Вячеслав_В Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 Можете провести эксперимент: Замерить Rиз кабеля, потом потоптаться по нему кирзаками.... Та ну Вы такое предлагаете - топтаться по нагревательному кабелю кирзаками.. Вопрос больше был в другом: как по показаниям мегомметра определить проблему в кабеле, что там - внутренняя деформация (залом, загиб) или надрез с попаданием влаги, корявый монтаж, или другая проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 Та ну Вы такое предлагаете - топтаться по нагревательному кабелю кирзаками.. Вопрос больше был в другом: как по показаниям мегомметра определить проблему в кабеле, что там - внутренняя деформация (залом, загиб) или надрез с попаданием влаги, корявый монтаж, или другая проблема. Разница в показаниях сопротивления изоляции на разных напряжениях больше чем в 25% и говорит о возможных неприятностях. Ведь вы же делаете замеры сопрлтивления изоляции не только между жилами и оплеткой, а и между оплеткой и землей и жилами и землей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 26 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2020 Вопрос больше был в другом: как по показаниям мегомметра определить проблему в кабеле, что там - внутренняя деформация (залом, загиб) или надрез с попаданием влаги, корявый монтаж, или другая проблема. Только вскрытие показывает, из-за чего действительно проблема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 27 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2020 Только вскрытие показывает, из-за чего действительно проблема. Та о причине то понятно. А вот о наличии проблемы только мегером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tair Опубліковано: 28 липня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 28 липня 2020 Нет, это заблуждение. Просто нужно изначально нанимать нормального электрика, который не только выполняет все виды работ, но и отвечает за свою работу. Пы-сы: у меня прибор Sonel стоимостью 900$. По триста баксов за вызов? Да я жить у вас под домом буду!))) Даже проститутки пойдут на переквалификацию за такие деньги. Имелось ввиду, прибор на 2500В в самой нижней ценовой категории. Добавлено через 2 минуты А можно ссылку на такие рекомендации производителей и выбор напряжения испытания? Это рекомендация завода производителя, прямо указано в инструкции к кабелю. Даже вложен бланк где необходимо вписать замеры чтобы була гарантия на кабель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...