1 минуту назад, viksel сказал:

Даремна трата часу))З клапана зробити трійник,на байпасі малого круга встановити термокран з виносним датчиком,датчик прикріпити до зворотки котла.

У мене система на стальних трубах, я так розумію, що потрібно десь врізатись та вварити термокран?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, viksel сказал:

 

Исследования показали, что при температуре воды в миске, палец в воде можно держать 2-3секунды, клапан закрыт.

IMG_20211120_113616.thumb.jpg.058516914fa2107421d2719342e1f280.jpg

 

Как только льёшь воду из кипящего чайника, клапан открывается полностью.

IMG_20211120_112619.thumb.jpg.9187d46b8060b78c8e00783b36eb6d24.jpg

Змінено користувачем Fikys_UA
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Але майте на увазі...що для будь яких конкретних дій потрібна рекомендація або узгодження з сантехніком.Тобто з людиною що спеціалізується на монтажах та обслуговуванні систем дровяного опалення.Мої рекомендації сприймайте як рекомендації домашнього майстра.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, viksel сказал:

Але майте на увазі...що для будь яких конкретних дій потрібна рекомендація або узгодження з сантехніком.Тобто з людиною що спеціалізується на монтажах та обслуговуванні систем дровяного опалення.Мої рекомендації сприймайте як рекомендації домашнього майстра.

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, viksel сказал:

Даремна трата часу))З клапана зробити трійник,на байпасі малого круга встановити термокран з виносним датчиком,датчик прикріпити до зворотки котла. 

У вас обох чавунні котли. Розколоти секцію холодною зворотньою водою дуже просто. Я би не рекомендував курочити малий контур котла. Температура зворотньої води повинна бути такою, яку рекомендує виробник котла. Зазвичай це 55...65 градусів. Стальні котли ще би витримали деякий час такий режим, а з чавунними це лотерея, яка залежить від якості чавунного лиття. 

Треба налагодити нормальну роботу малого контуру котла, і тоді вже шукати втрати тепла у інших місцях. Звичайно, це моя особиста думка. Але вона підкріплена безпроблемною експлуатацією сталевого піролізника з температурою зворотньої води 65 градусів.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

50 минут назад, Fikys_UA сказал:

 

IMG_20211120_112619.thumb.jpg.9187d46b8060b78c8e00783b36eb6d24.jpg

Клапан закрылся на температуре 65°

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, Fikys_UA сказал:

Клапан закрылся на температуре 65°

Ну так пускай себе работает, он защищает ваш котел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что, если я сделаю щель в 2-3мм путем надёжной подкладки чего либо для того, что бы предотвратить полное перекрытие воды с ТА, т.е будет постоянный подмес, тем самым увеличив время нагрева воды?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Fikys_UA сказал:

Что, если я сделаю щель в 2-3мм путем надёжной подкладки чего либо для того, что бы предотвратить полное перекрытие воды с ТА, т.е будет постоянный подмес, тем самым увеличив время нагрева воды?

А зачем? Быстрый прогрев котла - это и есть цель малого контура. Как только котел прогреется, клапан откроется и начнется загрузка ТА. При этом подача тепла в дом тоже начнется сразу после начала загрузки ТА. Поэтому быстрый прогрев котла сократит "холостой" пробег системы отопления. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, yurriy сказал:

А зачем? Быстрый прогрев котла - это и есть цель малого контура. Как только котел прогреется, клапан откроется и начнется загрузка ТА. При этом подача тепла в дом тоже начнется сразу после начала загрузки ТА. Поэтому быстрый прогрев котла сократит "холостой" пробег системы отопления. 

Как я понимаю, что котел будет заряжать буфер после 65° соответственно после трёх часов горения температура упадет до 65° и начнется циркуляция на прогрев котла... А можно этой температурой поддерживать та путем малой циркуляции

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Малый круг котла в егла должен быть на подаче не ниже 55 (или какой там у Вас кран). "излишки" идут в ТА

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, Fikys_UA сказал:

Как то можно усовершенствовать этот клапан? Что бы он открывался с более ранней температуры? Например, послабить пружину.

 

Поставьте поворотный клапан и контроллер. Например, нормально отработает задачу связка Danfoss HRB3 + AMB182 + Euroster11M

Можно будет опытным путем подобрать и задать любую желаемую температуру обратки в котел.

Единственный минус - это существенно дороже того механического клапана, что есть сейчас 

Змінено користувачем murava
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем спасибо за советы. Поскольку в доме живём, а погода за окном не радует, было принято решение действовать....и наверное поступил я не правильно, подложив под шайбу пиропатрона 1.5мм шайбу, тем самым оставив постоянно открытый клапан. В результате котел выше 60°пока разогнать не удалось:( чувствую, что завтра нужно будет снова разбирать и снимать шайбу....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Fikys_UA сказал:

Как я понимаю, что котел будет заряжать буфер после 65° соответственно после трёх часов горения температура упадет до 65° и начнется циркуляция на прогрев котла... А можно этой температурой поддерживать та путем малой циркуляции

Нет, не верно. Как только термоклапан закроется (65 градусов), ТА отключается от котла и циркуляции в большом контуре не будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 минут назад, murava сказал:

Единственный минус - это существенно дороже того механического клапана, что есть сейчас 

Да, это я уже прикинул. Основной момент - что нужно это все наладить за один день. Думаю, что такой долгострой оставлю на лето

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Fikys_UA сказал:

Клапан закрылся на температуре 65°

Думаю, что клапан работает нормально. Через байпас  он нагревается, при около 50С начинает открываться, как только он открывается - обратка от ТА начинает двигаться к котлу и подача от котла начинает двигаться к ТА. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 19.11.2021 в 12:42, Fikys_UA сказал:

На данный момент пол полностью не прогревается, ТА не заряжается и батареи на втором этаже так же остаются холодными. Если т.п. не включить, то одной протопки хватает для батарей с та на всю ночь.

В начальных сообщениях есть противоречия. Одной протопки хватает на батареи с та на всю ночь - ТА не заряжается и батереи остаются холодными. ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 19.11.2021 в 12:42, Fikys_UA сказал:

ранее в смесительный узел была вставлена перед клапаном подмеса пластиковая заглушка, поскольку данный насос тупо тянул обратку с т.п.в систему, при этом не так прогревал подачу.

Возможно в смесительном узле теплого пола есть проблемы и тп не прогревается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, Пролин сказал:

В начальных сообщениях есть противоречия. Одной протопки хватает на батареи с та на всю ночь - ТА не заряжается и батереи остаются холодными. ?

Имелось ввиду, что когда теплый пол включен, то та не заряжается и батареи холодные, а, без т.п. хватает протопки на ночь

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 минут назад, Пролин сказал:

Возможно в смесительном узле теплого пола есть проблемы и тп не прогревается.

Сегодня его тоже перебрал. Криминала не заметил

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, Fikys_UA сказал:

Имелось ввиду, что когда теплый пол включен, то та не заряжается и батареи холодные, а, без т.п. хватает протопки на ночь

Как может включение или не включение теплого пола влиять на зарядку ТА? Может я не понимаю топологию схемы? У Вас котел работает на ТА, а после ТА насос подает теплоноситель на радиаторы с ответвлением на смесительную установку теплого пола? Иди Ваша схема другая?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24 минуты назад, Пролин сказал:

ранее в смесительный узел была вставлена перед клапаном подмеса пластиковая заглушка

 

13 минут назад, Fikys_UA сказал:

Сегодня его тоже перебрал. Криминала не заметил

О какой пластиковой заглушке идет речь? Где она стояла? На каком-то этапе заглушка была удалена - что изменилось?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, Пролин сказал:

О какой пластиковой заглушке идет речь? Где она стояла?

Она стоит в самом смесительной узле т.п. вместо заводской мембраны, которая работает на смешивание обратного потока воды с подачей. Т.п, трубки подачи стали греться заметно быстрее