Miko Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Прошу совета, есть старый переливной септик - первая яма герметичная бетон на 2 вторая из колес на 1.5, С момента строительства прошло уже лет 10. По итогу ямы заилились. Спосет ли установка дренажной ямы из колец на 4-6 кубов + принудительная аэрация? если да - может кто порекомендовать строителей. Район белогородки, почва - песок метра два - дальше не знаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 первая же герметичная со старта? заилилась только вторая, Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miko Опубліковано: 9 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 да, первая герметичная, вторая выполняла роль дренажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Прошу совета, есть старый переливной септик - первая яма герметичная бетон на 2 вторая из колес на 1.5, С момента строительства прошло уже лет 10. По итогу ямы заилились. Спосет ли установка дренажной ямы из колец на 4-6 кубов + принудительная аэрация? если да - может кто порекомендовать строителей. Район белогородки, почва - песок метра два - дальше не знаю. Почитайте рядом тему "Колхозим септик своими руками" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 Ройте третий дренколодец, но делайте все по уму. Аэрация не понадобится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miko Опубліковано: 9 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2019 По мотивам соседней темы и был создан пост . Основной вопрос - может ли кто порекомендовать строителей на реконструкцию? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miko Опубліковано: 17 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2019 После общения с продавцами и строителями еще в раздумьях: модернизировать или покупать готовую СОС. Может кто из опытных глянуть на схему модернизации. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 17 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2019 После общения с продавцами и строителями еще в раздумьях: модернизировать или покупать готовую СОС. Может кто из опытных глянуть на схему модернизации. Спасибо. Чем больше первый приемный, там дольше время до обслуживания. Переливную нужно делать 110мм. Опуск от тройника на глубину 2/3 объема стоков. Фильтр лучше ставить не на выход, а на вход в камеру (легче снимать и чистить) В моем рисунке тройник на выход из дома не ставить! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miko Опубліковано: 17 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2019 Первые две камеры уже сделаны, при переделке не хотел их трогать. При установки фильтра хотел учесть направление стока (сверху\снизу). Есть ли необходимость установки аэратора в первой камере? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 17 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2019 Есть ли необходимость установки аэратора в первой камере? Вы лучше ответьте сколько стоит услуга установки аератора в БУ канализационную яму(тем более приемную)? и много ли желающих?:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miko Опубліковано: 17 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2019 Может я что-то не понял, но а в чем трудность установки "пластиковой трубки с отверстиями" на дно септика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zevz tros Опубліковано: 17 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2019 схема не о чем все неправильно вы где ее взяли нивкоем случае так не делайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miko Опубліковано: 17 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2019 что именно не правильно, схема по действующим аналогам с форума, только с компресором Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zevz tros Опубліковано: 17 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2019 (змінено) глупо делать аэротенк без илового отстойника хлопья будет закидывать в дренаж кабздец дренажу будет схема с потолка взята все есть но не своих местах иза коммерческих интересов я не буду детально дефектовать схему скажу что для любых очистных станций при их созданий есть алгоритм вот например вы знаете на какой глубине должен находится гидрозатвор и з приемной камеры в аэротенк .Нет уверен не знаете а знаете что для каждого приемного отсека он разный и он просчитывается он потому и называется предварительный механический отстойник .Из отстойников перед биофильтрами и аэротенками на полную очистку не должно выноситься взвешенных веществ более 150 мг/л. Продолжительность отстаивания сточных вод в этом случае должна быть 1,5 ч.Мне еще иногда нравится приемная камера в размер 2 ван на мой взгляд это фекальная воздушная мешалка а по поводу аэратора есть погружные с балластом его опускают на дно и не нужно его лезть и крепит. Змінено 17 грудня 2019 користувачем zevz tros 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 17 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2019 а по поводу аэратора есть погружные с балластом его опускают на дно и не нужно его лезть и крепит. Ну тогда пытань нэма, ато я уже подумал о худшем варианте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miko Опубліковано: 18 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2019 Как я писал ранее, уже есть существующий септик работающий последние 15 лет. Сейчас увеличилось кол-во стоков, да и последнее время не обслуживался. В связи с этим переделывать первую и вторую камеру не очень хотелось. По поводу расчетов гидрозатворов и т.д. - полностью согласен, но всегда можно отталкиваться от мин. значения и делать с запасом. (не менее чем...). Если добавить герметичный (пластик) илоуловитель перед дренажным колодцем где и установить фильтр на выход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miko Опубліковано: 18 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2019 В первую очередь тут и прошу совета - как правильно. Что можно\нужно сделать. А уже исходя из данных будет чертеж и поиск исполнителя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zevz tros Опубліковано: 18 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2019 Для начала расход воды по счетчику вывести среднее значения стоков в сутки . Второе являются эти стоки хозяйственно бытовые без содержание технических. третьи соблюдается ли культура использование воды по механическим загрязнениям и био фарма . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miko Опубліковано: 19 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Среднее по потреблению 150-200л. Только хоз. Туалет,душ, стиралка, посудомойка. Стараемся чтоб в канал. попадало минимум остатков пищи, мин. хим. средств. Раз в мес. кидаю пакетик бактерий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zevz tros Опубліковано: 19 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 грудня 2019 Нужно понимать где они сейчас у вас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miko Опубліковано: 20 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2019 вход 170мм, выход 160мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zevz tros Опубліковано: 21 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2019 вход 170мм, выход 170мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 21 грудня 2019 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2019 выход должен быть ниже входа, чтобы какахи не погшли назад в дом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miko Опубліковано: 22 грудня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2019 Так сейчас ниже на 10см, 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 6 лютого 2020 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2020 В первую очередь тут и прошу совета - как правильно. Что можно\нужно сделать. А уже исходя из данных будет чертеж и поиск исполнителя. Для почти полного понимания как правильно, вот вам то, что я строил сам себе на песчаном грунте. Методичка и общие принципы, схема, и поройтесь в моей теме в подписи - там с фотографиями. По поводу работ и доп. комплектации (биофильтры) попробуйте списаться с парнем, пишущим в этой теме как Зевс_Трос. Методичка В дренаж я сбрасываю воду с небольшим количеством микрочастиц ила - и буду ставить обслуживаемый уловитель на выходе из третьей камеры, чтобы забыть о дренаже на еще дольше. В этой воде плавают жабы и прекрасно себя чувствуют. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз