DartRM Опубліковано: 13 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2018 Доброго времени суток всем! В квартире стоит древний щиток с пробками, планирую заменить его на современный не меняя проводку. Подскажите верно ли подобрал схему и автоматические предохранители? В квартиру: входит 2 провода - 6 мм (один алюминий, второй медь) По квартире: плита - 6 мм (медь) розетки - 4 мм (алюминий) осещение 2,5 мм (алюминий) РН - реле напряжения, РИ - реле импульсное, АВ1,2,3 - группа автоматических выключателей. ●●●●●●СХЕМА●●●●●● ► 1) Плита + Розетки на кухне ВВОД (40А)=>РН=>УЗО ...|...|... =АВ1 (32А 1шт.)=АВ2 (25А 3шт.) Группы автоматов: АВ1= Плита АВ2= Кухня розетки (холодильник, чайник, микроволновка) ► 2) Розетки + Свет ВВОД (32А)=>РН=>УЗО ...|...|...|... =РИ (16А 6шт.)=АВ1 (25А 1шт.) =АВ2 (25А 3шт.) Группы автоматов: РИ= Свет АВ1= Розетки квартири АВ2= Ванная комната (бойлер, стиральная машина, розетка) Также буду рад вашим исправлением моих ошибок и вашему мнению в коментариях. Я новичок, потому сильно не пинайте в комментариях =) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 13 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2018 Постановка цели не верна. При замене щитка и соответственно распломбировке счетчика мой вам искренний совет - замените входной кабель на чистую медь. А потом уже делайте в щитке все что душа пожелает. Естественно в пределах разумного Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DartRM Опубліковано: 13 лютого 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2018 Постановка цели не верна. При замене щитка и соответственно распломбировке счетчика мой вам искренний совет - замените входной кабель на чистую медь. А потом уже делайте в щитке все что душа пожелает. Естественно в пределах разумного Счётчика нету в квартире, только в щитовой комнате на этаже. Распломбировка ненужна. Про замену входного кабеля подумаю, спасибо. Добавлено через 49 минут Дому 40 лет, 1978 года... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 19 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2018 Дому 40 лет, 1978 года Счетчик снаружи, пробки внутри? А хоть счетчик какого года? А то ставите автоматы на 8кВт, а счетчик может на 3 расчитан. Да и внутридомовые линии менялись со времен постройки? Добавлено через 1 минуту розетки - 4 мм (алюминий) Замахаетесь такие провода в клеммы розеток запихивать. Откажитесь от алюминия. Навсегда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 20 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2018 Замахаетесь такие провода в клеммы розеток запихивать. Откажитесь от алюминия. Навсегда. Совет хороший, правильный. Вот только как быть, если нет планов делать капитальный ремонт всей квартиры...? Похожая ситуация у многих. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2018 Похожая ситуация у многих. я у себя алюминий в стенах оставил, только щит переделал Замахаетесь такие провода в клеммы розеток запихивать. 4мм квадратных должны входить в розетку, по крайней мере, перед закупкой розеток ,нужно будет проверить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Master999 Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 Доброго времени суток всем! В квартире стоит древний щиток с пробками, планирую заменить его на современный не меняя проводку. Подскажите верно ли подобрал схему и автоматические предохранители? В квартиру: входит 2 провода - 6 мм (один алюминий, второй медь) По квартире: плита - 6 мм (медь) розетки - 4 мм (алюминий) осещение 2,5 мм (алюминий) РН - реле напряжения, РИ - реле импульсное, АВ1,2,3 - группа автоматических выключателей. ●●●●●●СХЕМА●●●●●● ► 1) Плита + Розетки на кухне ВВОД (40А)=>РН=>УЗО ...|...|... =АВ1 (32А 1шт.)=АВ2 (25А 3шт.) Группы автоматов: АВ1= Плита АВ2= Кухня розетки (холодильник, чайник, микроволновка) ► 2) Розетки + Свет ВВОД (32А)=>РН=>УЗО ...|...|...|... =РИ (16А 6шт.)=АВ1 (25А 1шт.) =АВ2 (25А 3шт.) Группы автоматов: РИ= Свет АВ1= Розетки квартири АВ2= Ванная комната (бойлер, стиральная машина, розетка) Также буду рад вашим исправлением моих ошибок и вашему мнению в коментариях. Я новичок, потому сильно не пинайте в комментариях =) Присоединюсь к ответу)) Сначало замена ввода на медь) потом распределения провода по номиналу нагрузки) Консультация,замер,закупка в бюджете) 0443839943 Мастер Олег Добавлено через 4 минуты Счетчик снаружи, пробки внутри? А хоть счетчик какого года? А то ставите автоматы на 8кВт, а счетчик может на 3 расчитан. Да и внутридомовые линии менялись со времен постройки? Добавлено через 1 минуту Замахаетесь такие провода в клеммы розеток запихивать. Откажитесь от алюминия. Навсегда. Переходите на медь)) и всегда ошибочное мнение измерения провода в мм)) на алюминия как и было 1.5 квадрата свет и 2.5 розетки не учитывая плиту) консультация по телефону неочём)) нужно видеть ) незаменимых мастеров нет! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 Тут ответ уже в заглавии темы. Я чет не помню пробок номиналом больше 10А - это предел нагрузки всей сети. Ставим автоматы больших номиналов - меняем полностью сеть. Или на свой страх и риск, но это не предмет обсуждения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 Я чет не помню пробок номиналом больше 10А Но суслик есть. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Виктор Витя. Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 Но суслик есть. У Товарища стоит такой же,при том что на оСвещение... Я уже и автоматы подарил на Новый год,и реле напряжение на старый год.. Нету времени поменять у НЕГО,хотя прецедент уже недавно был,хорошо что в этажном щиту общий на 16А стоит... Этого барахла на Оболони видимо-не видимо.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 22 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2018 Но суслик есть. Ну эт новодел из разряда ВВГ 0.75. Интересно, сколько тот разъем может выдержать, в который он вкручивается. Я чет сомневаюсь, что он живучей стандартной розетки на 16А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Master999 Опубліковано: 4 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2018 Доброго времени суток всем! В квартире стоит древний щиток с пробками, планирую заменить его на современный не меняя проводку. Подскажите верно ли подобрал схему и автоматические предохранители? В квартиру: входит 2 провода - 6 мм (один алюминий, второй медь) По квартире: плита - 6 мм (медь) розетки - 4 мм (алюминий) осещение 2,5 мм (алюминий) РН - реле напряжения, РИ - реле импульсное, АВ1,2,3 - группа автоматических выключателей. ●●●●●●СХЕМА●●●●●● ► 1) Плита + Розетки на кухне ВВОД (40А)=>РН=>УЗО ...|...|... =АВ1 (32А 1шт.)=АВ2 (25А 3шт.) Группы автоматов: АВ1= Плита АВ2= Кухня розетки (холодильник, чайник, микроволновка) ► 2) Розетки + Свет ВВОД (32А)=>РН=>УЗО ...|...|...|... =РИ (16А 6шт.)=АВ1 (25А 1шт.) =АВ2 (25А 3шт.) Группы автоматов: РИ= Свет АВ1= Розетки квартири АВ2= Ванная комната (бойлер, стиральная машина, розетка) Также буду рад вашим исправлением моих ошибок и вашему мнению в коментариях. Я новичок, потому сильно не пинайте в комментариях =)[/QUOT Замена на автоматы возможна даже без разпломбировки счётчика,но желательно менять проводку)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 =АВ1 (32А 1шт.)=АВ2 (25А 3шт.) Группы автоматов: АВ1= Плита АВ2= Кухня розетки (холодильник, чайник, микроволновка) О! Полку дротокрутов прибыло! Да решительно то как... на 20А даже не разменивался. Че уж... в морг так в морг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 О! Полку дротокрутов прибыло! Да решительно то как... на 20А даже не разменивался. Че уж... в морг так в морг. Воистину, блажен кто верует ! Самое смешное что человек предлагает такое не со зла, не для диверсии, он искренне верит что несет людям добро, любовь и справедливость. Благими намерениями вымощена дорога в Ад. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Да что вы напали на человека То один спрашивает, а второй отвечает, только заело у него с выделенной цитатой, новенький, а его сразу в дротокруты, ничего разберется еще нос утрет дедушкам Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 5 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2018 Да что вы напали на человека То один спрашивает, а второй отвечает, только заело у него с выделенной цитатой, новенький, а его сразу в дротокруты, ничего разберется еще нос утрет дедушкам Да мы не напали. Пусть разбирается. Главное что его уже где то учили... И лишь бы в процессе обучения никто не пострадал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...