Трубопровод радиаторов в стяжке

TNT

Рекомендовані повідомлення

Добрый день.

Имеем радиаторную систему отопления. Разводка трубопроводов для них предполагается спрятанной в толщине стяжки. Сами трубы одеты в гофру.

Нужно ли еще чем-то оборачивать фитинги отводов ?

32365347-969B-451E-9CA9-E7EA46D99506.jpeg

09E10597-FCBC-4226-9F8D-6D8103388A09.jpeg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заверните в спененный полиэтилен, хуже не будет.

Там 10 минут работы и 20 грн затрат.

Я бы еще рассмотрел возможность утеплителя на весь пол.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как минимум Рехау не любит, когда с ее пластиковыми фитингами что-то вступает в взаимодейстие (пена, цемент). Так что лучше защитить.

А какая толщина стяжки планируется? а то эти все трубопроводы крест-накрест немало так по высоте заняли

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, shneider_vova сказал:

Как минимум Рехау не любит, когда с ее пластиковыми фитингами что-то вступает в взаимодейстие (пена, цемент). Так что лучше защитить.

А какая толщина стяжки планируется? а то эти все трубопроводы крест-накрест немало так по высоте заняли

Вокруг труб будет экструдер 50мм и потом стяжка 60-80 мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, TNT сказал:

Вокруг труб будет экструдер 50мм и потом стяжка 60-80 мм.

Ну тогда нет проблем, проследите, чтобы пеной не задували, и все

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, vovova сказал:

Заверните в спененный полиэтилен, хуже не будет.

Там 10 минут работы и 20 грн затрат.

Я бы еще рассмотрел возможность утеплителя на весь пол.

В том то и фишка, что один этаж уже закатали стяжкой, сантехник утверждал, что все будет гуд, спите спокойно. Но сомнения - они такие, перед монтажем стяжки на другом этаже решил все таки поинтересоваться у сообщества. учитывая, что на одном этаже в толщине стяжки уже замурованы не обмотанные защитным материалом фитинги, их со временем порвет от движения трубы при температурном расширении, их сожрет коррозия от контакта латуни с цементом или все будет ок и достаточно уже того, что сами трубы обернуты гофрой.

Ну или - разбивать стяжку в местах расположения фитингов и всех их красиво обернуть.

Змінено користувачем TNT
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

36 минут назад, shneider_vova сказал:

Ну тогда нет проблем, проследите, чтобы пеной не задували, и все

Пеной не задували сам фитинг, а оставили его голым в толщине цпс ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, TNT сказал:

Пеной не задували сам фитинг, а оставили его голым в толщине цпс ?

Ну у вас же будет утеплитель. Наверное, поверх него положите пленку. Тогда фитинги не будут в цементе

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
В 11.12.2021 в 13:31, shneider_vova сказал:

Ну у вас же будет утеплитель. Наверное, поверх него положите пленку. Тогда фитинги не будут в цементе

Утеплитель как раз предполагался рядом с трубами, а сами фитинги голые и замурованы материалом стяжки