Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Проверка электрического теплого пола перед заливкой стяжки

Tair

Рекомендовані повідомлення

Можете провести эксперимент:

Замерить Rиз кабеля, потом потоптаться по нему кирзаками....

Та ну Вы такое предлагаете - топтаться по нагревательному кабелю кирзаками..

Вопрос больше был в другом: как по показаниям мегомметра определить проблему в кабеле, что там - внутренняя деформация (залом, загиб) или надрез с попаданием влаги, корявый монтаж, или другая проблема.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та ну Вы такое предлагаете - топтаться по нагревательному кабелю кирзаками..

Вопрос больше был в другом: как по показаниям мегомметра определить проблему в кабеле, что там - внутренняя деформация (залом, загиб) или надрез с попаданием влаги, корявый монтаж, или другая проблема.

 

Разница в показаниях сопротивления изоляции на разных напряжениях больше чем в 25% и говорит о возможных неприятностях. Ведь вы же делаете замеры сопрлтивления изоляции не только между жилами и оплеткой, а и между оплеткой и землей и жилами и землей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос больше был в другом: как по показаниям мегомметра определить проблему в кабеле, что там - внутренняя деформация (залом, загиб) или надрез с попаданием влаги, корявый монтаж, или другая проблема.

Только вскрытие показывает, из-за чего действительно проблема.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только вскрытие показывает, из-за чего действительно проблема.

 

Та о причине то понятно. А вот о наличии проблемы только мегером.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, это заблуждение. Просто нужно изначально нанимать нормального электрика, который не только выполняет все виды работ, но и отвечает за свою работу.

Пы-сы: у меня прибор Sonel стоимостью 900$. По триста баксов за вызов? Да я жить у вас под домом буду!))) Даже проститутки пойдут на переквалификацию за такие деньги.

 

Имелось ввиду, прибор на 2500В в самой нижней ценовой категории.

 

Добавлено через 2 минуты

А можно ссылку на такие рекомендации производителей и выбор напряжения испытания?

 

Это рекомендация завода производителя, прямо указано в инструкции к кабелю. Даже вложен бланк где необходимо вписать замеры чтобы була гарантия на кабель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...