Вітаю, спільнота!
Потрібна ваша порада/консультація.

Розпочали будівництво. є геологія, конструктивний проект. Простий фундамент, ширина 0,5м, підошва в грунт на 1,1 глибину + з.б. монолітний пояс на 0,35м (2 рівня арматури по 4 прутки).
Але маю ситуацію що робітниками підошва фундаменту була залита в грунт не в горизонт (лили міксерами), на 14 метрах довжини перепад приблизно 17 см. Це критично? Будуть наслідки?
Oт і маю що монолітний пояс буде з одного боку 0,35м висотою і з іншого 0,5м. Чи потрібно робити додаткове підсилення арматури в цьому випадку?

Дякую за коментарі!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, nameDark сказав:

, на 14 метрах довжини перепад приблизно 17 см. Це критично?

Це не критично

4 години тому, nameDark сказав:

Будуть наслідки?

Якщо проектне рішення не відповідає геологічним умовам

пс. А що це за фундамент у вас, монолітна стрічка + з/б монолітний пояс??? Це так в проекті,  чи просто по факту вийшло? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 часов назад, Drosselbeere сказал:

Це не критично

Якщо проектне рішення не відповідає геологічним умовам

пс. А що це за фундамент у вас, монолітна стрічка + з/б монолітний пояс??? Це так в проекті,  чи просто по факту вийшло? 

Так в проекті. 

З/б монолітний пояс потрібно підсилювати? Типу додати 3-й рівень арматури на половину довжини зі сторони де буде 0,5м висоти

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, nameDark сказав:

Типу додати 3-й рівень арматури на половину довжини

Цього не потрібно робити.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 часов назад, nameDark сказал:

Але маю ситуацію що робітниками підошва фундаменту була залита в грунт не в горизонт (лили міксерами), на 14 метрах довжини перепад приблизно 17 см. Це критично? Будуть наслідки?

Це не критично,якщо ви будуете "Пiзанську" башту (як в Римi), а так дуже критично для вашоi коробки з послiдовними роботами, як тепла пiдлога i по всiм узлам коробки. 

На вашому мiсцi, я заставив би тих "робiтникiв зробити-виправити за свiй рахунок". Коли заливають з мiксера фундамент, то повинi виставити та слiдкувати по "маякам"-горизонт. Якщо з фундамента роблять вам "брак" то що буде по коробцi в цiлому. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, volkoff сказал:

Це не критично,якщо ви будуете "Пiзанську" башту (як в Римi), а так дуже критично для вашоi коробки з послiдовними роботами, як тепла пiдлога i по всiм узлам коробки. 

На вашому мiсцi, я заставив би тих "робiтникiв зробити-виправити за свiй рахунок". Коли заливають з мiксера фундамент, то повинi виставити та слiдкувати по "маякам"-горизонт. Якщо з фундамента роблять вам "брак" то що буде по коробцi в цiлому. 

Можна детальніше чому та які можуть бути наслідки

Змінено користувачем nameDark
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 12.09.2023 в 20:26, nameDark сказал:

Можна детальніше чому та які можуть бути наслідки

Якщо виправите фундамент по горизонталi, то нiчого страшного. I взагалi, фундамент потрiбно заливати одним "махом",якiсний бетон В/25. 