дренажные трубки со всех кондиционеров в частном доме проложили в сифоны наканализации по полу!

 

Можно ли так делать? Или нужно выдерживать 2-3% наклон дренажных трубок?:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дренажные трубки со всех кондиционеров в частном доме проложили в сифоны наканализации по полу!

 

Можно ли так делать? Или нужно выдерживать 2-3% наклон дренажных трубок?:unknown:

 

Наклон обязателен, иначе чистить будете постоянно.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наклон обязателен, иначе чистить будете постоянно.

 

Установщик уверяет, что вода дистиллированная и с ней ничего в трубке не случится, и когда трубка лежит на полу, п потом поднимается на 50см до слива ( под умывальником), то образуется водяной затвор и не нужно ставить сифон...

:unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Установщик уверяет, что вода дистиллированная и с ней ничего в трубке не случится, и когда трубка лежит на полу, п потом поднимается на 50см до слива ( под умывальником), то образуется водяной затвор и не нужно ставить сифон...

:unknown:

 

Угу, а потом в ней заводятся бактерии, закисает и получаете пробку.

 

Если бы было так как говорит установщик, ни у кого бы не было такой штуки как засорение дренажа.

Погуглите «забился дренаж кондиционера» «кондиционер течет»

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Установщик уверяет, что вода дистиллированная и с ней ничего в трубке не случится, и когда трубка лежит на полу, п потом поднимается на 50см до слива ( под умывальником), то образуется водяной затвор и не нужно ставить сифон...

:unknown:

Это точно был монтажник по кондиционерам))?.. Чушь он Вам сказал.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой уклон нужен? Обязательно ли 2-3% или можно больше? 45 градусов можно?)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой уклон нужен? Обязательно ли 2-3% или можно больше? 45 градусов можно?)

 

Можно, там только вода будет идти.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой уклон нужен? Обязательно ли 2-3% или можно больше? 45 градусов можно?)

 

Установщик уверяет, что вода дистиллированная и с ней ничего в трубке не случится, и когда трубка лежит на полу, п потом поднимается на 50см до слива ( под умывальником), то образуется водяной затвор и не нужно ставить сифон...

 

Обычно делается уклон 3-5 см на 1 метр. При этом не допускается никаких "провисаний", "горок" и т.п. дренажной магистрали. Так же не допускаются ровные участки.

 

Установщик уверяет, что вода дистиллированная и с ней ничего в трубке не случится, и когда трубка лежит на полу, а потом поднимается на 50см до слива ( под умывальником), то образуется водяной затвор и не нужно ставить сифон...

 

Эта дистиллированная вода по магистрали пойдет с пылью, как минимум. А по факту там все, что угодно - от штукатурки до кошачей шерсти.

Если образуется подобного рода затвор, то вода пойдет по пути наименьшего сопротивления - из поддона кондиционера по стене.

Сифон устанавливать обязательно. Никаких петель, прогибов, затворов и т.п. у магистрали быть не может априори.

З.Ы. Так же рекомендую повороты делать скругленными по максимально возможному радиусу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Установщик уверяет, что вода дистиллированная и с ней ничего в трубке не случится, и когда трубка лежит на полу, п потом поднимается на 50см до слива ( под умывальником), то образуется водяной затвор и не нужно ставить сифон...

:unknown:

 

Как много нам открытий чудных впереди.

Это не работает.