Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Кондиціонер на обігрів - обмерзання всасування

bogdan_uzh

Рекомендовані повідомлення

Кондиціонер midea MSG-36HR. r22. старт стоп. 38000btu на обігрів.

Працює на тепло по паспорту до -7.

Під час роботи (при температурі +1 - 0 - -1 на вулиці) виникає намерзання на низу акумулятора компресора і на трубці всасування компресора. Виглядає воно так:

IMG_20210111_134453.thumb.jpg.fdfdbbe379881e9b535bc1723c810d62.jpg

Воно не зразу таким стало - пару днів перед тим був лише невеликий іній

IMG_20201230_152246.thumb.jpg.f7eee6e78db12dae72105eae29880e43.jpg

Також під час режиму розморозки/відтайки (який коректно працює, зовнішній радіатор(випарник) повністю розморожується) обмерзають сервісні крани

IMG_20210106_173236.thumb.jpg.d60beced1b0676292cd4886e194e4ff9.jpg

Схема холодильного контуру:

0-02-05-f09ea5310abff88e835f32bf018a9bfb50928a5867ed7377a0cd644570de7ea5_23f9eb0f.jpg.2ca17343af.thumb.jpg.fe250261040b3655ced4710d0a65f5a5.jpg0-02-05-a1e7307a7e58c65667c430b91164292e7cc41f42556e45ac039489b325e9dfe2_9a932656.jpg.79662ae0c5.thumb.jpg.51e65b2bd99c8b5a4d281ffeea072bda.jpg0-02-05-614a65e580cc5612888aefe3a1b8bc84450f878d0286d59e4c0b70d4d8fa1ddf_e760d9ee.jpg.0d0dc46f06.thumb.jpg.e333d2ceb7deba78d226b119e8ec3825.jpg0-02-05-452b8994276dea5c97ac013797191c5352a0eea52252e5661fec0acbb0c9998e_84f11f17.jpg.4752ec50cc.thumb.jpg.0905a4e920379f2df4c964a4f05e327f.jpg

Компресор спіральний copeland scroll. РВ - капілярка.

Споживання електроенергії трохи менше норми

36.png.18628d6396e198bcfdf423ec03f09e64.png

При нормі 3.46кВт - воно 3.1кВт. Напруга живлення в нормі. 230В.

 

 

У чому може бути причина такого?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что Я могу сказать;)

Это самая неудачная модель теплообменника(испарителя) для обогрева.

Она работает на 50%(неправильная гидравлика)

 

У Вас заливает компрессор из-за не испарившегося фреона.

1.посмотреть чистоту испарителя.

2.поставить конденсатор на вентилятор наружного блока на 1.5-2мКф больше.

3.слить чуть фреона.

Это при условии что в помещение где стоит внутренний блок 22градуса.

Если темп. Меньше -нужно уменьшить скорость вентилятора или механическим путем , фильтр накрыть листиком.;)

 

Р.S. в режиме оттает все в порядке.

Так и должно быть

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это самая неудачная модель теплообменника(испарителя) для обогрева.

Она работает на 50%(неправильная гидравлика)

Я звісно дилетант) але цей кондиціонер видає тепла більше ніж холоду...

 

У Вас заливает компрессор из-за не испарившегося фреона.

Ви це кажете бачачи намерзання всасування? чи по якихось інших кострукційних особливостях?

 

1.посмотреть чистоту испарителя.

Чистенький - він же ввесь час сам себе і миє на розморозці. Синьо-зелений колір випарника.

 

2.поставить конденсатор на вентилятор наружного блока на 1.5-2мКф больше.

Йде мова про пусковий конденсатор? він зараз 5мкф. як це може допомогти?

 

3.слить чуть фреона.

Ці всі кроки це покроково чи вони незалежні між собою?

 

Это при условии что в помещение где стоит внутренний блок 22градуса.

+10 - +15

Если темп. Меньше -нужно уменьшить скорость вентилятора или механическим путем , фильтр накрыть листиком.;)

Тобто зменшити продуктивність на тепло і отримати більшу температуру конденсатора?

І це допоможе відтайці акумулятора компресора? Я звісно спробую...

 

 

Замітив що відтайка акумулятора і лінії всасування спроектована на стадії коли кондиціонер готується до режиму відтайки випарника - а саме між вимкненням компресора в режимі обігріву і переключенням його на охолодження. в цей момент чути звук руху фреона по трубках між зовн і внутр блоком (при вимкнутих вентиляторах і компресорі) і відбувається часткове розмерзання акумулятора і трубок всасування. воно прям починається за 1-2 сек до включення компресора на охолодження - після його включення лінія всасування знову намерзає. тобто для розмерзання лінії всасування є тільки 1-2 секунди і видно що там великої температури подається фреон бо трубка прям тане в ту ж секунду - а от акумулятор компресора не встигає.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не парьтесь. Кондиционер работает нормально.

Есть погодные условия, условия внутри помещения когда обмерзнет что угодно.

Не вздумайте стравливать фреон. Будет хуже.

Когда обмерзает конденсатор, это плохо, но не всегда "это конец".

Иногда это следствие погоды и достаточно просто его разморозить. Феном или горячей водой.

Эксплуатировать "замороженный" кондиционер нельзя.

Если это переходит в систему, вызывайте сервисников.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не парьтесь. Кондиционер работает

Если это переходит в систему, вызывайте сервисников.

 

 

Я пробовал вызывать. Забит большой и толстый болт. Сервисниками (((

Размораживаю сам. Раз в две недели.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не парьтесь. Кондиционер работает нормально.

Ага счас нормально... якщо не паритися то скоро йому прийде кінець..

 

 

 

Есть погодные условия, условия внутри помещения когда обмерзнет что угодно.

Що ж це за такі погодні умови?

 

 

 

Не вздумайте стравливать фреон. Будет хуже.

Я спочатку заміряю тиск і спробую визначити всеж чи треба його дозаправити чи стравити... Хоча звісно це капілярка.. і пише Kotzaoglanian що точно визначити не получиться але всеж спробую.

 

 

 

Когда обмерзает конденсатор, это плохо, но не всегда "это конец".

Иногда это следствие погоды и достаточно просто его разморозить. Феном или горячей водой.

Эксплуатировать "замороженный" кондиционер нельзя.

Ага бігати кожен день з феном і з водою таке собі задоволення. Я хочу вияснити причину бо не вірю що так і має бути.

 

Если это переходит в систему, вызывайте сервисников.

 

У мене б/у кондюк 2008 року випуску)

Але я пробував - зазвичай вони вміють тільки змонтувати спліт і типові речі там наприклад дозаправити. А зрозуміти причину - з тим у них проблеми... пробують все що тільки спадає на думку (наприклад утеплити трубки всасу або провірити контакти компресора - тіпа ржавий він бла бла або поміняти пусковий конденсатор або долити масла) - тіпа авось

 

Добавлено через 1 минуту

Размораживаю сам. Раз в две недели.

Що реально самі раз в 2 тижні розморожуєте кондюк? це ж получається щось типу твердопаливного котла)))

 

Добавлено через 15 минут

Я пробовал вызывать. Забит большой и толстый болт. Сервисниками (((

це що за дилер якого виробника?

 

Добавлено через 2 минуты

Когда обмерзает конденсатор, это плохо

не обмерзає ні конденсатор, ні випарник

 

 

обмерзає тільки низ акумулятора компресора і трубка всасу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну раз Ты до Патрика добрался -это хорошо.

 

По. Фреону там все хорошо -лучьше проверить по переохлаждению(у Патрика все в картинках есть)

 

Увеличить скорость вентилятора наружного блока с помощью конденсатора (не больше 2мКф к номиналу) -смотри что бы не было расбаланса пропеллера.

 

Теперь надо вывести кондиционер на режим. Т.к. в помещении холодно.

Надо поднять конденсацию. Прикрыть проток воздуха.

Темп.конденсация должна быть 45-50 градусов а температура Пара на 15-20градусов больше.(температура пара -это температура головы компрессора или толстой трубочки на выходе с кондиционера).

 

P.S. Но это все танцы с бубном.

Этот блок не способен хорошо работать при отриц.темпер.

По ряду причин.

Маленький испаритель с неправильной гидравликой

Капилярка

Мощный компрессор(надо на 30-40 %меньше).....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Йде мова про пусковий конденсатор? він зараз 5мкф. як це може допомогти?

Збільшиться швидкість обертання вентилятора, більше фреона випарується, менше стане крапель, які попадають на "всас".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Увеличить скорость вентилятора наружного блока с помощью конденсатора (не больше 2мКф к номиналу) -смотри что бы не было расбаланса пропеллера.

Это для меня новость, если честно.

Крутящий момент, мощность можно поменять, но обороты... это ноу-хау.

 

Добавлено через 20 минут

Размораживаю сам. Раз в две недели.

Тут есть много нюансов. Даже самые крутые кондиционеры могут ИНОГДА обмерзать.

Большая влажность при температуре около 0 самый неблагоприятный режим. Еще если добавить неправильно подобранную мощность (на обогрев лучше переразмерить), холод внутри помещения. Получаем обмерзание. И с каждым циклом разморозки, цепную реакцию. Намерзает все больше.

При низкой температуре и низкой влажности наоборот, конденсатор обмерзать на будет. Но тут другая проблема. Обмерзание на поддоне. Если он без подогрева.

При плохом стечении всех условий могут обмерзать воздушные ТН. Тут выход один. Остановить, разморозить, включить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За прошлые две зимы он обмерз ОДИН раз. После поездки в сервис осенью, и возвращения оттуда, обмерзает каждые 2 недели . Кондиционер в Гуровщине ;)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это для меня новость, если честно.

Крутящий момент, мощность можно поменять, но обороты... это ноу-хау.

 

Поставили турбонаддув на жигули. Скорость стала 200 вместо 140. Жрать стала больше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После поездки в сервис осенью, и возвращения оттуда, обмерзает каждые 2 недели .

що вони там з ним зробили?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За прошлые две зимы он обмерз ОДИН раз. После поездки в сервис осенью, и возвращения оттуда, обмерзает каждые 2 недели . Кондиционер в Гуровщине ;)

Сорри, не узнал вас без грима)))))

Для интересующихся. Продажа, установка, сопровождение мое. Сервис оф. Мидея. Я был в отпуске, они мне обещали решить вопрос до НГ. Упустил, думал все ОК.

Завтра свяжусь с вами и официалами.

 

Добавлено через 6 минут

Это для меня новость, если честно.

Крутящий момент, мощность можно поменять, но обороты... это ноу-хау.

 

Поставили турбонаддув на жигули. Скорость стала 200 вместо 140. Жрать стала больше.

 

Тут немного другое. Обороты можно увеличить частотой, но не емкостью пускового конденсатора. У него одна задача, Крутонуть ротор с максимальным крутящим моментом и минимальным потреблением. Все зависит от поставленных целей (например: вентилятор или бетономешалка).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут немного другое. Обороты можно увеличить частотой, но не емкостью пускового конденсатора. У него одна задача, Крутонуть ротор с максимальным крутящим моментом и минимальным потреблением. Все зависит от поставленных целей (например: вентилятор или бетономешалка).

 

С Вами согласен. Но в кондиционерщиков этот рабочий конденсатор ошибочно называют пусковым.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С Вами согласен. Но в кондиционерщиков этот рабочий конденсатор ошибочно называют пусковым.

 

Рабочий конденсатор на пусковой обмотке)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Который не отключается.

 

Не отключается, это верно.

Речь шла не об этом. А о том, что конденсатор регулирует обороты. Не регулирует.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не отключается, это верно.

Речь шла не об этом. А о том, что конденсатор регулирует обороты. Не регулирует.

А Вы попробуйте.

Может начнёте разбираться в оборудовании, а не только продавать его.;)

 

Р.S. но на лето надо вернуть конденсатор на номинал. Сгорит обмотка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вы попробуйте.

Может начнёте разбираться в оборудовании, а не только продавать его.;)

 

Р.S. но на лето надо вернуть конденсатор на номинал. Сгорит обмотка.

Я уже вырос из возраста петушиных боев. Пробовал многое.

По сути. Образование "Инженер-электрик". То, еще настоящее, когда учили, а не выдавали дипломы за деньги.

Дальше спорить не буду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Вы попробуйте.

Может начнёте разбираться в оборудовании, а не только продавать его.;)

 

Р.S. но на лето надо вернуть конденсатор на номинал. Сгорит обмотка.

 

Давайте же, скажите уже , что это нештатный режим.С таким же успехом кондер с потеркй емкости можно считать замедлителем оборотов , но нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте же, скажите уже , что это нештатный режим.С таким же успехом кондер с потеркй емкости можно считать замедлителем оборотов , но нет.

Что касается вентилятора-то да.

Потеря ёмкости -снижение оборотов.

На компрессоре думаю тоже увижу по току.

Попробую;)

 

ЗЫ и Вы попробуйте.

 

Не думал что такая ерунда вызоавит дискуссию..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для интересующихся. Продажа, установка, сопровождение мое. Сервис оф. Мидея. Я был в отпуске, они мне обещали решить вопрос до НГ. Упустил, думал все ОК.

Завтра свяжусь с вами и официалами.

 

 

Спасибо Анатолию, вопрос решился. В смысле что приехали из Оф. Сервиса и что то делали. А будет ли обмерзать дальше, жду околонулевой температуры. Респект, что не лень было приехать в такую погоду и ковыряться на морозе с агрегатом !

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
А будет ли обмерзать дальше, жду околонулевой температуры.

Обмерзає?

 

Добавлено через 3 минуты

Мій

Після 3-х днів безперервної роботи

897f92294abb23bcaa0b17b918c8d188.jpg

Далі я його розморозив бо мені стало страшно що лід поламає трубки

470f32323604f703e79dec4b8f67f8dc.jpg

і він знову почав намерзати (при +2 і великій вологості (95%))

7b59226eb412a468ccac1386c9b3d93a.jpg

Навіть компресор частково покрився інеєм

676826a55e1ad4ad3facc4befc3475bd.jpg

 

 

Режим розморозки у відео

Дивний звук при зупинці компресора при закінченні режиму на тепло. Це гідроудар?:

i.imgur.com/IOrMsKe.mp4

Далі нічого не відбувається (чути як перетікає кудись фреон)

Далі відбувається таке(шипіння) і часткова розморозка всасу:

i.imgur.com/mh6Zmru.mp4

Далі компресор працює в режимі розморозки (сервісні крани до -30 і акумулятор (він же чорний бочонок він же відділювач рідини) має температуру -40)

Потім компресор вимикається і чути як перетікає кудись фреон.

Після чого отаке (термосить трасу):

i.imgur.com/049YVIw.mp4

І знову робота на обігрів.

 

 

Пробував я злити трохи фреону (коли заміряв манометром тиск - трохи фреону залишилося в трубці - знімаючи її він витік) - нічого особо не міняється.

Пробував накрити половину внутрішнього блоку картоном - також на вигляд жодних змін.

Міняти швидкість зовн вентилятора поки не пробував.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чет я не понял как определили что он обмерз? Перестал работать? Мой просто и в минус 20 работает, я туда не лажу, может зря?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...