Axelo Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 На входе в дом стоит дифавтомат (Eaton PFL6/25/1N/C/003). При переключении дома на генератор автомат выбивает. Проблема скорее всего в совместной работе насоса и холодильника - по отдельности они работают. Самое интересное - при работе от обловской сети - автомат работает без проблем. Куда смотреть, как можно решить проблему (замена дифавтомата - последний рубеж, тем более нет уверенности что она что-то решит) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 4 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 4 жовтня 2021 (змінено) 2 часа назад, Axelo сказал: совместной работе насоса и холодильника - по отдельности они работают. 2-х канальное РЗВ с пускателями. Слева холодильники справа насос. И будет счастье. Можно и одноканальное на насос, а холодильник-и подарить детям-внукам-бомжам и купить инверторный. Змінено 4 жовтня 2021 користувачем AOZ1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Axelo Опубліковано: 5 жовтня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2021 В 04.10.2021 в 13:29, AOZ1 сказал: 2-х канальное РЗВ с пускателями. Слева холодильники справа насос. И будет счастье. Можно и одноканальное на насос, а холодильник-и подарить детям-внукам-бомжам и купить инверторный. Это классно если выбивает автомат на генераторе, из-за больших пусковых токов. Но у меня ситуация другая - при работе от сети дифавтомат справляется и пуском насоса, и пуском холодильника, и еще кучи бытовой техники, которая за ним висит. Проблема только при работе от генератора. Есть конечно шальная мысль - генератор не заземлен, может это и есть проблема, но я не могу понять физику процесса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Perforator21 Опубліковано: 5 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2021 (змінено) 1 час назад, Axelo сказал: не могу понять физику процесса Варіант 1: Під час одночасного запуску насоса і холодільника іде провал напруги, струм росте, автомат думає що сталося КЗ і вибиває. Варіант 2: Генчик дає настількі "смітникову" сінусоіду що високочастотні гармонікі через паразитну ємність убігають на землю і викликають спрацювання по струму утечкі. Наступні кроки для зясування діагнозу: У вас діфавтомат не вміє показувати чому його вибило? По КЗ чи по утечке? Осцілографом подивитися наскільки крива сінусоіда іде з генератора. Заміряти струм під час одночасного запуску насоса і холодільника від генчика? (цифровий мультіметр не підійде, занадто великий лаг по часу) Змінено 5 жовтня 2021 користувачем Perforator21 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 6 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2021 16 часов назад, Axelo сказал: Это классно если выбивает автомат на генераторе, из-за больших пусковых токов. В соседней ветке было обсужение подгорания обмоток генератора. И причин несработки автомата на генераторе. А вот поставить дифавтомат, который показывает причину сработки это лишним не будет. Ваш точно не имеет, я недавно такой покупал. Я кстати это схему собирал не для генератора, а для 7 киловатного Одесского стабилизатора. В этом году посылал стаб в сервис по другой причине. У него в диагностике ни одной перегрузки за всю историю не было. Так что тут вопрос, как конкретный прибор эту перегрузку меряет. И какие у него задержки на сработку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2021 физика процесса может юыть простая: не заземлет ген(утечка на землю) и есть слабая утечка скажем с насоса. При работе от сети небольшую утечку насоса не чувствует так как заземление сети где то далеко (нам ведь нужен замкнутый контур сеть-нагрузка через землю и то и то). А вот включаете от генератора - тут то из-за близости источника и нагрузки утечка через землю намного больше, на что и реагирует автомат. Это один из вариантов. Попробуйте под генератор изоляционную подставку поставить, попробуйте отдельным удлиннителем насос с генератором соединить и т.д. Можно еще типа штырь в землю забить хороший, и как от точки заземления прозвонить мегометром на обесточенной проводке, на разных ее участках, на предмет утечки. временно заменитьдиф на другой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...