zews_70 Опубліковано: 19 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2022 (змінено) Добрый день, подскажите в чем может быть причина - после запуска генератора Hyundai HHY 7050FE переключаю переключатель SF463 Hager, обороты повышаются как обычно при подаче нагрузки на него, но щиток мертв, подачи на потребителей нет. До этого работал нормально, отключилась подача на потребителей после пуска скважинного насоса и сработки защиты (тумблера) на генераторе. Змінено 19 листопада 2022 користувачем zews_70 внес название Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 19 листопада 2022 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2022 Проверить наличие напряжения на розетке генератора. Да хотя бы посмотреть на волтметр на панели генератора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zews_70 Опубліковано: 20 листопада 2022 Автор Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2022 Спасибо за Ваш ответ, На вольтметре конечно показывает напряжение, замеры сделаю, как только буду на даче. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...