том бетон в фундаменте может быть очень невысокого качества . 75 марки например . Он избыточен . Посмотрите на фундаменты домов в округе . Редко найдете треснутый . Для этого надо СИЛЬНО постараться .

 

Вы вообще при заливке присутствовали лично ? там находчивые пофигисты не бросали бутылки , кирпичи и прочую гадость ?

 

Да я жил на стройке в тот период, не то, что присутствовал ) от подбетонки до готового фундамента - все своими руками и с помощью товарищей.

 

Добавлено через 10 минут

не вибрированый прошли за 7 минут , усаженный за 7 чисов . Ваша классификация бетона как "рыхлый " в десятку

 

Я не использовал вибратор только по той причине, что этого не рекомендовали (именно, отговаривали) поставщики бетона - лучший производитель с именем в Днепре. Мол, П4 и без этого уляжется без проблем. Собственно, при распалубке я не встречал на поверхности фундамента особых раковин, пустот и т.п. - все плотно и однородно. Вырезал отверстия под канализацию алмазной коронкой - "керны" получились очень хорошие по внешнему виду, нормальный "синий" (как советский :)) бетон. "Рыхлость", если она и есть, я могу связывать только с большим содержанием воды в бетоне. Ну, и, возможно, я слишком рано (через 7-10 дней) начал распалубку - очень хотелось посмотреть на результат :)

 

Но то такое. На мой субъективный взгляд - если нет глобальных явных проблем на уровне пятки фундамента, если сделан отвод воды и отмостка, то все эти "аяяй трещины!" - они в голове, и надо их оттуда выгонять, дабы не мешали наслаждаться стройкой )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, и, возможно, я слишком рано (через 7-10 дней) начал распалубку - очень хотелось посмотреть на результат :)

 

летом опалубку можно снимать через 12 часов . лучше через сутки .

 

да , обычно поливают бетон летом пока застывает . бетон должен застыть а не высохнуть .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Рыхлость", если она и есть, я могу связывать только с большим содержанием воды в бетоне. Ну, и, возможно, я слишком рано (через 7-10 дней) начал распалубку - очень хотелось посмотреть на результат
Чем больше воды, тем хуже качество бетона.

Потому собственно вибрацию и применяют, чтобы правильной консистенции бетон хорошо улегся.

По этой же причине еще нужен бетононасос, но можно сэкономить, разбавив водой и лить в одну точку, а по периметру само растечется и растянут лопатами.

Если заливали в жару, то нужно было каждый день водой поливать хотя бы дней пять.

То что опалубку сняли рано, на крепость никакой роил не играет.

 

Добавлено через 8 минут

Геологию до 1.2 м сказать могу сам. 20 см чернозем. 80 см песок средней зернистости. А далее песок и немного глины.

Если есть глина, то произошло пучения грунта.

Еще добавлю насчет грунтовых вод, если замеры делались в 2014-2015 году, тогда грунтовые воды упали везде, в этом году они поднялись.

Я бы замерам непонятно когда сделанным и непонятно кем, точно бы не доверял, тем более их делал продавец.

В вашем случае нужно было плиту заливать, дабы минимизировать риски.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я слышал, что бетон набирает мощность в течении 90 лет!

Это ЕСЛИ: его не морозит, не влияют агрессивные воды, нормальный цемент и заполнители, нет агрессивных добавок, присутствует определенный процент влажности и т.д.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я слышал, что бетон набирает мощность в течении 90 лет!

 

да , но этот набор смехотворен по масштабам против первых 28 дней .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да , но этот набор смехотворен по масштабам против первых 28 дней .
Не сильно и смехотворен за первый год плюс 50% к прочности в 28дней, дальше конечно меньше но всеже есть

 

З.Ы. Хотя можно если постаратся то витянуть максимум прочности из цемента в первые дни

Добавлено через 4 минуты

Чем больше воды, тем хуже качество бетона.

Потому собственно вибрацию и применяют, чтобы правильной консистенции бетон хорошо улегся.

Какаято у Вас не техническая терминология нет такого понятия как "качественный" бетон и правильная консистенция)

Излишек воды в бетоне понижает марку по прочности, а вибрирование позваляет выгнать воздух из бетона а также за счен т.н. "псевдоразжижения" уложить менее подвижный бетон... А еще сть такое чудо как самоуплотсяющиеся бетоны но это как бы другая история

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так что, после строительства фундамента, его надо сразу стенами нагружать чтоли, чтобы не возникало трещин?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так что, после строительства фундамента, его надо сразу стенами нагружать чтоли, чтобы не возникало трещин?

Это спорный вопрос. Но я придерживаюсь мнения что нагружать. Если сверху ещё поясок под перекрытие, то вообще хорошо.