AlexRS4 Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 Очередное "весенне обострение":D........ Опять решил менять обычный напольник на конденсационный. У меня почему-то весной особо большое желание это сделать. Не нравится в нём именно вариант дымохода через стену. Получается, что будет почти в лицо дуть, когда будешь проходить мимо. Короче - не нравится. Есть стационарный дымоход 150мм. Можно ли этот выхлоп от конденс котла воткнуть в него? Забор воздуха взять из помещения. Это отдельное от дома здание котельни. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vito black Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 Можно раздельными трубами, но существующий дымоход - все равно нужно гильзовать с тройником и отводом конденсата с него. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 Никаких тройников не нужно. конденсат должен стекать в котел. Выхлопную трубу суете в 150, забор воздуха возможен из помещения. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 ...Есть стационарный дымоход 150мм. Можно ли этот выхлоп от конденс котла воткнуть в него?.... Я бы порекомендовал засунуть в 150мм пластиковый дымоход для ККотла (60-80мм). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 13 березня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 Я бы порекомендовал засунуть в 150мм пластиковый дымоход для ККотла (60-80мм). Спасибо. На всю высоту стационарного дымохода (6м) надо ставить трубу? Или достаточно 1-2 м? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wisi Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 На всю высоту стационарного дымохода (6м) надо ставить трубу? Или достаточно 1-2 м? Существующий опишите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 Спасибо. На всю высоту стационарного дымохода (6м) надо ставить трубу? Или достаточно 1-2 м? Работать будет и без "всовывания" Главное гильзовка нерж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 пластиковый дымоход для ККотла (60-80мм а дайте плиз описание или линк на конкретную модель или продавца Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 13 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2018 Спасибо. На всю высоту стационарного дымохода (6м) надо ставить трубу? Или достаточно 1-2 м? Совершенно отдельный дымоход, на всю высоту "гильзы в 150мм". Чтобы бы дымовые газы шли прямо в атмосферу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 14 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2018 а дайте плиз описание или линк на конкретную модель или продавца Корни пока молчит, но потом напишет , вместо оригинального за много ойро, можно приспособить ППР канализацию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2018 ....можно приспособить ППР канализацию. Сейчас есть пластиковые сертифицированные за нормальную цену. тут 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim Опубліковано: 14 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2018 ваши рекомендации? flexx или starr или всё зависит от конкретного случая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 14 березня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2018 ваши рекомендации? flexx или starr или всё зависит от конкретного случая? Использование flexx'а имеет смысл в редких случаях. И Ваш вряд ли такой. Но фото выше - starr 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Artem56 Опубліковано: 6 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2018 Подскажите, где купить дымоход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
timoc Опубліковано: 8 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2019 У меня турбокотел отработанные газы выходят по горизонтальной трубе через стенку и тоже бывает отработанный газ в лицо.Я читал инструкцию, что можно удлинить для каждого конкретно котла по разному для моего на 28 кВТ коаксиальная труба 60/100 > по горизонтали не больше 4м по вертикали не больше 3м. это с учетом колена на 90 град я думаю так сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення