razzil Опубліковано: 25 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2020 Значит проектирую себе отдельный щит для системы вентиляции. Есть в ней такие потребители: блоки питания 5В и 15В на 30Вт суммарно, два ЕС вентилятора, потребление до 200Вт каждый, сервоприводы заслонок(220В, ток мизерный), два ТЭНа 2 и 2.4 кВт. К щиту сейчас проложено два кабеля ВВГ 2.5. На один планирую повесить ТЭНы, на другой - все остальное. Оттуда, откуда эти кабеля приходят, стоят АВ B16 и УЗО на каждом. И возник у меня вопрос, нужно ли все эти потребители дополнительно защищать АВ меньшего номинала? На ТЭНы думаю все ж нужно поставить отдельные, большая нагрузка. А что с вентиляторами и сервоприводами? Блоками питания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 25 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2020 Как насчёт сменных плавких предохранителей ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 25 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2020 Как насчёт сменных плавких предохранителей ? Идея хорошая, надо подумать. Тем более у меня есть уже держатели для них на динрейку. Твой опыт показал, что это таки работает. Защита будет как от возможного перегруза на потребителе, так и от возможных импульсных скачков напряжения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...