lyahroma Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому Купив весною хату, маю теплий водяний пол, але щось не можу запустити. Крутив, вертів але покищо без толку (поли не гріються). При одних комбінаціях насос циркуляційний теплий аж гарячий, при інших, майже холодний, але все рівно поли холодні Минула господарка каже що ними майже не користувалась, але повинні працювати, а як включити толком не може розказати( Каже що нижній ряд майже не чіпала, я звичайно вже покрутити встиг різні комбінаціі і ждав при різних положеннях 1-2 дні. Подивітсья будь ласка, підскажіть що не так. і цікавить крайній правий кран, що то таке і повиннен бути відкритий чи ні? (відмічу стрілкою червоною на фото) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 48 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 48 хвилин тому Больше скажу - таких крана два должно быть. И на верхнем коллекторе тоже. - А от чего греться должен ваш пол(?) то подача и обратка теплоносителя. Даже если там все норм , то он не моментально прогревается - пока от начала вернется через контур назад - будет холодная , долго, пока весь бетон не прогреется. Льют обычно сначала в ведро - в коллектор подачи подают давление и отдельно с каждой обратки сливают пока воздух не выйдет. ну или отдельным насосом по кругу гоняют из ведра в пол и опять в ведро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyahroma Опубліковано: 23 хвилини тому Автор Поділитись Опубліковано: 23 хвилини тому 22 минуты назад, SantehnikPPR100 сказал: Больше скажу - таких крана два должно быть. И на верхнем коллекторе тоже. - А от чего греться должен ваш пол(?) то подача и обратка теплоносителя. Даже если там все норм , то он не моментально прогревается - пока от начала вернется через контур назад - будет холодная , долго, пока весь бетон не прогреется. Льют обычно сначала в ведро - в коллектор подачи подают давление и отдельно с каждой обратки сливают пока воздух не выйдет. ну или отдельным насосом по кругу гоняют из ведра в пол и опять в ведро. @SantehnikPPR100 ну он подключен к 2х-контурному котлу.. в вверху нипель, пробував йде вода... воздуха врод нема( ломаю голову вже неділю не можу зрозуміти що покрутити щоб запрацювало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyahroma Опубліковано: 20 хвилин тому Автор Поділитись Опубліковано: 20 хвилин тому salus цей підключен до насосу циркуляционного.. Але що да як крутит не розумію( думав що нічого складного. Минула господарка вроді норм людина и зараз на звязку. Не думаю що брехала і він не працюе... Але як запустити розказати також не може. Були інші питання то вона відповідала все ок було, а тут вона не може розказати що да як Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 18 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 18 хвилин тому Так слева термоклапан нужно проверить. Только вьехал что у вас за схема... по нижнему коллектору от котоа должно всегда гонять пока клапан не закрыт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 16 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 16 хвилин тому а насос отбирает на теплые полы и по своему кругу гоняет. на нем вентили открыты? Проливают обычно каждый контур по отдельности , даже если в них вода - могут пробки воздушные не давать циркуляции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyahroma Опубліковано: 11 хвилин тому Автор Поділитись Опубліковано: 11 хвилин тому 1 минуту назад, SantehnikPPR100 сказал: а насос отбирает на теплые полы и по своему кругу гоняет. на нем вентили открыты? Проливают обычно каждый контур по отдельности , даже если в них вода - могут пробки воздушные не давать циркуляции от котла все открито я проверил, да и насос вроде крутит. Я думал что то надо крутить с кранами внизу - открывал закрывал. giarcomini кран получается попробовать покрутить? или другой? Я пробовал на подачу и на обратку открыто оставлять. И по рекомендации обратку закрывать... Предыдущая хозяйка рекомендовала поставить по больше температуру но пока я не хочу то африка в хате будет) Пока вот несколько комнат самых маленьких пытаюсь запустить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 6 хвилин тому 1 час назад, lyahroma сказал: Купив весною хату, маю теплий водяний пол, але щось не можу запустити. Я бы все переделал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 3 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 3 хвилини тому (змінено) капец. Так сделано?! кран должен быть открытый справа всегда. слева клапан мог закиснуть и нет циркуляции от котла - проверить наощупь трубы! контуры теплого пола подписаны верх и низ - пара должна быть открыта, это надеюсь понятно. Я бы тоже переделал... Змінено 2 хвилини тому користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...