profeMaster Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 да, AWG 12 - это 3.3 мм2. Ток тут указан 25 А при 60 градусах. сделал фото, на старых (222) Ваго не указан ток на стороне с UL, видать он таки к ENEC относится. но те 20 А, которые вы на другой стороне видете, наверняка относятся к Японии Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 но те 20 А, которые вы на другой стороне видете, наверняка относятся к Японии Да нет же. Вы же сами табличку привели. А логотипчики разместили где получилось - из-за миниатюрного корпуса целую таблицу нарисовать не вышло. Т.е. таким-то стандартам соответствует, но циферки не возле них указаны, а где место было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 а ответ официального представителя вас удовлетворит? Ответ WAGO - привожу без купюр: "отвечаю Вам на Ваш вопрос по стоительно-монтажным клеммам. Клеммы возможно применять при токе в 24 Ампера, как мы и указываем в наших каталогах. Что касается данных на клемме, то 20 А действительны для сертификации по японским нормам, как Вы и подозревали. Дело в том, что каждая сертифиционная служба предписывает нам, чтобы мы печатали на клеммах определённые данные. Одна служба хочет, чтобы были данные по току, напряжению и сечению провода, другие только максм. напряжение. Мы рады, что хотя бы в Европе имеются общие нормы и для всех европейских стран действуют одни и те же условия сертификации. В других странах каждая страна имеет свои стандарты, которые должны быть выполнены нашей компанией." //www.mastergrad.com/forums/t38097-pro-ispytaniya-klemm-wago-chast-2/?p=1657350#post1657350 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Тогда таблицу на сайте делали неучи. Но, получается, что больше 20 А пропускать через соединитель нельзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 это я насчет Японии. насчет "вы сами табличку привели" - табличка мало о чем говорит. Уж точно не про Японию. и 25 А для 3.3 мм2 вполне нормально. Туда провод 11 AWG уже может не лезет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Уж точно не про Японию. Совершенно верно. Табличка говорит о США и Канаде. При чем тут ПРОВОД? Речь о токовой нагрузке клеммы! Она составляет максимум 20 А. Даже если вы туда засунете серебрянный провод, соединительная пластина внутри клеммника в сечении не увеличится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 провод при том, что нельзя сертифицировать клемму на больший ток, чем позволяет присоединяемый провод о сечении соединительной пластины - это пока ваши догадки. Добавлено через 1 минуту серебряный провод возможно не оговорен в стандарте испытания, типа возьмите медный провод и всё Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 И самое главное - провод там не ПВС. Там типа нашего ВВГнг , только РЕ-шная жила не в изоляции , а бумагой обмотана . И никто этот провод штукатуркой не обкладывает и ни в какие трубы не запихивает ,тем более в железные . А прямо по деревянным конструкциям и прокладывают . Сообщение от RU$L когда у нас ПУЭ в таком случае настоятельно рекомендует в металлических трубах . Причем, заметьте, не гофрах и не металлорукавах. А в железном трубопроводе . Вы такое хоть раз видели , у кого-то дома ? :D Железный трубопровод в квартире или на даче ? Лично я ни разу , окромя как на старых заводах советских времён . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Там типа нашего ВВГнг Отож. Вы такое хоть раз видели , у кого-то дома ? Да. На картинках . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Вже діє нова редакція гл. 2.1 ПУЕ, де такої вимоги нема. Натомість: Слава Богу , уже не нужно трубопроводы строить как на заводе . Добавлено через 7 минут Да. На картинках . Типа на картинках электротехнического пособия 70-х годов ? незбыточные фантазии ПУЭ-шных художников , вся квартира в железном трубопроводе . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Типа на картинках электротехнического пособия 70-х годов ? Нет. В современном каркаснике. electric-kirov.ru/loplo.jpg 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 Нет. В современном каркаснике. Вот это накрыло кого-то . :D А потом окажется , что дом сгорел потому что кто-то бухой курил в постели и уснул . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 2 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2017 так и сейчас на чердаке рекомендуется делать по ПУЭ, включая украинским - железные распредкоробки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 так и сейчас на чердаке рекомендуется делать по ПУЭ, включая украинским - железные распредкоробки. А железные трубы ? железные трубопроводы остаются в силе ? Лично я себе делал без всяких распредкоробок , типа : автомат > линия > розетка автомат > линия > розетка автомат > линия > выключатель > лампочка так распредкоробки меня уже не волнуют , Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 6 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2017 Интересно , а чё в Америке об этом не знают : ....... Я конечно себе в гофрах и металрукавах проложил , но почему-то там провода прокладывают тупо прямо в деревянные конструкции Так у них, в отличие от нас, все эти деревянные конструкции по умолчанию обрабатываются антипиренами еще на производстве, поэтому тут вы фактически наблюдаете прокладку по негорючему основанию. Ну и плюс кабель не усеченка, автоматы нормальные, инспектор непьющий, да и каркасник простоит лет 30, а потом снесут и заново построят - так что шанс сгореть из-за проводки у будущих хозяев ну очень небольшой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 7 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2017 Так у них, в отличие от нас, все эти деревянные конструкции по умолчанию обрабатываются антипиренами еще на производстве, поэтому тут вы фактически наблюдаете прокладку по негорючему основанию. Ну и плюс кабель не усеченка, автоматы нормальные, инспектор непьющий, да и каркасник простоит лет 30, а потом снесут и заново построят - так что шанс сгореть из-за проводки у будущих хозяев ну очень небольшой. Знакомый живет в Бронксе в каркаснике 50-х годов с паровым отоплением. Проводка в металлических трубах, коробках и прочих вещах, которые делались до изобретения УЗО. Там все это стандартизированно было. Такой конструктор из коробочек трубочек, уголков, тройников. Типа как у сантехников. Сегодня стандарты изменились В кабелях земля идет без изоляции, ставят УЗО и автоматы чуть ли не на каждую розетку, согласно сечения провода. Поэтому и можно тянуть в каркаснике по дереву. ps. обрабатывай не обрабатывай антипренами. Дюрочки, через который кабель тянут все едино не обработаны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 7 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2017 ... ставят УЗО и автоматы чуть ли не на каждую розетку, согласно сечения провода. Поэтому и можно тянуть в каркаснике по дереву. Отдельный провод на одну/две розетки , без всяких распредкоробок - это правильно . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...