Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Котел шахтного типу

ОКБ

Рекомендовані повідомлення

3 часа назад, yurriy сказал:

На який об'єм води буде гравітаційно працювати котел? 

Ну рахуємо в котлі літрів 100 і регістр дві горизонтальні по 1.5 м і 4 вертикальні по 0.5 м ДУ 160

Всього 200 літрів (котел+регістр) + систма ЦО та ГВС літрів 50=250 літрів

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, ОКБ сказал:

Ну рахуємо в котлі літрів 100 і регістр дві горизонтальні по 1.5 м і 4 вертикальні по 0.5 м ДУ 160

Всього 200 літрів (котел+регістр) + систма ЦО та ГВС літрів 50=250 літрів

У вище наведених вами котлах води вдвічі менше. У регістрі 100л. Всього до насоса близько 160л виходить. Якби знати, яка мінімально можлива потужність у котла, можна порахувати через який час він закипить. Чи не закипить взагалі. Для прикладу 160л нагріються з 80 градусів до 100, за потужності котла всього 2 кВт, менше ніж за 2 год. А потужність у реалі буде куди більша. 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 часов назад, yurriy сказал:

У вище наведених вами котлах води вдвічі менше. У регістрі 100л. Всього до насоса близько 160л виходить. Якби знати, яка мінімально можлива потужність у котла, можна порахувати через який час він закипить. Чи не закипить взагалі. Для прикладу 160л нагріються з 80 градусів до 100, за потужності котла всього 2 кВт, менше ніж за 2 год. А потужність у реалі буде куди більша. 

 

Так десь приблизно так. 3.84 квт потрібно за годину. Але ж маю 7 квт тепловтрат в годину.

Та не зрозумілі розміри котлів, камер згоряння та залежність потужності від розмірів. Виробник мовчить. Не коментує. Роблю висновок, що він і сам не знає, бо немає розрахунків. Може форумчанин скине фото паспорта котла, тоді буде зрозумілим, що до чого.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 минут назад, ОКБ сказал:

Та не зрозумілі розміри котлів, камер згоряння та залежність потужності від розмірів. Виробник мовчить. Не коментує. Роблю висновок, що він і сам не знає, бо немає розрахунків.

В тому то й справа, що більшість клонів котла Холмова робляться "на глазок". Ніхто їх навіть не обміряє калориметром, про теплотехнічне моделювання до початку виготовлення взагалі мовчу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, yurriy сказал:

В тому то й справа, що більшість клонів котла Холмова робляться "на глазок". Ніхто їх навіть не обміряє калориметром, про теплотехнічне моделювання до початку виготовлення взагалі мовчу.

Ось ми дійшли до суті теми. Маю сумніви в потужностях. Порахувати кількість палива не складно, але прикинути спроможність котла утилізавати тепло.  Це питання. 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, ukrainian сказал:

Пишуть що новинка. Хтось мав справу з цією фірмою?
gefest-profi.com/gefest-profi-z/

Гефест в Рівне. Але шахтних не робив котлів. Цікавий котел особливо з багатоходовим теплообмінником. 28600 це не мало.

Замовлень у них купа, дані що на сайті вірні площа ТО 1.4м2, буває трубний, буває пластинчатий. Бункер розміри як на сайті. Виглядає котел як на першому фото, те що з написом новинка поки немає. Розмовляв з інженером який його розраховував, то температура на виході 120 градусів. Запрошують на виробництво, пропонують все показати.

Змінено користувачем ОКБ
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, ОКБ сказал:

Може форумчанин скине фото паспорта котла, тоді буде зрозумілим, що до чого.

Я спитав його,каже подивиться чи ще е паспорт!котел він купував 2 р тому ,а цей рік тільки до купи все зібрав вся обвязка- котел,димох,насоси бочка,робота -70тис потягнули казав

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32 минуты назад, ОКБ сказал:

Цікавий котел

У них на сайті відео є. Новий 30 кВт котел димить у приміщення та залитий дьогтем. Усе типово для шахтного котла без ТА. Ще мені дуже сумнівна ідея заміни шамоту у зоні горіння на чавунну плиту. Чавун не набере такої температури як кераміка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, yurriy сказал:

У них на сайті відео є. Новий 30 кВт котел димить у приміщення та залитий дьогтем. Усе типово для шахтного котла без ТА. Ще мені дуже сумнівна ідея заміни шамоту у зоні горіння на чавунну плиту. Чавун не набере такої температури як кераміка.

Я розмовляв тільки  що з інженером, то там чавун і є організований підвід вторинного повітря. Запрошують в Рівне на виробництво. 

Мені теж не подобається заміна на чавун, але є доступ до цієї камери і встановити шамот не проблема. Особливо в тому варіанті де 3 ходовий теплообмінник.

Так там видео не цього котла.

Змінено користувачем ОКБ
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, ОКБ сказал:

Я розмовляв тільки  що з інженером, то там чавун і є організований підвід вторинного повітря. Запрошують в Рівне на виробництво. 

Вторинне повітря це фішка Холмова. Воно повинно підводитись. А теплообмінник у котлі зачотний. Судячи з патьоків дьогтю у камері згоряння холодно. Інакше би дьоготь згорав. Кераміка там би покращила горіння. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Asot сказал:

Я спитав його,каже подивиться чи ще е паспорт!

Паспорт пішов на розпал)))питав чи не заростае теплообм - відповів,що шпателем легенький наліт стирае без проблем 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Asot сказал:

Паспорт пішов на розпал)))питав чи не заростае теплообм - відповів,що шпателем легенький наліт стирае без проблем 

Якщо вашому товаришу не складно. Хай поміряє сам  котел ширину Х довжину Х висоту. Та камеру згоряння ширину Х довжину Х висоту. Буду дуже вдячний

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, ОКБ сказал:

Хай поміряє сам  котел ширину Х довжину Х висоту. Та камеру згоряння ширину Х довжину Х висоту. Буду дуже вдячний

Ширина 50 см, довжина 92см,висота 87см,

Висота топки 65,Топка 42*42

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 часов назад, Asot сказал:

Ширина 50 см, довжина 92см,висота 87см,

Висота топки 65,Топка 42*42

Так виходить приблизно до 1,5- 2 м2 площа теплобмінника.

А судячи з розмірів

8 Квт Питон

Объем камеры сгорания 75л
Толщина стали 6 и 4 мм внутри, 3 мм снаружи
Объем воды в котле 55 л
Габариты:1000*950*520
 

10 Квт Питон

Объем камеры сгорания 85л
Толщина стали 6 и 4 мм внутри, 3 мм снаружи
Объем воды в котле 55 л
Габариты: 1100*950*520

15 Квт Питон

Объем камеры сгорания 100л
Толщина стали 6 и 4 мм внутри, 3 мм снаружи
Объем воды в котле 75 л
Габариты: 1000*1100*520

Виходить, що це один і той же  котел. Якби ще власник 8 або 10 відписався, для підтверження теорії.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, ОКБ сказал:

Так виходить приблизно до 1,5- 2 м2 площа теплобмінника.

А судячи з розмірів

8 Квт Питон

Объем камеры сгорания 75л
Толщина стали 6 и 4 мм внутри, 3 мм снаружи
Объем воды в котле 55 л
Габариты:1000*950*520
 

10 Квт Питон

Объем камеры сгорания 85л
Толщина стали 6 и 4 мм внутри, 3 мм снаружи
Объем воды в котле 55 л
Габариты: 1100*950*520

15 Квт Питон

Объем камеры сгорания 100л
Толщина стали 6 и 4 мм внутри, 3 мм снаружи
Объем воды в котле 75 л
Габариты: 1000*1100*520

Виходить, що це один і той же  котел. Якби ще власник 8 або 10 відписався, для підтверження теорії.

Вся проблема в тому що перше що клієнта цікавить це тривалість горіння,і тому виробники не заморочуються тим що буде завелика потужність і роблять шахти більше чим пртрібно.З шахти 42 на 42 можна зняти всі 20 або й 25 кв.,тому й люди мають проблеми купуючи котел 10 кв.,а він дає усі 20,і тома горить  хвилин 15 ,а далі тліє гріючи самим слоєм.попробуйте знайти розміри дійсно заводських котлів ,а не так званих котлів холмова який  років 10 назад створив тему на форумхаусі і роз піарював свій шахтник який по суті був максимально упрощеною версією шахтного котла які на той час давно виготовлялись (калвіс,венібе) ,і яка була реально пародією на шахтний  котел,і близько не нагадувала ті котли які випускаються зараз під його іменем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Те що ніхто не робив розрахунків,майже впевнений. На Пітони ціну підняли. З урахуванням їх гаражного складання, відмовлюсь.

Кому ті калвіси з ціною 40 тис грн потрібні?

Змінено користувачем ОКБ
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, ОКБ сказал:

. З урахуванням їх гаражного складання, відмовлюсь.

Так що ж тоді брати будете якщо не секрет ? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, ОКБ сказал:

Те що ніхто не робив розрахунків,майже впевнений. На Пітони ціну підняли. З урахуванням їх гаражного складання, відмовлюсь.

Кому ті калвіси з ціною 40 тис грн потрібні?

Gefest Profi будете брати чи інший ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, ukrainian сказал:

Gefest Profi будете брати чи інший ?

28 задорого. Поїду подивлюся , що вони там роблять. Потім по Гефесту прийму рішення

Щось простіше, типа ЕКОн , 3-х ходовий з додатковим бункером регулятором 19250 виходить. 

holmov.com.ua/kotly/kotly-s-uvelichennym-bunkerom/kotel-kholmova-10-kvt-s-bunkerom

Та Пітон як запасний варіант залишу. Між цими трьома буду вибирати.

Змінено користувачем ОКБ
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Asot сказал:

Так що ж тоді брати будете якщо не секрет ? 

Котел Пітон мені подобається, ціна не сподобалася. +2000 стало на цій неділі. А універсальні взагалі космос стали. Тоді вже за 28 Гефест. А пару шамотних цеглин знайти та дірку для трубки вторинного повітря не складно зробити

 

Змінено користувачем ОКБ
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 минуты назад, ОКБ сказал:

Щось простіше, типа ЕКОн

Як на мене, це не котел, а металобрухт. Намучитесь Ви з ним.

 

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо не помиляюсь у того хто знімав ролик, зараз Пітон універсал. В ЕКОН треба зразу встановлювати шамот та трубку для 2 - го повтря, як на Пітоні.

Змінено користувачем ОКБ
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, ОКБ сказал:

Якщо не помиляюсь у того хто знімав ролик, зараз Пітон універсал. В ЕКОН треба зразу встановлювати шамот та трубку для 2 - го повтря, як на Пітоні.

Ні, Пітон у його кума чи товариша. У нього залишився ЕКОН, але йому довелося повністю переробити камеру згоряння, щоб підняти температуру у зоні горіння піролізних газів. На каналі у ньго відзнято весь шлях цього "славного" шматка заліза. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...