У меня хорошо утеплённый дом 140 м2, система отопления - тёплые полы (не везде) + радиаторы.

В силу обстоятельств использую сязку электрокотёл на 6 кВт + 2 тепловых насоса воздух-воздух дотапливают.

 

6 Квт котёл более-менее нагревает в системе до 40 градусов подачу.

 

Вопрос такой - если заменить радиаторы на фанкойлы напольные с подачей горячей воды из электро котла, то даст ли этот финт бОльшую отдачу тепла чем сейчас ?

 

Цель при тех же вводных получить больше тепла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня хорошо утеплённый дом 140 м2, система отопления - тёплые полы (не везде) + радиаторы.

В силу обстоятельств использую сязку электрокотёл на 6 кВт + 2 тепловых насоса воздух-воздух дотапливают.

 

6 Квт котёл более-менее нагревает в системе до 40 градусов подачу.

 

Вопрос такой - если заменить радиаторы на фанкойлы напольные с подачей горячей воды из электро котла, то даст ли этот финт бОльшую отдачу тепла чем сейчас ?

 

Цель при тех же вводных получить больше тепла.

 

тут на форумі десь була стаття що в фанкойли подача має бути 55-60 градусів.

 

а котел в змозі буде нагріти ту воду, може проблема не в батареях а в тепловтратах які не покриває котел і теплові насоси?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тут на форумі десь була стаття що в фанкойли подача має бути 55-60 градусів.

 

а котел в змозі буде нагріти ту воду, може проблема не в батареях а в тепловтратах які не покриває котел і теплові насоси?

 

Хм, я гадав, що фанкойли як раз на низкотемпературний режим нацiлени.

 

Котел працює на 6 кВт, бо бiльше не тримає мережа.

А в мене 140 м2.

Звicно що його мало, тому питав чи допоможе менi фанкойл.

 

Вони ж розраховани на роботу з ТН зазвичай, а там низкотемпературний.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хм, я гадав, що фанкойли як раз на низкотемпературний режим нацiлени.

 

Котел працює на 6 кВт, бо бiльше не тримає мережа.

А в мене 140 м2.

Звicно що його мало, тому питав чи допоможе менi фанкойл.

 

Вони ж розраховани на роботу з ТН зазвичай, а там низкотемпературний.

 

вибачаюсь, я переплутав фанкойл з внутрішньопідлоговим конвектором :pozor:

 

збило "фанкойлы напольные"

 

ось тепла підлога це якраз низькотемпературна система.

 

ось тема

 

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=240611

 

Добавлено через 8 минут

ось маю "Тепловентилятор водяной - Reventon HC45"

принцип такий подається гарча вода на радіатор і вентилятором це роздуває.

 

коли є потреба бути в приміщенні я газовим котлом 16кВт грію воду, до температури 55 градусів (вищу температуру не виставляю бо шланги для води звичайні гумові) і цим вентилятором роздуваю тепло по приміщенні 100м2 висота до стелі 3 м , це тимчасове рішення.

 

при менших температурах подачі води просто приміщення не нагріється, можливо якщо б постійно так працювало то було б інакше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос такой - если заменить радиаторы на фанкойлы напольные с подачей горячей воды из электро котла, то даст ли этот финт бОльшую отдачу тепла чем сейчас ?

Берете теплопотери, температурный режим системы и сравниваете с мощностью любого понравившегося Вам отопительного прибора.

Во всех других вариантах это гадание.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 Квт котёл более-менее нагревает в системе до 40 градусов подачу.

Думаю, что котел может на подаче сделать намного больше и 80 и 90С. Что- то Вы не договариваете.

У меня хорошо утеплённый дом 140 м2,

Не знаю, что по Вашему хорошо утепленный. При,например, 50 Вт/м2 это 7кВт в холодную пятидневку.При -5С - половина 3,5кВт. У Вас 6. Ваша система отопления на ТП и радиаторах должна покрывать эти 7 кВт.

Радиатор, например, 22-500-3000 при 45/40/22 может выдать 1,3 кВт, фанкойл , например, vierro 23 - 1-2 кВт в зависимости от скорости вентилятора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Думаю, что котел может на подаче сделать намного больше и 80 и 90С. Что- то Вы не договариваете.

 

При моём объёме теплоносителя не может никак на 6 кВт.

Договаривать нечего в общем.

 

Как ни странно не могу найти нигде характеристик фанкойлов по типу входная подача Х градусов - снятие тепла Y кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как ни странно не могу найти нигде характеристик фанкойлов по типу входная подача Х градусов - снятие тепла Y кВт.

Найдите каталог производителя фанкойлов. Там эта информация есть.

Например,wito.com.ua/assets/storage/29/catalog_2018.pdf. Посмотрите данные в режиме 45/40.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Найдите каталог производителя фанкойлов. Там эта информация есть.

Например,wito.com.ua/assets/storage/29/catalog_2018.pdf. Посмотрите данные в режиме 45/40.

 

То, что надо. Дяки :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...