joker270691 Опубліковано: 18 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2019 Убедится что причина в этом. И если да то заменить клапан. скажите пожалуйста как проверить клапан ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 18 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2019 скажите пожалуйста как проверить клапан ? Самый верный способ это варить его в кастрюле с градусником. При 55-60 посмотреть, как он срабатывает. Ну и сантехники не варят клапаны, просто меняют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 18 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 18 листопада 2019 Самый верный способ это варить его в кастрюле с градусником. При 55-60 посмотреть, как он срабатывает. Ну и сантехники не варят клапаны, просто меняют. Конечно менять клапан. Потому-что если варить его в кастрюле то потом жена догонит ииии... как даст! На самом деле можно для начала установить краник и побалансировать. Даже при неполной герметичности можно добиться улучшения циркуляции до приемлемых величин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
joker270691 Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 сегодня почистил фильтр, снял клапан. Промыл клапан, какие то твердые частицы с него вымылись. Ну и начал варить его. Когда клапан был холодный малый круг был полностью открыт. При достижение температуры в 60 градусов он почти полностью закрылся. Открыт где-то на 0.5мм. Продувался по малому кругу с усилием. Вот какая мысль пришла....Котел держу на температуре ~70 градусов. Обратка, как показывают термометры на ~20 градусов холоднее. Тогда получается что на входе (который на большой круг) клапана слишком низкая температура чтобы клапан полностью закрылся. Что вы скажете ? верно или не очень ? Если верно, тогда я готов поднять температуру подачи, скажем до 80. Но есть проблема, МП трубы и отсутствие ТА. Может есть какой нибудь способ чтобы по в котловом контуре была температура выше, например эти же 80 градусов, а на батерии пускать скажем 60-65? Чтобы без ТА и не взрывоопасно ). Можно на подачу влепить тот же трехходовой? если да, то какой и как ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mvas78 Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 сегодня почистил фильтр, снял клапан. Промыл клапан, какие то твердые частицы с него вымылись. Ну и начал варить его. Когда клапан был холодный малый круг был полностью открыт. При достижение температуры в 60 градусов он почти полностью закрылся. Открыт где-то на 0.5мм. Продувался по малому кругу с усилием. Вот какая мысль пришла....Котел держу на температуре ~70 градусов. Обратка, как показывают термометры на ~20 градусов холоднее. Тогда получается что на входе (который на большой круг) клапана слишком низкая температура чтобы клапан полностью закрылся. Что вы скажете ? верно или не очень ? Если верно, тогда я готов поднять температуру подачи, скажем до 80. Но есть проблема, МП трубы и отсутствие ТА. Может есть какой нибудь способ чтобы по в котловом контуре была температура выше, например эти же 80 градусов, а на батерии пускать скажем 60-65? Чтобы без ТА и не взрывоопасно ). Можно на подачу влепить тот же трехходовой? если да, то какой и как ? Конечно можно. Погуглите разные схемы систем отопления. Принцип там один и тот-же, но есть варианты с гидрострелкой или без онной. Можно трехходовик под ручное управление, но тогда будет фиксированный коэффициент подмеса, а можно и с подключением к какому нибудь контроллеру системы отопления. Но на вашем месте я бы всё-же начал с установки балансировочного крана на подмесе и поигрался бы им. Возможно вопрос с циркуляцией решится без существенных переделок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
joker270691 Опубліковано: 19 листопада 2019 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2019 (змінено) Конечно можно. Погуглите разные схемы систем отопления. Принцип там один и тот-же, но есть варианты с гидрострелкой или без онной. Можно трехходовик под ручное управление, но тогда будет фиксированный коэффициент подмеса, а можно и с подключением к какому нибудь контроллеру системы отопления. Но на вашем месте я бы всё-же начал с установки балансировочного крана на подмесе и поигрался бы им. Возможно вопрос с циркуляцией решится без существенных переделок. можете ткнуть пальцем на схему ? а то все что я нашел это с ТА. На счет балансировочного это да, установлю. Просто я хотел чтобы в батареи не заходила такая горячая вода, с такой температурой мои фитинги скоро потекут. А когда держал температуру 60, то котел быстро обростал смолами. Нашел вот такое: Змінено 19 листопада 2019 користувачем joker270691 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...