Тушелюб Опубліковано: 29 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 Не дуже для мене добрий день, панове! Ось і до мене прийшла біда. На монолітній плиті по периметру залито монолітні стіни цокольного підвалу (9.6*8.6*2.5 м) і його розділено навпіл цегляною опорною стіною. Підвал минулого літа накрито монолітним перекриттям 15 см, нижня сітка 12-а арматура з кроком 20 см. Проти розтріскування в районі опирання на відстань 1.2 м по краю плити закладено верхню сітку з 8-ї арматури. Все залито 300-им заводським бетоном (в одному місці потрібно було трохи підтесати перекриття - твердість бетону вражає). Прийшла весна. Найняв бригаду мурувати перший поверх. Привезли один раз 8400 цегли - вимурували. Потім другий раз - 8000 і поверх швидко закінчили. Тішуся. І лише сьогодні, сидячи в підвалі, побачив над головою тріщину впоперек всього перекриття. Десь так в міліметр у найширшому місці. Приглянувся. Фанеру опалубки накривали целофаном і на стику його полотен край місцями закотився у бетон. Наскільки глибоко - не ясно. Схоже, що цим тріщина і була спровокована. Без навантаження тріщини не було - це точно відомо. А з’явилася вона від того, що оба рази по 8000 цегли розкладали по перекритті. На пошкодженій половині було десь так біля 5000 штук по 3.5 кг = 17.5 тон. Площа половини - 8(довжина)*4.5 м(проліт)=36 м2 . 17500 / 36 = 486 кг/м2 - максимальне для такої плити навантаження і схоже, що саме целофанові включення зробили свою чорну справу. Ну от - пояснив, як міг. Тепер прошу допомоги порадою. Що робити? Шукати якусь експертну організацію для оцінки? Самому пильнувати, чи буде розширюватись? Герметизувати, щоб волога не попадала на арматуру? Постріляти тих, хто напартачив з целофаном, чи нагрузив стільки цегли? Порадьте, хто що може, будь-ласка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 29 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 Фотографии и схема перекрытия с указанием, где конкретно находится трещина - сильно помогли бы. Трещины в растянутой зоне бетонного элемента - не всегда означают глобальную проблему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тушелюб Опубліковано: 29 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 Фотографии и схема перекрытия с указанием, где конкретно находится трещина - сильно помогли бы. Завтра обов’язково сфотографую. Нині, як побачив, якось розгубився. А схему зараз намалюю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 29 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 Если есть лазер, попробуйте померять прогиб перекрытия - или по низу, или по верху, что скорее всего, будет проще Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тушелюб Опубліковано: 29 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 Фотографии и схема перекрытия с указанием, где конкретно находится трещина - сильно помогли бы. Місцезнаходження тріщини показано червоним кольором. Добавлено через 2 минуты Если есть лазер, попробуйте померять прогиб перекрытия - или по низу, или по верху, что скорее всего, будет проще Не надто я в таких інструментах розуміюся. Лазерний рівень маю. Якщо це про нього, то у який спосіб це поміряти? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 29 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 поставить на перекрытие сверху, пройтись поперек перекрытия и промерять расстояние от луча до бетона. по идее, в пролете должно быть больше, чем на опоре. то есть если идти перпендикулярно трещине от средней стене к крайней, то должно быть сначала (на стене) например, 10 см, потом растет, скажем, до 12, потом опять уменьшается до 10 см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тушелюб Опубліковано: 29 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 поставить на перекрытие сверху, пройтись поперек перекрытия и промерять расстояние от луча до бетона. по идее, в пролете должно быть больше, чем на опоре. то есть если идти перпендикулярно трещине от средней стене к крайней, то должно быть сначала (на стене) например, 10 см, потом растет, скажем, до 12, потом опять уменьшается до 10 см. Зрозумів. Завтра спробую. Мірятиму все ж по низу, бо в підвалі лазер буде добре видно, а на поверсі ще перекриття нема. Крім того знизу поверхня рівна під опалубку, а зверху бетон розгрібали як вийшло. Порахував чисто геометрично, що довжина 250 мм має розходитися на 1 мм за прогину у 22 мм - саме так, як Ви кажете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 29 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 Зрозумів. Завтра спробую. Мірятиму все ж по низу, бо в підвалі лазер буде добре видно, а на поверсі ще перекриття нема. Крім того знизу поверхня рівна під опалубку, а зверху бетон розгрібали як вийшло. это будет лучше, но менее удобнее. там пролет перекрытия где то 5 метров, померяйте не реже чем через 50 см (чтобы точек 10 было). потом построим график и сравним с допустимым прогибом перекрытия 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 29 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 (змінено) Кто считал плиту? Откуда цифра 15см? ❗️Сто второй раз - безбалочные монолитные перекрытия или без опоры на колонах с капителями - 1/32 пролета по длинной стороне, но не менее 16см❗️ Плюс, при защемленной плите, а у Вас скорей всего именно такой вариант, верхний ряд арматуры испытывает такие же нагрузки, как и нижний, сетка делается аналогично нижней. Кого стрелять? Того кто принял решение делать плиту 15см с неполноценной верхней сеткой из арматуры 8мм Что делать? Вполне возможно получится обойтись малой кровью - пару колон под трещиной решит проблему, как бы там не было, без технического аудита не обойтись. Змінено 29 березня 2019 користувачем Скромный прораб 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тушелюб Опубліковано: 29 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 29 березня 2019 Кто считал плиту? Откуда цифра 15см? Індивідуальне будівництво у наших краях ведеться "натуральним" способом - запрошуються бригади, які роблять перекриття десятками. Я зробив, як усі і бригаду вибрав не найдешевшу. Мене запевнили, що 15 см буде в сам раз. Втім, замірював товщину перекриття на сходовій клітці - 16-17 см. Схоже, що бригада попалась невдала . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 30 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2019 Мо навпаки, повезло з бригадою? Перед назначанням крайніх, мо глянемо на заміри прогину і фото тріщини? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 30 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2019 для проверочного расчета нужен полноценный чертеж этажа со всеми размерами (особенно эркер), и разрез по плите (чтобы было понятно, как размещена арматура в толщине бетона - какой защитный слой оставлен снизу) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тушелюб Опубліковано: 2 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2019 Отакої, панове !!! Чи то з горя, чи реально вірус причепився - прихворів на пару днів. В голові постійно крутилася ця клята тріщина. Зате був час грунтовно обдзвонити знайомих і таки вишукав місцевого гуру (за слухами - 80-го рівня) з улаштування монолітних перекриттів у сфері приватної забудови. З церемоніальним оркестром, на кареті і якимись диво інструментами маестро прибули на об’єкт і почали огляд. Втім, задобрений вишуканою наливкою (жене інший гуру 80-го рівня) погляд маестро вже через пару секунд змінив милість на гнів - що це за жарти дурноваті, марнування часу високваліфікованого спеціаліста, ідіоти і таке інше. Демонстрацію роботи чудо інструменту довелось відмінити в силу того, що маестро вже на око вздріли, що ніякої тріщини насправді нема! Все це результат стикування двох полотен целофану, краї яких були висмикнуті з бетону під час розбирання опалубки. Малодостойним зубилом вірність такого діагнозу була продемонстрована в один-два удари. Про подальші події згадувати не варто: добре що гуру з наливки жене не тільки добре, а й багато. Тьху-тьху - обійшлося на цей раз. Всім дякую за підтримку. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serhii Burlachenko Опубліковано: 5 серпня Поділитись Опубліковано: 5 серпня Вітаю, бачу опис питання яке цікавить і мене. Від вашого випадку до сьогодні вже майже 10 років минуло, сподіваюсь ваша будова стоїть без будь яких питань і все добре, але маю питання чи можете якось поділитись контактом того гуру, щоб проконсультуватись? Дякую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз