baron2703 Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 Всем привет. Хочу определиться в правильности схемы. Покритикуйте. Добавлено через 4 минуты не полностью влезла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 по RBUZ предположил, что вы не местный ошибок не увидел. 10 А автоматы, там где детская, вызваны малым сечением кабеля? УЗО 16 А я бы поместил ЗА соответствующими автоматами от ввода, хоть это не принципиально. может стоит какую-нибудь линию оставить вне ЗУБРа, подцепить туда стабилизатор и пользоваться хоть какой-то мощностью. Добавлено через 4 минуты а-а ,вижу, там свет написано) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baron2703 Опубліковано: 15 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 Угадали! Не местный из Беларуси. Автоматы 10 А на свет везде там провод ВВг3*1,5 на розетки 3*2,5 провод и автоматы 16 ампер. Может вне ЗУБРа гараж и баню Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 1. УЗО на свет? Не обязательно, хозяин-барин. 2. Поделены приемники по группам как-то не рационально. Делите на жилые/нежилые помещения, а то винигрет получился. 3. После каждого УЗО своя нулевая шинка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks_Gomel Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 baron2703, в Витебске, да и в Беларуси вообще, проще найти местную Евроавтоматику (Лида). Поэтому с ЗУБРом не заморачивайтесь, ищите CP-721 или -722 fif.by/catalog/rele-odnofaznaya-set , диллеры по всей Беларуси. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baron2703 Опубліковано: 15 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 baron2703, в Витебске, да и в Беларуси вообще, проще найти местную Евроавтоматику (Лида). Поэтому с ЗУБРом не заморачивайтесь, ищите CP-721 или -722 fif.by/catalog/rele-odnofaznaya-set , диллеры по всей Беларуси. Мне Zubr c Одессы привезут, и получится дешевле чем Лидский на 40 % Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 15 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 червня 2017 Мне Zubr c Одессы привезут, и получится дешевле чем Лидский на 40 % Только учитывайте то что Зубр на 40Ампер имеет внутри электромагнитное реле, а начиная с 50 - импульсное, где катушка управляется импульсами а не всегда под напряжением, так что я бы рекомендовал максимальный вариант D63t - с термозащитой. Был в Витебске, милый город. На мой родной Чернигов чем то похож. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Вместо отдельных УЗО на стиралку и посудомойку IMHO, на рабочий стол в кухне отдельный дифавтомат или узо обязателен. Личный опыт. Даже если холостяк, электрочайник довольно поганая штука. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baron2703 Опубліковано: 19 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Вместо отдельных УЗО на стиралку и посудомойку IMHO, на рабочий стол в кухне отдельный дифавтомат или узо обязателен. Личный опыт. Даже если холостяк, электрочайник довольно поганая штука. зачем? , если электрочайника нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 зачем? , если электрочайника нет Ну если нет электрочайника есть всякие миксеры, кофеварки, микоролоновки и прочая фигня, которые тоже можно водичкой залить (в раковину сунуть) по самое немогу. Вообще рабочий стол на кухне намного более опасная штука И сработки там по разным поводам чаще, чем стиралка или посудомойка, которые почему-то обязательно на отдельное УЗО ставить. PS. за 10 лет эксплуатации УЗО даже у холодильника был пробой платы управления на корпус. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baron2703 Опубліковано: 19 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Щит распределительный ABB ЩРв-п 54М Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 PS. за 10 лет эксплуатации УЗО даже у холодильника был пробой платы управления на корпус. А те , у кого отродясь небыло УЗО , даже понятия не имеют , пробивалась у них плата на корпус или нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Это точно . Впрочем у меня стоящее на всю квартиру УЗО еще само ни разу не срабатывало - только когда я делал тестовые утечки на землю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Впрочем у меня стоящее на всю квартиру УЗО еще само ни разу не срабатывало - только когда я делал тестовые утечки на землю. Ведро воды в работающий телевизор . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 у меня срабатывал диф Шнайдер АС 25 А 30 мА с индикацией утечки несколько раз за год. Так понимаю - ложно. Сейчас узо Хагер А 10 мА 3 недели стоит, пока не срабатывало. попробую сейчас тест проверки задержки в Хагере сделать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Репей Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 А те , у кого отродясь небыло УЗО , даже понятия не имеют , пробивалась у них плата на корпус или нет Да такое у меня случилось - и сгорел на холодильнике мотор-компрессор. Пришлось менять - 2560грн на 1 марта 2017г. Вот как то так. Теперь поставил на линию розеток УЗО и Зубр32t - пока сплю спокойно. Добавлено через 4 минуты у меня срабатывал диф Шнайдер АС 25 А 30 мА с индикацией утечки несколько раз за год. Так понимаю - ложно. Сейчас узо Хагер А 10 мА 3 недели стоит, пока не срабатывало. попробую сейчас тест проверки задержки в Хагере сделать. Вопрос - на линию розеток в ванную какое УЗО лучше - на 10мА или на 30мА? Жена панически боится электротока. Сам корпус стальной ванны хорошо заземлен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 По хорошему 10 мА. Особенно если жена боится лектричества. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 попробую сейчас тест проверки задержки в Хагере сделать чего-то думал, что если соединить узо последовательно и нажать кнопку Тест на узо с большим током утечки, в сети будет утечка тока и сработают все) Пока собирал, понял, что утечки не будет нагрузки 6 Вт (30 мА) дома не нашел. Также есть вероятность, что от такого теста сработает какое-нибудь УЗО повыше моей сети и буду сидеть без света) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 нагрузки 6 Вт (30 мА) дома не нашел. Резистор порядка 7 кОм. Также есть вероятность, что от такого теста сработает какое-нибудь УЗО повыше моей сети и буду сидеть без света) Типа на подстанции? Там нет УЗО . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Типа на подстанции? Там нет УЗО . зачем же на подстанции? Сразу на валу атомной турбины) Добавлено через 1 минуту Резистор порядка 7 кОм. а как узнать, что его не порвет в клочья? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 а как узнать, что его не порвет в клочья? Если УЗО исправно - не успеет. Но я для надежности двухваттный резистор использую. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 20 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2017 зачем же на подстанции? Сразу на валу атомной турбины) На валу атомной турбины присутствует чистейший водород. Так на ЧАЭС уже после аварии загорелась турбина второго реактора. Ее так и не смогли восстановить до закрытия станции. Соответственно второй блок вышел из строя самым первым. Потом на первом блоке разлезлась графитовая кладка вокруг реактора. Тритий блок проработал до самого закрытия. Его то и заглушили в "торжественной" обстановке. А вы туда резистор на 7кОм совать собрались Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 20 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2017 а как узнать, что его не порвет в клочья? Ну вы блин даёте , :D 30 мА вообще никогда ничего не порвёт Добавлено через 9 минут чего-то думал, что если соединить узо последовательно и нажать кнопку Тест на узо с большим током утечки, в сети будет утечка тока и сработают все) Пока собирал, понял, что утечки не будет нагрузки 6 Вт (30 мА) дома не нашел. Также есть вероятность, что от такого теста сработает какое-нибудь УЗО повыше моей сети и буду сидеть без света) Зачем так усложнять , в реальных условиях нужно испытывать . Фазный провод , - в воду текущую с крана , должно сработать УЗО полюбасу . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baron2703 Опубліковано: 21 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 А по теме кто нибудь напишет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 21 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2017 какие вопросы остались? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...