Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Фундамент на уклоне (перепад около 1,5 м )

Bodeychuk

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте. Залили мои строители подушку под фундамент, и меня насторожила глубина траншей.(Лучше, этот вопрос задавать было до заливки, но есть как есть.) :

Перепад высот около 1,5 метра. В самой нижней точке глубина траншеи до 0,4 м. Тоесть подушка (ширина 600 мм, высота:50 мм щебень+300 мм амированая лента, бетон Р3 В15). Дальше планируется два ряда ФБС (24-3-6т) и армопояс (ширина 300мм, высота 250мм,бетон Р3 В15 ). В нижней точке блоки уже будут над поверхностью земли.

Стены планируются из газоблока 30мм(два этажа). Геология есть (прорабу показывал).

Поскажите, пожалуйста можно ли продолжать, или нужно срочно что-то (или кого-то) менять? )) . Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если отлитая фундаментная лента лежит более/менее в одной горизонтальной плоскости (проверяется нивелиром с рейкой по противоположным углам), то разная глубина траншей вполне может получиться (напр. если с неровного рельефа сразу отрывали траншеи под фундаменты). Если же имеется перепад высот между разными точками уже отлитой фундаментной ленты (скажем более 100 мм на стороне), то тогда уже нужно будет выравнивать или подливкой нового слоя бетона, или уже блоки ФБС выкладывать уступом, или еще чего мудрить...
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Грунты надо смотреть, без этого сказать трудно. Возможных есть 2 проблемы:

1. Пучинистые грунты. Это значит что надо или влазить ниже глубины промерзания, или утеплять цоколь и отмостку минимум на 1 м от фундамента.

2. Подушка лежит на никаком про прочности основании. Например насыпном. Это создает риск неравномерных осадок. Часть этого риска съедается жесткостью фундамента работающего как балка и жесткостью здания при условии непрерывных монолитных поясов под перекрытия/мауэрлат, выполнения технологи кладки блока (армировать надо) и гидроизоляции не допускающей сдвига кладки относительно фундамента (рубероид не катит). Но дом может не трескаться а наклониться то есть дать крен. Риск такого варианта не велик но есть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ви будуєте згідно проекту. чи "прораб сам знає як"?

Грунты надо смотреть, без этого сказать трудно.

дуже вірна думка, по можливості - геологію-скрин в топік, будь-ласка.

1. Пучинистые грунты. Это значит что надо или влазить ниже глубины промерзания

можливо, але на таких схилах: по перше до води далеко, а по-друге - вся поверхнева вода швидко стікає, і під цей кут будинку нічого не тече і не замокає.

В мене схожа ситуація, але я зробив глибину траншеї біля 1 метра, та і грунти в мене - щільна глина-суглинки.

Тоесть подушка (ширина 600 мм, высота:50 мм щебень+300 мм амированая лента, бетон Р3 В15). Дальше планируется два ряда ФБС (24-3-6т) и армопояс (ширина 300мм, высота 250мм,бетон Р3 В15 )

на такому фундаменті. та при добрих грунтах - хмарочос можна будувати, як по мені - то занадто.

В мене будинок з ГБ375+1/2 повнотілої цегли(цегла зсередини), а фундаментна стрічка 400*300 мм заармована д10*4 нитки, тільки під центральною несущою стіною з повнотілої цегли 380мм стрічка 700*300.

А взагалі з фундаментом шуткувати не варто, зверніться до конструктора.

і ще одне, замітив - ширина армопояса 300мм і ГБ300мм. Проблема виникне на стадії утеплення цокольної частини.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заранее прошу извинить за прямоту и резкость выражений.

Какие, нафиг вопросы и обсуждения грунтов?:D

 

У ТС в нижней части ленты не соблюдены нормы заложения фундамента по глубине! Точка! При этом не предусмотрены мероприятия по предотвращению промерзания и пучения основания согласно Додатка Г ДБН по устройству фундаментов!

 

Для ТС... Вам остаётся только надеяться и ждать, когда наступит такое время, что фундамент разрушится (треснет, треснет волосяной трещиной).

Что делать?... Ликвидировать ошибку "придумщика "! Какие мероприятия - нужно решать по месту с учётом конструкции дома!

Ещё раз сори за прямоту!

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Без таблицы не четко не скажешь. Но в целом более-менее грунты.

 

Надеюсь таблица та.

Также гружу разрез скважин по которым идет "проблемная сторона".

 

С внутренней части фундамента будет подсыпка (земля, керамзит, утепление и стяжка до чернового пола) высотой 1,2 м.

Наружная часть (блоки фбс) утепляется делается подсыпка 0,3 м.

Также к "проблемной стене" будет пристроен гараж.

 

Спасибо за ответы!

P70608-104711.thumb.jpg.440c20775299f6b04043c50b5f8f97bb.jpg

P70608-105437.thumb.jpg.1ad7bc5c6285c273e1a9f62e1a218c48.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×