SlayerTS Опубліковано: 14 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2024 Допоможіть виявити причину несправності. Котел Vaillant atmotec pro vuw 240/5-3 - в режимі опалення працює без проблем, в режимі гарячої води - гріє постійно на максимум до 86 градуса і відключає пальник, трохи остигає і знову теж саме. Помилок не має. Тиск холодної води 6-9 л/хв. Зняв вторинний теплообмінник, візуально він чистий, в середині накипу не видно. Отже, ситуація така - при роботі опалення - вторинний теплообмінник гарячий , а от при режимі гарячої води він холодний, лише десь сантиметра 2 зліва гарячі та q то не дуже. Якби він був забитий, то, мабуть, в режимі опалення він також був би холодний? Батареї в режимі гарячої води не гріють, але подача і зворотня труби опалення гарячі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SlayerTS Опубліковано: 17 грудня 2024 Автор Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2024 Можливо підкажете хоч що почати перевіряти 🙂 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 18 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2024 (змінено) В 14.12.2024 в 22:00, SlayerTS сказал: Тиск холодної води 6-9 л/хв. Давление не измеряется в л/мин. В 14.12.2024 в 22:00, SlayerTS сказал: при роботі опалення - вторинний теплообмінник гарячий IMHO. Не работает трёхходовой. Вот с его работоспособности и начните проверку. Возможно просто заклинил. Сразу проверьте датчик температуры горячей воды и датчик протока. Но для этого нужно знать какие должны быть показания. Змінено 18 грудня 2024 користувачем SAN67 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 18 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2024 10 минут назад, SAN67 сказал: Возможно просто заклинил. +1 Обычное явление при нестандартной воде из скважины. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 23 грудня 2024 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2024 Накип і вапно закоксували триходовий клапан, який перемикач поток з опалення на теплообмінник. Лікується заміною. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SlayerTS Опубліковано: 1 січня Автор Поділитись Опубліковано: 1 січня Всім дякую за допомогу! Буду перевіряти трьохходовий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 1 січня Поділитись Опубліковано: 1 січня 18.12.2024 в 07:58, SAN67 сказав: Давление не измеряется в л/мин. IMHO. Не работает трёхходовой. Вот с его работоспособности и начните проверку. Возможно просто заклинил. Сразу проверьте датчик температуры горячей воды и датчик протока. Но для этого нужно знать какие должны быть показания. Чи правильно я розумію. Якщо ГВП гріється більше 70 градусів (незалежно від виставленої температури на програматорі), то, швидше за все, не працює трьохходовий клапан? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 2 січня Поділитись Опубліковано: 2 січня 5 часов назад, XL.pro сказал: Чи правильно я розумію Нет. Если котёл работает только на производство ГВ, но при этом функция регулирования температуры остаётся доступной, то скорее всего проблема в трёхходовом. Если функция регулирования температуры ГВ недоступна и при этом котёл не может перейти в режим отопления, то может быть несколько причин. О самых простых написал в предыдущем посту, но проблема может быть и в плате управления. Прочистка трёхходового это не сложно. Для проверки электронной части нужна схема с указанными параметрами. Поищите схему в интернете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 4 січня Поділитись Опубліковано: 4 січня 02.01.2025 в 05:22, SAN67 сказав: Нет. Если котёл работает только на производство ГВ, но при этом функция регулирования температуры остаётся доступной, то скорее всего проблема в трёхходовом. Если функция регулирования температуры ГВ недоступна и при этом котёл не может перейти в режим отопления, то может быть несколько причин. О самых простых написал в предыдущем посту, но проблема может быть и в плате управления. Прочистка трёхходового это не сложно. Для проверки электронной части нужна схема с указанными параметрами. Поищите схему в интернете. Коли котел працює як на опалення, так і на ГВ, але при цьому гріє ГВ до температури 80 градусів (незалежно від виставленої на програматорі). В чому може бути причина? Якщо безпосередньо в "мізках" котла, то буду викликати спеціаліста із Vaillant, якщо в системі - тоді інших людей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 5 січня Поділитись Опубліковано: 5 січня 6 часов назад, XL.pro сказал: але при цьому гріє ГВ до температури 80 градусів Советую проверить датчик температуры ГВ. Возможно причина в поломке датчика, а возможно на датчик не приходит сигнал или приходит искажённый. Если не найдёте схемы диагностики котла, то желательно вызвать специалиста. Для проверки датчика нужно проверить его сопротивление. Это можно сделать и самостоятельно, но желательно знать каким оно должно быть для данной модели. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...