vitalka2 Опубліковано: 21 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2020 Добрый день, помогите советом! В ванную комнату планирую протяуть отдельную линию на питание водонагревателя(бойлера) 2кВт и стиральной машины. Кабель выбрал ВВГнг 2*2.5 и хочу поставить узо. Хватит ли этого сечения? Посоветуйте тип узо(хочу хагер, но с выбором затрудняюсь). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 21 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2020 на 2.5 квадрата ставят автомат 16А, который позволяет пропустить через себя до 4кВт. Вот и делайте выводы, хватит вам этого или нет. УЗО hager CD240j, не забудьте собственно про автомат 16A на эту линию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 21 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2020 Добрый день, помогите советом! В ванную комнату планирую протяуть отдельную линию на питание водонагревателя(бойлера) 2кВт и стиральной машины. Кабель выбрал ВВГнг 2*2.5 и хочу поставить узо. Хватит ли этого сечения? Посоветуйте тип узо(хочу хагер, но с выбором затрудняюсь). Почему 2*2,5, а не 3*2,5? Опишите тип дома - год постройки, серия, наличие лифта, и т. д. Тогда можно будет о чем то говорить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalka2 Опубліковано: 21 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2020 Почему 2*2,5, а не 3*2,5? Опишите тип дома - год постройки, серия, наличие лифта, и т. д. Тогда можно будет о чем то говорить. Дом хрущевка 5 этажей, 71 года постройки, на этаже в щите 3 фазы и 0,никакого заземления не предусмотрено, по 1 фазе и 0 в квартиру. Кабельный стояк в по подъезду заменён на алюминий 16 мм^2 все фазы и 0. Квартира на ремонте, газа нет, все на электрике, отопления в доме тоже нет, прйидётся ставить электрическое. От старых хозяев достался заменён ввод в квартиру пвс 2*6 и частично разводка. Хочу все сделать с нуля и прикидываю материалы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 22 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Дом хрущевка 5 этажей, 71 года постройки, на этаже в щите 3 фазы и 0,никакого заземления не предусмотрено, по 1 фазе и 0 в квартиру. Кабельный стояк в по подъезду заменён на алюминий 16 мм^2 все фазы и 0. Квартира на ремонте, газа нет, все на электрике, отопления в доме тоже нет, прйидётся ставить электрическое. От старых хозяев достался заменён ввод в квартиру пвс 2*6 и частично разводка. Хочу все сделать с нуля и прикидываю материалы. Я бы все же делал 3-х проводку, раз уж решились на ремонт. Жилы заземления, в квартирном щите просто пока не трогать. Если газа и отопления в доме нет, то что то мне подсказывает что алюминий 16 кв. долго не протянет, а это значит что будет реконструкция. Ну и ванную я бы отделил от остальных потребителей, и установил бы на линию бойлера и стиралки УЗОшку 25А. Если это будет хагер, то ее артикул CD225J. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 22 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Тогда стоит рассмотреть вариант общего УЗО на всю квартиру, или отдельно на мокрые и сухие зоны. Но так или иначе обычные бытовые розетки тоже желательно защитить УЗО. И полностью согласен, что отсутствие газа и отопления как-то не вяжется с 16кв.мм алюминия. (просто у нас любят делать ремонт, а не модернизацию сетей. Наверняка этот дом был когда-то с отоплением и газом, было заложено по проекту 3 фазы и ноль, вот их и отремонтировали. А модернизация это другие процедуры и другие сметы...) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalka2 Опубліковано: 22 квітня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Я бы все же делал 3-х проводку, раз уж решились на ремонт. Жилы заземления, в квартирном щите просто пока не трогать. Если газа и отопления в доме нет, то что то мне подсказывает что алюминий 16 кв. долго не протянет, а это значит что будет реконструкция. Ну и ванную я бы отделил от остальных потребителей, и установил бы на линию бойлера и стиралки УЗОшку 25А. Если это будет хагер, то ее артикул CD225J. Наверное так и сделаю, пересчитаю смету, лучше один раз сделать правильно, чем потом лепить что-то. А вводного кабеля медь 10мм^2 достаточно будет? Из мощной нагрузки бойлер 2кВт,варочная пов-ть 5.5 кВт, духовой шкаф 3.5 кВт, электрокотёл 4.5 кВт, стиралка, чайник. Всё вместе вряд-ли когда будет работать. Какой марки кабель купить на ввод в квартиру? Добавлено через 2 минуты Тогда стоит рассмотреть вариант общего УЗО на всю квартиру, или отдельно на мокрые и сухие зоны. Но так или иначе обычные бытовые розетки тоже желательно защитить УЗО. И полностью согласен, что отсутствие газа и отопления как-то не вяжется с 16кв.мм алюминия. (просто у нас любят делать ремонт, а не модернизацию сетей. Наверняка этот дом был когда-то с отоплением и газом, было заложено по проекту 3 фазы и ноль, вот их и отремонтировали. А модернизация это другие процедуры и другие сметы...) Наверное поставлю узо на мокрые зоны в ванной и кухонные розетки. Без защитного заземления узо будет работать? Добавлено через 6 минут Подскажите нормальный интернет магазин, где можно купить кабеля и модульку, а то в наших краях только базарники шввп и пвс торгуют и выпучивают глаза по поводу ввг, и смотрят как на ненормального Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 22 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 1. ВВГ 3*10. (6 будет в притык) 2. УЗО ставить необходимо. Нормами рекомендовано установка в двух-проводке до реконструкции. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 22 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2020 Наверное так и сделаю, пересчитаю смету, лучше один раз сделать правильно, чем потом лепить что-то. А вводного кабеля медь 10мм^2 достаточно будет? Из мощной нагрузки бойлер 2кВт,варочная пов-ть 5.5 кВт, духовой шкаф 3.5 кВт, электрокотёл 4.5 кВт, стиралка, чайник. Всё вместе вряд-ли когда будет работать. Какой марки кабель купить на ввод в квартиру? Для квартиры кабеля 10кв. будет за глаза. Если у всего подъезда так будут запакованы квартиры, то ждите скорой реконструкции. Эту тему, читают и продажники. Обратитесь к ним за помощью. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...