14.02.2025 в 08:17, Lіkar сказав:

При втраті зондів я буду рити газон

У Вас ТН більше трьох років здається. Зонди ще всі живі?

 

 

14.02.2025 в 08:17, Lіkar сказав:

почне пускати теплоакумулято і тона кип'ятку заллє хату

Для цього передебачено трап зазвичай для аварійного зливу. Але то все лірика.

 

Скільки кіловат в місяць накручуєте зараз і яка при цьому температура в будинку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13.02.2025 в 20:25, Dem@ сказав:

Что бы незасорчть тему - откройте свою и попробуем разобраться.

Я могу с ходу сказать что Вам хватит 10-12кВт. Надо считать.

Какая площадь дома.

Сколько этажей.....

Порахував тепловтрати. При утепелному будинку так і виходить 10-12кВт))

При неутепленому - 33 😵. Утеплення буде не скоро...

Два поверхи на 150кв.м. + прибудовані хоз приміщення - 60кв.м.

 

Може би Ви порекомендували ще якийсь толковий ТН?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14.02.2025 в 12:20, ladevil сказав:

5. Для автономного опалення від теплового насосу є декілька варіантів:

- Гібридний інвертор з акумуляторами та сонячною станцією. Зараз найпопулярніший варіант. Минулого року ми для наших замовників встановили більше 20-ти подібних систем.

- трифазний генератор або через порт гібридного інвертора або напряму на ТН. Потужність від 5 Квт. (при умові використання трифазного частотного перетворювача який убирає пускові струми та дає змогу регулювати потужність теплового насосу)

- однофазний генератор (якщо вже є). Ми додаємо в систему частотний перетворювач 220-380.

1. На скільки кіловат має бути батарея та інвертор для добового користування ТН? Батарейка буде заряджатися від мережі, не від сонячних панелей.

2. На скільки кіловат має бути однофазний генератор? Трифазний генератор однозначно ні.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

43 минуты назад, Gons4eg сказал:

Порахував тепловтрати. При утепелному будинку так і виходить 10-12кВт))

При неутепленому - 33 😵. Утеплення буде не скоро...

Два поверхи на 150кв.м. + прибудовані хоз приміщення - 60кв.м.

 

Може би Ви порекомендували ще якийсь толковий ТН?

Опять же попрошу открыть тему отдельно

 

1 что необходимо - это утепление - это самое дешёвое что можете сделать 

150мм - базальта стены

250-350мм крыша

Это снизит теплопотери - до 6кВт

2. ТН выбирается под условия 

Может у Вас грунтовые воды на 2метрах,.... ТН нужен простой и надёжный.

3. Аккумы для ТН не нужны - это абсурд.

Это дорого и дом держит температуру 12часов и потеря 1гр (если теплые полы ..)

4. Генератор однозначно однофазный

И ТН можно запустить с него через частотник. Но у однофазного частотника есть грань по мощности...

Где проживаете?!?

Змінено користувачем Dem@
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 години тому, Gons4eg сказав:

У Вас ТН більше трьох років здається. Зонди ще всі живі?

 

 

Скільки кіловат в місяць накручуєте зараз і яка при цьому температура в будинку?

Зонди живі. Температура в будику: спальні (гстьова і моя) 21С. Зал-кухня 23С. Сан. вузли 25С. Пральня і передпокій 21С. Веранда 21С. Комора (не опалюється) 4С. Опалювальна (гріє сама себе кулерами від інвертора і частотника та бойлерами) 24 С.  Платіжка за січень.

photo_2025-02-16_17-25-06.jpg

Змінено користувачем Lіkar
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 11.02.2025 в 14:57, Gons4eg сказал:

Доброго дня. Як показав себе ТН з плином часу? Задоволені якістю? Чи були якісь проблеми за цей період? Якої потужності ТН собі обрали та в скільки обійшлося підключення і сам ТН?

Доброго, в мене GS-18, я брав під ключ із геополем і самим ТН вийшло мені здається 9500, але то був 21ий рік.

В цілому всім задоволений, з своїми ф-ціями справляється, споживання подобається (800-900квт в міс, я топлю тільки вночі) + я навіть його можу вмикати він інвертора і СЕС, тому шо ее потужність 4.3кВт.

Ще із + те, шо є технічна підтримка.

Є додаток, який керує фактично ТН, виставляючи температуру подачі/обратки

 

Із проблем: 

1) В мене були дитячі хвороби, наприклад - екранчив випадав, але це пофіксили, зараз трошки по іншому кріплять той екран.
Але це неважливо, бо екран майже не використовується.

2)із важливого в мене була невеличка негерметичність в одному із контурів, через це ТН пускався після простою більше 5 годин із 3-5 раза. Через 2 роки я зробив обслуговування (платна послуга), дозаправили фреон все було круто рік. На наступний рік знов те саме, викликав хлопців, таки знайшли де травив фреон, запаяли і долили фреон.
Але оскільки гарантія вже фсьо (3 роки) то довелося оплатити (3т грн зі знижкою), хоча по суті це косяк виробника. Вони кажуть, шо зараз паяють на виробництві вже нової технологією і таких моментів вже нема.

3) на сайті зараз бачу написано інтеграція в розумний будинок, я багато разів просив за це, але довелось самому колупатися (було відносно нескладно, але все одно хотілося б більше підтримки таких речей, не всі клієнти це можуть робити). Але по факту керувати ТН можна curl-ом, мені поки цього достатьно. Але було б классно інтегрувати це в homeassistent наприклад

 

Тому в цілому гуд, але є нюанси

 

Змінено користувачем sidus
  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нюансы всегда есть - но главное что бы они решались.

Иногда покупаешь другую марку припоя и упс - что-то пошло не так.

В основном человеческий фактор.

То что они начали использовать пайку ТВЧ, но колечки припоя всё-таки люди надевают 😉

Фото теплового насоса кто-то покажет?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, sidus сказал:

+ я навіть його можу вмикати він інвертора і СЕС, тому шо ее потужність 4.3кВт.

Компресор однофазний чи якийсь перетворювач у вас є?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 годин тому, sidus сказав:

Тому в цілому гуд, але є нюанси

Знаючи ці нюанси на перед - встановили б знову ТН цього виробника?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Gons4eg сказал:

Знаючи ці нюанси на перед - встановили б знову ТН цього виробника?

Ну враховуючи бюджет і те, шо буває гірше в людей інколи - так, але я б більш ретельно вимагав вирішення проблем поки є гарантія )

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, Tarantino сказал:

Компресор однофазний чи якийсь перетворювач у вас є?

3ф інвертор, 3ф компрессор )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 15.02.2025 в 19:36, Gons4eg сказал:

1. На скільки кіловат має бути батарея та інвертор для добового користування ТН? Батарейка буде заряджатися від мережі, не від сонячних панелей.

2. На скільки кіловат має бути однофазний генератор? Трифазний генератор однозначно ні.

1. Інвертор має бути 3ф і потужності 10квт і вище, бо ТН забере 4.3кВт, решта буде на споживання будинку. А батарея самі ра***те, але при потужності 4.3кВт як на мене треба мінімум 15кВт-г мати. Коли в мене був лише інвертор без СЕС, я ніколи не пускав від батареї, який сенс - світло рідко зараз вимикають, а ось СЕС дає надлишок такий, шо можна і ТН пустити і паралельно пралку і сушку.
2. 1ф генератор годиться лише для того, шоб ним підзараджата батареї 3ф інвертора і потім від ньгоо пускати ТН. Від 1ф генератору ви ТН не запустите

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 15.02.2025 в 19:21, Gons4eg сказал:

У Вас ТН більше трьох років здається. Зонди ще всі живі?
 

Я не дуже розумію, шо може бути із зондами? Я не експерт, але впершу чую про цю проблему. Вони ж зариті в землю, земля вже гарно іх тримає, куди ім дітися? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

36 минут назад, sidus сказал:

Я не дуже розумію, шо може бути із зондами? Я не експерт, але впершу чую про цю проблему. Вони ж зариті в землю, земля вже гарно іх тримає, куди ім дітися? 

Какая длинна зондов?

Какая труба?

Какой зонд?(U- образный или коаксиал)

Сколько зондов в скважине?

Как происходит балансировка зондов?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, Dem@ сказал:

Какая длинна зондов?

Какая труба?

Какой зонд?(U- образный или коаксиал)

Сколько зондов в скважине?

Как происходит балансировка зондов?

в моем случае: 7 скважин по 60м, 32 пнд, U образный, по 1му зонду (1 скважина - 1 пара трубы с зондом), балансировка - подозреваю, что балансируется одинаковой длиной до коллектора

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 годин тому, sidus сказав:

1. Інвертор має бути 3ф і потужності 10квт і вище, бо ТН забере 4.3кВт, решта буде на споживання будинку. А батарея самі ра***те, але при потужності 4.3кВт як на мене треба мінімум 15кВт-г мати. Коли в мене був лише інвертор без СЕС, я ніколи не пускав від батареї, який сенс - світло рідко зараз вимикають, а ось СЕС дає надлишок такий, шо можна і ТН пустити і паралельно пралку і сушку.
2. 1ф генератор годиться лише для того, шоб ним підзараджата батареї 3ф інвертора і потім від ньгоо пускати ТН. Від 1ф генератору ви ТН не запустите

Десь так собі і уявляю використання генератора.

 

12 годин тому, sidus сказав:

Я не дуже розумію, шо може бути із зондами? Я не експерт, але впершу чую про цю проблему. Вони ж зариті в землю, земля вже гарно іх тримає, куди ім дітися? 

В якійсь із тем пару чоловік аисали, що у них відвалиося по одному зонду. Зараз не згадаю в якій саме. Яка тому причина я хз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 годин тому, sidus сказав:

в моем случае: 7 скважин по 60м, 32 пнд, U образный, по 1му зонду (1 скважина - 1 пара трубы с зондом), балансировка - подозреваю, что балансируется одинаковой длиной до коллектора

Dem@, це добре чи ні? Бачу "пердставник" вирпарувався після конкретних запитань по налаштуванню частот.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, Gons4eg сказал:

Dem@, це добре чи ні? Бачу "пердставник" вирпарувався після конкретних запитань по налаштуванню частот.

Ну все наверно знать - невозможно.

По данному ТН - мы его в глаза не видели. Картинка 10летней давности. 

Как сделан геоконтур? Как подключен?

Как происходит балансировка....

Тоже без фоток.

Р.S. - и на контак инЖинер особо не идёт.

И не предоставляет товар лицом 😉

Хотя Я прекрасно знаю эту компанию.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 минуты назад, Gons4eg сказал:

Десь так собі і уявляю використання генератора.

 

В якійсь із тем пару чоловік аисали, що у них відвалиося по одному зонду. Зараз не згадаю в якій саме. Яка тому причина я хз.

Зонды отваливаются и по какой причине никто вам не скажет. Никому неинтересно, рыть на глубину и выяснять. Заглушили и все.

Эсть объекты, где отвалилось 50% зондов и там пришлось менять компрессор на меньшую мощность.

А у некоторых все хорошо и работает 10лет

Случаем много и разных....

Я за то что бы сделать надёжно и правильно - и жить спокойно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, Dem@ сказав:

Хотя Я прекрасно знаю эту компанию.

Можна брати, чи краще обійти? 😆

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, Dem@ сказав:

Эсть объекты, где отвалилось 50% зондов и там пришлось менять компрессор на меньшую мощность.

Теоретично має бути прохолодно після зменшення потужності? Типу треба на будинок 12 кВт, а лишилося 6. Не зовсім розумію логіку цього процесу. Виходить тоді що можна брати на умовних 6 кВт одразу та і все))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Gons4eg сказал:

Можна брати, чи краще обійти? 😆

все нормально 😉,с компанией - но работают ведь люди, которым все похер. 

Сейчас заказов много, а людей нет для работы и особо не покатаешься.

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Gons4eg сказал:

Теоретично має бути прохолодно після зменшення потужності? Типу треба на будинок 12 кВт, а лишилося 6. Не зовсім розумію логіку цього процесу. Виходить тоді що можна брати на умовних 6 кВт одразу та і все))

Я не буду рассказывать всех ужасов.

К данному ТН это не относится.

Просто иногда зонды дохнут.

Как от этого застраховаться.

Варианты - проложить на 1-2зонда больше ( получите приятные бонусы в СОР)

Или по два зонда в скважину...

Дело в том, что Я ремонтный персонал;)

И у меня только негативный опыт. 😉

 

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, Dem@ сказал:

Зонды отваливаются и по какой причине никто вам не скажет. Никому неинтересно, рыть на глубину и выяснять. Заглушили и все.

Эсть объекты, где отвалилось 50% зондов и там пришлось менять компрессор на меньшую мощность.

А у некоторых все хорошо и работает 10лет

Случаем много и разных....

Я за то что бы сделать надёжно и правильно - и жить спокойно.

Если я правильно понял, отпадание зонда должно вызывать падение давления во всем контуре и его глушат и доливают теплоноситель?

У меня падения нет. когда были ребята на обслуживании, лазили к коллектору с тепловизором, вроде все контура живы.

Единственное, что меня сейчас тревожит, это показатели перегрев/испарения - у меня сейчас это условно 3С/0.8С. Что это на практике означает? Возможно, и все ок но раз тут эксперты, то спрошу )
В первые пару лет было 5С/0С

А подача в систему плавно растет с 27-33С при ночном режиме пользования

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 минуты назад, Dem@ сказал:

Ну все наверно знать - невозможно.

По данному ТН - мы его в глаза не видели. Картинка 10летней давности. 

Как сделан геоконтур? Как подключен?

Как происходит балансировка....

Тоже без фоток.

Р.S. - и на контак инЖинер особо не идёт.

И не предоставляет товар лицом 😉

Хотя Я прекрасно знаю эту компанию.

У меня все фотки есть, но наверное нужно добро от компании?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах