squash fs Опубліковано: 20 березня Поділитись Опубліковано: 20 березня Привіт, у мене питання з електрики, можливо дурне. Я роблю розумний дім, купив кілька реле — є з нулем і без. В одному з вимикачів я виявив подвійний провід і один окремий. З подвійного проводу взята фаза і підключена до вимикача, вихід — старий алюмінієвий провід, імовірно йде на лампу. Дуже схоже, що щось переробляли і фазу прокинули під час ремонту звичайним подвійним проводом. Я перевірю, чи справді там є нуль (спробую підключити якесь навантаження на ці два проводи), але якщо все так — чи можна використовувати розумне реле з нулем в цьому випадку? У мене є ще місця, де у вимикачі тільки фаза, але поруч, наприклад, є розетка, з якої я під фальш-стіною можу протягнути нуль (я впевнений, що це один і той самий ланцюг, на одному автоматі, стара проводка) — чи можна так робити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому З такими наворотами то буде не дуже розумний, а дуже небезпечний дім Краще заплатіть трохи кваліфікованому електрику, нехай визвонить підозрілі ділянки та й всю проводку, виміряє опір. Електрика це не те, з чим можливо гратись у "вгадайки". Такого роду проблеми поширені, а їх ігнорування або спроби обійтись без чіткого розуміння схеми дуже часто закінчуються дуже прикро,це і пожежі, і виходи техніки з ладу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...