AndyAntonov Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 +70оС это при токе 27А ? Ну, да. Причём ещё от способа прокладки кабеля зависит, о чём продАвец умолчал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 (змінено) Ну, да. Причём ещё от способа прокладки кабеля зависит, о чём продАвец умолчал.Понятно , больше 10-12 Ампер не давать , и способ прокладки кабеля при этом уже не имеет значения . Добавлено через 10 минут Кто-нибудь объясните, пожалуйста, мне дилетанту почему по медному монолитному кабелю, с сечением 2.5 мм, проложенному в полу в пластиковой трубе и по стене в гофре, нельзя спкойно пускать ток 20А?Производитель обещает что может . Но СЕБЕ , я-бы 4.0 мм2 проложил-бы для такой нагрузки . Люблю запас , ненавижу горячие провода , особенно у себя дома . Змінено 15 червня 2017 користувачем RU$L Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 +70оС это при токе 27А ? Если точнее, то при токе 27 А, пропускаемом через токоведущие жилы кабеля на протяжении не менее 30 минут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 16 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2017 А когда происходит плавление изоляции стандартного провода ВВГ ? вернее при какой температуре . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 16 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 червня 2017 А когда происходит плавление изоляции стандартного провода ВВГ ? Для ПВХ температура плавления 150…220°С, начала разложения — 110…120°С. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
corvet Опубліковано: 22 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 червня 2017 Безо всякого сомнения правильно будет поставить две одинарные розетки с заземляющим контактом. И берите только от хороших европейских производителей. Тут экономить не нужно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...