котел часто выходит в аварию

Nick

Рекомендовані повідомлення

помогите решить проблему:

котел настенник, турбированный... в трубе забора воздуха и выхода газов собирается конденсат, который при таком морозе замерзает. соответственно котел не может затянуть достаточно воздуха и выходит в аварию. приходится прочищать каждый раз наконечник трубы.... есть подозрение что в котельной не работает вентиляция - это может как то повлиять? или может трубу обмотать ватой нужно? сам котел сверху мокрый...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

помогите решить проблему:

котел настенник, турбированный... в трубе забора воздуха и выхода газов собирается конденсат, который при таком морозе замерзает. соответственно котел не может затянуть достаточно воздуха и выходит в аварию. приходится прочищать каждый раз наконечник трубы.... есть подозрение что в котельной не работает вентиляция - это может как то повлиять? или может трубу обмотать ватой нужно? сам котел сверху мокрый...

 

сверху котла есть две заглушки для работы в режиме обычного дымохода.

Снять одну - котел станет обычным дымоходным. Труба прогреется и оттает. Когда мороз немного упадет - поставить назад.

Через отверстие в котел будет поступать воздух, т.е. через коаксиальный дымоход будет только выходить горячий воздух а забираться будет из комнаты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сверху котла есть две заглушки для работы в режиме обычного дымохода.

Снять одну - котел станет обычным дымоходным. Труба прогреется и оттает. Когда мороз немного упадет - поставить назад.

Через отверстие в котел будет поступать воздух, т.е. через коаксиальный дымоход будет только выходить горячий воздух а забираться будет из комнаты.

вы имеете ввиду непосредственно в колене трубы??? там есть 1 заглушка обычная (вставляется) и одна закручивается заглушка... диаметр отверстия 10мм примерно.

это оно? я выкрутил одну заглушку.... от туда идет горячий воздух... это оно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это измерительные штуцера. Не нужно их трогать. Увы, но только чайник с кипятком.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы имеете ввиду непосредственно в колене трубы??? там есть 1 заглушка обычная (вставляется) и одна закручивается заглушка... диаметр отверстия 10мм примерно.

это оно? я выкрутил одну заглушку.... от туда идет горячий воздух... это оно?

 

нет, не эти. В верхней крышке котла обычно заглушены отверстия для разных вариантов дымоходов. Отверстия диаметром около 80-100мм.

Одно для забора воздуха, другое для выброса отработанного. В инструкции котла нарисована схемма подключения котла при раздельных каналах и при коаксиальном подключении. Если вы откроете заглушку на всасывании - воздух в котел будет заходить из комнаты, и ваша коаксиальная труба будет работать только на выброс. Котел с принудительной системмой вентиляции, так что ничего не бойтесь. Аварийная ситуация возможна лишь при выходе из строя очень многих узлов котла, так что такой вариант включения не опасней чем обычный нетурбированный котел.

Зато котел получит возможность нормально работать при больших морозах. Сам сегодня занимался подобным. Использую два турбированных котла и у одного воздуховод чистый как новый а у другого обмерзает за час работы на "0". Знакомый подсказал открыть заглушку - и вот все уже отогрелось за день нормальной работы.

Простая чистка воздуховода причину намерзания не устраняет.

После потепления поставите заглушку обратно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нет, не эти. В верхней крышке котла обычно заглушены отверстия для разных вариантов дымоходов. Отверстия диаметром около 80-100мм.

за день чистил трубу 3 раза.

открутил только вечером, после прочитанного сообщения...

сообщу результат за 1-2 дня

спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Объясните знающие!!!!

Я почему-то думал, что труба выброса-забора турбокотла нагревается, что не дает возможность конденсату замерзнуть. И еще труба делаетсЯ с небольшим уклоном для стекания конденсата. Таким образом должна исключаться возможность намерзания и перекрытия подающего отверстия. Или я не прав?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вчера реанимировали 2 котла в связи с такой-же проблемой - замерзи дымоходные трубы. Оба котла турбо - висман и фероли. Тупо открыли камеры для того чтобы забор воздуха был из помещения (выхлоп уходит на улицу)....На улице - 20 градусов... Как потеплее немного камеры позакрываем....:)

РС. я не мастер - так посоветовали сделать сервисмены, которые в эти дни из-за загруженности не успевают ко всем - поэтому консультируют в телефоном режиме...:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Некоторые модели турбированных котлов, позволяют делать отвод отдельными каналами отбор и выброс, (я имею ввиду не труба в трубе) то есть отдельно труба на отбор воздуха и отдельно на выброс продуктов сгорания. Если сразу сделать (или переделать) отводы по такой схеме то проблем с замерзанием "выхлопа" в большие морозы быть не должно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел SIME Format 5 25BF. Замигала верхняя зелёная лампочка. По диагностике --- проблема с подачей-отводом воздуха-газов. Открыл отверстие подачи (отдельно находится от комбинированного выпуск-подача) ---- работает. В данном режиме воздух забирается из помещения, что необходимо учитывать---обеспечить приток.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

только думается что у всех турбированных котлов должно быть такое решение. В файле предлагаемое решение для Беретты.

Дымоудаление и воздухозабор_2.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 місяці потому...
Не смог найти внятного ответа почему одни трубы замерзают, а другие нет? (коаксиальные). Сначала тоже бегал отбивать лед, а потом открыл альтернативный воздухозаборник и забил. В течении зимы обращал внимание на эти трубы, торчащие из домов, так обмороженных очень мало.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 роки потому...
В течении зимы обращал внимание на эти трубы, торчащие из домов, так обмороженных очень мало.

посмотрите откуда ветер холодный дует, это должно неплохо влиять.