Монтаж ввідного кабелю через закладну гільзу, чи допускаєтся такий монтаж ?

Lazaren4ik

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня, ввідний кабель 4х10мм2, ситуація така що щитову перенесли на другу сторону а не там де планувалось з самого початку, по стіні  не варіант укласти кабель там сантехнічна стінка буде, чи можна зробити  таким чином, гільзу 50 обрізати та зігнути кабель як на 2 фото та прокласти пополу? 
Навантаження на кабель  17-19 квт. Чи не буду грітись кабель на згині,  + зверху буде заливатись чистова підлога та буде змонтовано теплий водяний пол.

закладні.jpg

кабель.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабелі ВВГ/АВВГ не призначені для прокладання в ґрунті або інших щільних середовищах без захисту. Тому треба на кабель одягнути як мінімум трубку. Також треба врахувати мінімальний радіус перегибу у 10 діаметрів, тоді ніяких наслідків такого перегибу не буде. Відкрито мурувати такі кабелі в цемент або бетон вкрай небажано