SoulD Опубліковано: учора в 10:47 Поділитись Опубліковано: учора в 10:47 Всім доброго дня. Проконсультуйте, будь ласка, поділіться досвідом. Маю електричний котел Protherm Ray 9ke 14. Резервне джерело живлення: інверторний генератор 3,5 кВт. Генератор в разі необхідності підключається в мережу через ввідний кабель. І далі на щитку автоматами вмикається що потрібно запустити. Якщо взимку станеться так, що електроенергія зникне на тривалий термін і на вулиці будуть великі морози. Для того щоб не замерзла вода в системі та в котлі - як я можу його(хоча б мінімально) правильно запустити, щоб прогнав воду в системі і вона не замерзла? Чи можу я перевести котел на мінімальну споживчу потужність (2 кВт) і заживити його від генератора? Чи потрібно в такому випадку десь перемикати на двухфазне живлення? Ще є режим Захисту від замерзання. Можливо через цей режим можливо вирішити проблему? Але не відомо, яка потужність потрібна для роботи цього режиму. На вашу думку - робоча схема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому 8 часов назад, SoulD сказал: На вашу думку - робоча схема? Схема рабочая но бестолковая, или генератором придется тарахтеть с завидным постоянством Не знаю как в Рей но скорее всего так же как в Скат, у него мозги + насос + одна группа тэнов подключены на первой фазе, но даже одна группа тэнов уже перегрузит ваш генератор, опять таки в Скат можно выбрать мощность думаю и у вас так же и можно выбрать 2 квт Но вот нельзя выбрать на какой фазе он включит эти 2 квт Но если света не будет совсем, то вас эти 2 квт не спасут, если вы живете в доме лучше эти два квт потратить на кондиционер он даст сор 2-3 относительно котла, а что бы вода в котле не замерзла, то просто на котле включить постоянную циркуляцию отключив тэны 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому 8 часов назад, SoulD сказал: Для того щоб не замерзла вода в системі Замініть воду на теплоносій, що не замерзає. В мене наприклад ізопропіл з водою 1:4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 16 годин тому Поділитись Опубліковано: 16 годин тому 10 хвилин тому, mib сказав: Не знаю как в Рей но скорее всего так же как в Скат А хіба Рей це не Скат? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому (змінено) 2 часа назад, outdoor24 сказал: А хіба Рей це не Скат? Честно не знаю, у меня скат в13 там не про какой рей слов не было, а гуглить было лень Логика то для всех электро котлов одинакова Погуглил, ага одно и тоже, только более новая версия, ну и наши магазины все в скобках пишут (скат) Змінено 14 годин тому користувачем mib Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому 6 годин тому, mib сказав: Честно не знаю, у меня скат в13 У мене теж 13 і в англомовній інструкції в комплекті він Ray (що і логічно)) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SoulD Опубліковано: 1 година тому Автор Поділитись Опубліковано: 1 година тому 15 часов назад, mib сказал: Схема рабочая но бестолковая, или генератором придется тарахтеть с завидным постоянством Не знаю как в Рей но скорее всего так же как в Скат, у него мозги + насос + одна группа тэнов подключены на первой фазе, но даже одна группа тэнов уже перегрузит ваш генератор, опять таки в Скат можно выбрать мощность думаю и у вас так же и можно выбрать 2 квт Но вот нельзя выбрать на какой фазе он включит эти 2 квт Но если света не будет совсем, то вас эти 2 квт не спасут, если вы живете в доме лучше эти два квт потратить на кондиционер он даст сор 2-3 относительно котла, а что бы вода в котле не замерзла, то просто на котле включить постоянную циркуляцию отключив тэны Дякую що відгукнулись! Так, потужність можна вибирати. Тому і планую понизити до 2-х кВт. На Скаті є можливість увімкнути постійну циркуляцію та відключити тени? І чи потрібно перемичкою гратись коли підключати генератор (2 фази) замість 3-х фаз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 42 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 42 хвилини тому 22 минуты назад, SoulD сказал: На Скаті є можливість увімкнути постійну циркуляцію та відключити тени? Да в инженерном меню, можно управлять как скоростью насоса 1/2 так и выбегом насоса + постоянно включен Тэны отключаются в обычном меню просто поставив там 0 24 минуты назад, SoulD сказал: І чи потрібно перемичкою гратись коли підключати генератор (2 фази) замість 3-х фаз? Если про то что бы включить мощность 2 квт, то я еще вспомнил про реле разгрузки, опять таки выбирается в инженерном меню, точно не помню, одну фазу точно можно высвободить, а вот можно ли две не помню, ну и там для каждой конкретной мощности есть свои алгоритмы разгрузки У меня скат 6 я в него после этой зимы поставил один тэн от 9 и в инженерном меню выбрал что он 9 Раньше реле у меня работало 3 или 6 сейчас я выбрал 6 или 9 Но там точно было про освобождение одной фазы, дальше я не вникал так как для моей задачи было не нужно В вашем случае может притись ставить перемычку, но я думаю вам это быстро надоест, да и 2мя квт вы стяжку неинагреете так что бы спасти ее от замерзания, постоянно работающий насос отсрочит этот момент Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...