Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Відновлення AGM NorthStar NSB 190FT Red

yarosllav

Рекомендовані повідомлення

13 минут назад, dneprstab сказал:

Теорії дофіга треба прост брати міряти пробувати.

Так я ж доведеного експариментально досвіду і пишу. Відновлених батарей у мене за ці роки вже сотні. Зрозуміло, що слово "відновлення" це не зовсім коректний термін, бо втрата ємності з часом та з циклами все ж таки має місце, але у значної більшості після доливання води з електролітом ресурс продовжується однозначно, у деяких досить надовго. Таких батарей у мене на мережі ще доволі багато. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Vladdi сказал:

Так я ж доведеного експариментально досвіду і пишу. Відновлених батарей у мене за ці роки вже сотні. Зрозуміло, що слово "відновлення" це не зовсім коректний термін, бо втрата ємності з часом та з циклами все ж таки має місце, але у значної більшості після доливання води з електролітом ресурс продовжується однозначно, у деяких досить надовго. Таких батарей у мене на мережі ще доволі багато. 

У вас є однотипна АКБ і більш менш зрозумілий режим використання.
В інших випадках незрозуміло як жила та АКБ.
Тому стандартні методи не завжди спрацьовують

Масмаркет взагалі нема сенсу відновлювати-запасу по надійності там нуль.
В мене АКБ AGM одного дуже відомого бренду втратила ємность практично до 5Аг простоявши всього навсього 10 місяців з моменту отримання свіжої партії с заводу.В кімнатних умовах.А тут і в хвіст і в гриву можливо довбали цю батарейку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Це цілком можливо. Але ми свій парк батарей експлуатуємо із нормальними пристроями, без крайніх режимів, бо для стійкості сайту, який тримає десятки важливих споживачів важливо якомога довше зберегти і ємність, і властивості. Тому батарей і багато. Та й постачальників у мене буквально пара, перевірені часом та давніми відносинами. А щодо "брендів", то більша частина того, що у нас продається, виготовляється тими ж виробниками, які безкоштовно наносять трафарети будь-чого, це стандартна послуга. І це не гарантує дійсно якісного продукту, нажаль.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, Vladdi сказал:

Це цілком можливо. Але ми свій парк батарей експлуатуємо із нормальними пристроями, без крайніх режимів, бо для стійкості сайту, який тримає десятки важливих споживачів важливо якомога довше зберегти і ємність, і властивості. Тому батарей і багато. Та й постачальників у мене буквально пара, перевірені часом та давніми відносинами. А щодо "брендів", то більша частина того, що у нас продається, виготовляється тими ж виробниками, які безкоштовно наносять трафарети будь-чого, це стандартна послуга. І це не гарантує дійсно якісного продукту, нажаль.

В цього виробника на букву М є пристойні АКБ промфактору (фронттерминальні) А от стандартні якісь недолугі - при стандарьній по даташиту зарядці - булькають та попукують клапанами.Я був в шоці від цього

  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, dneprstab сказал:

У вас є однотипна АКБ

Типів зараз всього три (для свинцю), це звичайні АГМ, гелеві та "Tubular". Звичайні АГМ то зараз батарейки невеликих ємностей, від 12 до 40АГ, в цьому діапазоні якісний гель відсутній, конструктивні складнощі зробити довговічну батарейку у невеликих корпусах. Останні два типи з ємностями від 65 до 200 АГ купляю вже чотири роки, поки що проблем немає. Є ще в роботі залишки старих партій звичайних АГМ від 65 до 200АГ, які купляли 6-7 і більше років тому. Це, якраз ті, які пройшли "курс лікування" такий, як писав вище.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для стійок я купляю останні кілька років такі фронттермінальні, як показані нижче. Їх в стандартну стійку на полку легко ставиться 4 штуки для 48В живлення, а в шафу для ДБЖ вміщується по 5 штук на 6 полицях, бо мої ДБЖ потребують стрінг з 30 елементів, я ці фотки постив раніше.

FL12-100 CSPOWER 12V 100AH FRONT TERMINAL GEL BATTERY.pdf

Battery cabinet.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, Vladdi сказал:

Типів зараз всього три (для свинцю), це звичайні АГМ, гелеві та "Tubular". Звичайні АГМ то зараз батарейки невеликих ємностей, від 12 до 40АГ, в цьому діапазоні якісний гель відсутній, конструктивні складнощі зробити довговічну батарейку у невеликих корпусах. Останні два типи з ємностями від 65 до 200 АГ купляю вже чотири роки, поки що проблем немає. Є ще в роботі залишки старих партій звичайних АГМ від 65 до 200АГ, які купляли 6-7 і більше років тому. Це, якраз ті, які пройшли "курс лікування" такий, як писав вище.

Я згадав період 2015-2016 коли масово зявилися АКБ опсосів з донецької луганської області.
Пацики з прийомки продавали з остаточною ємністю 80-85% . Були якісь французи ще щось і китайчики сірі.Може навіть СS power

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В ті часи я купляв батареї у Наради (Narada), це виробництво працювало для відомого виробника систем живлення Eltek Valeri (Норвегія). З часом виробництво переїхало в Китай, батареї там виробляли завжди. Цікаво було дивитись на пристрої живлення, які приїздили з Китаю з написами "Dramen, Norway" :) 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Vladdi сказал:

В ті часи я купляв батареї у Наради (Narada), це виробництво працювало для відомого виробника систем живлення Eltek Valeri (Норвегія). З часом виробництво переїхало в Китай, батареї там виробляли завжди. Цікаво було дивитись на пристрої живлення, які приїздили з Китаю з написами "Dramen, Norway" :) 

Яка стійка з АКБ гарна...стільки міді )))

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шукав ціну на нортстар і знайшов на промі.
Опис просто капець.Продавани рівня бог або ж навпаки
 

АКБ з ефектом літію 😔- це просто шедевр

517274275_EDD60417-0DD7-4892-8A6F-6392D4E1BA28.thumb.png.38ad6933da722fa429f0c3f44e7cab0b.png444108498_EDD60417-0DD7-4892-8A6F-6392D4E1BA28.thumb.png.6e61db7ae67630ea85eb43b6e67ee1b2.png

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, dneprstab сказал:

..стільки міді

Таких стійок для двох пар ДБЖ в серверному залі потрібно 4 штуки, не менше. Вони повинні тягнути 400КВт споживання не менше 15 хвилин, реально дизеля стартують десь через 2 хвилини, тому режими не дуже критичні. Головне, що правильне обладнання навіть навантаження від ДГУ нарощує поступово, щоб не створювати коливання частоти та не збільшувати загрозу зупинки від навалу потужності

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Vladdi сказал:

Таких стійок для двох пар ДБЖ в серверному залі потрібно 4 штуки, не менше. Вони повинні тягнути 400КВт споживання не менше 15 хвилин, реально дизеля стартують десь через 2 хвилини, тому режими не дуже критичні. Головне, що правильне обладнання навіть навантаження від ДГУ нарощує поступово, щоб не створювати коливання частоти та не збільшувати загрозу зупинки від навалу потужності

Дизель це план Б.
А план С є ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, dneprstab сказал:

Опис просто капець.Продавани рівня бог або ж навпаки

То так, одеський Привоз відпочиває :) "З ефектом..." Придумав же хтось таку дурню... Хоча, мої друзяки з CS вже три роки постачають мені також гелеві батарейки Tubular із великим ресурсом, опис додаю. Працюють відмінно, коштують дорожче звичайних, але ненабагато. 

CSPower Tubular Deep Cycle Battery TDC12-150 R.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, dneprstab сказал:

А план С є ?

Так ДГУ то і є план С :) Спочатку АВР перемикає вводи від різних трансформаторів, є також перемикання двох ТП від різних операторів постачання, а ДГУ то вже останній рубіж, все за стандартами. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Взагалі, зараз ситуація така, що Європейські виробництва, які повиносили в Китай, постачають продукцію, походження якої для пересічного споживача встановити нереально. Ось вентилятори для зовнішніх блоків (конденсаторів) прецизійних кондиціонерів. Етикетки на панелі підключення просто бомбезні - зроблено в Німеччині. Але зроблені і поставлені мені напряму з китайського заводу, бо закупівля такого ж пристрою у "офіційних імпортерів" у 5 разів дорожча. Довелось просити друзяк заклеїти ці гарні етикетки спеціальною білою стрічкою, щоб у наших місцевих митників не викликати нездоровий рефлекс :)

 Vent.thumb.jpg.2097c749990551d1f8378cd00b5c2ca1.jpg

 

Змінено користувачем Vladdi
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, Vladdi сказал:

Ось вентилятори для зовнішніх блоків (конденсаторів) прецизійних кондиціонерів.

О так у вас ще й прецизійники...па багатому )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То так, сучасні датацентри то недешеве задоволення. Там багато чого цікавого, все довелось проектувати та споруджувати власноруч. Але команда від AWS після візиту наприкінці 2021 навіть не захотіла дивитись ще щось в інших місцях, і читати відповіді їх опросника з 90 аркушів. Нажаль, точка їх присутності  в Україні так і не з'явилась, бо почалась війна, і всі проекти розвитку бізнесу в Україні стали на паузу.