Уважаемые форумчане!

Готовимся к армированию плиты перекрытия над 1м этажом.

Вопрос об армировании возле лестничного проема. Он будет в коридоре шириной 2,7 м между внешней стеной (кирпич 380мм) и центральной несущей стеной (кирпич 250мм)

 

Вопрос 1. как армировать консоль = консольную часть плиты возле Г проема (h=20 см как у всей плиты) там ведь большой вынос 1,5 м на длину 1,6?-1,8м? Или это без проблем?

Арматура Д10 каждые 10-15 см будет достаточно в верней сетке этой консольной части плиты?

армирование самой плиты h=20см принимаю д12 снизу 200х200мм, Д10 сверху 200х200мм.

 

63057e5e8230f1ff12f14e33d789e5fb-full.png

 

Вопрос 2 Нужно ли по периметру консоли (Г-торец проема)также взять балку?

или П хомутов замыкающих длиной 400-500мм из арматуры д8 или д10 будет достаточно?

 

 

Вопрос 3 Возле проема на рисунке я указал "скрытая балка" Я думал связать там балку в плите из арматуры д12 спаренной (по две арматуры вместе в одной линии) 3 линии снизу 3 линии сверху и хомут из катанки д6 каждые 10-15 см.

И тогда верхнюю арматуру запустить поверху балки на консольную часть возле проема.

Насколько адекватное такое решение?

 

Что еще нужно чтоб надежно заармировать плиту возле лестничного проема?

 

f5bcdca5a4d4aac2ed5a83e090f4028a-full.png

Змінено користувачем Tarasiy
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что еще нужно чтоб надежно заармировать плиту, в частности возле лестничного проема?

]

Посчитать как минимум, все остальное пальцем вверх ИМХО

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня точно такая плита на цоколе. Посчитана. Уже сделана. То есть общее армирование понятно.

Но здесь появился Г проем под лестницу с консольной частью 1,6-1,8м на 1,5м-1,6м . Как возле него армируют?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но здесь появился Г проем под лестницу с консольной частью 1,6-1,8м на 1,5м-1,6м . Как возле него армируют?

Без просчета:

Вдоль надписи "Скрытая балка" усиленное армирование в нижней зоне. Если плита защемлена/многопролетная, то и в верхней.

От цифр 20/20/20 по слову "Балка" к знаку "< " усиленное армирование в верхней зоне. По цифрам "20" анкерится (желательнос поворотом вниз) и вдоль консоли работает.

Вдоль надписи "<1.5-1.6>" при условии что плита в направлении ">" защемлена или идет дальше усиленное армирование в верхней зоне.

 

Сказать какая арматура без всей картины и расчета не представляется возможным.

 

Оставить торцевое усиление и закладные или выпуски арматуры для крепления лестничного марша.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

при условии что плита в направлении ">" защемлена или идет дальше усиленное армирование в верхней зоне.

 

да, верно, справа от коридора - центральная несущая стена, плита идет дальше.

 

анкерится (желательно с поворотом вниз) и вдоль консоли работает.

 

УТОЧНЕНИЕ Если плита идет дальше, зачем загибать верхню арматуру для анкерения? Можно ли пустить дальше по плите на достаточную длину (80-100см)?

 

Можно ли рассмотреть консоль как плиту шириной 999мм длиной 1700 и насколько адекватная такая оценка армирования (речь идет о том, что некоторие части можно оценить самостотельно)

 

774f3c45efcfbf047f5193ed6c824f1e-full.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На консоль у вас опирается лестничный марш? Если да, то данную нагрузку необходимо также учесть!

 

Добавлено через 13 минут

В данной схеме сложно понять где балка, и нужна ли она вообще. Все надо считать

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На консоль у вас опирается лестничный марш? Если да, то данную нагрузку необходимо также учесть!

 

Верно! Если добавить 1000 кг от лестницы, то, согласно калькулятору, надо в верхней сетке д12 каждые 7 см

 

Вопрос при армировании консоли или балкона в верхней сетке на самому вверху должна идти

а) распредилительная арматура?

б) основная араматура из тела плиты?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Верно! Если добавить 1000 кг от лестницы, то, согласно калькулятору, надо в верхней сетке д12 каждые 7 см

 

Вопрос при армировании консоли или балкона в верхней сетке на самому вверху должна идти

а) распредилительная арматура?

б) основная араматура из тела плиты?

 

Как правило консольная часть плиты состоит из основной арматуры в двух направлениях (верхняя и нижняя зоны), плюс дополнительная арматура усиления ,согласно расчета вдоль консоли в верхней зоне. При этом дополнительная анкерится в тело плиты согласно расчета.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

типовое армирование. В вашем случае необходимо рассматривать не просто консоль, а совместную работу консоль+плита перекрытия.

1854065433_.thumb.PNG.2d8bdf411cdaed62ecf35350f411246e.PNG

Змінено користувачем vitaliy704
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...