Dendnepr Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому В 19.10.2024 в 17:29, shneider_vova сказал: Майже. На наступному тижні обіцяють закінчити. Поки з інвертором+АКБ. Почав вираховувати, що саме споживає 150-200 вт в фоні, окрім інвертора привіт. можешь трошки розписати який інвертор, батареї, щоб змінив в системі, що зайве? 1 фаза чи три, гненератор підключав? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 1 година тому Автор Поділитись Опубліковано: 1 година тому Deye 6 кВт, однофазка, все, крім котла, пущено через інвертор. Дуже рідко, але буває ,що не вистачає потужності (при відсутності мережі). БатареЯ biom 15 кВт*г. Генератор підключав. Але там трошки танців з бубнами - по перше, з'ясувалося, що він нижче -5 не дуже хоче працювати, по друге, перехідний процесс включення генератора в роботу через інвертор призводить до великих відхилень напруги/частоти, і інвертор відрубає генератор. Тож доводилося зменшувати навантаження на генератор до 1 квт, і поступово його збільшувати до 2.5. але по факту генератор за зиму вмикав 2 рази ,далі батарея витягувала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...