Doctor Livsi Опубліковано: 15 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 Загружал печку также как Вы описываете выше (читал инструкцию на сайте piec.uaprom.net), единственное то, что опилки не мочил и трамбовка производилась не четырех частей опилок, а трех, правда до верху оставалось гдето 10см недогруза. В общем загружал 1,5 мешка. Теплица односкатная "а-ля самоделкин": углубленная на 1,7м в землю (стены обложены бревном в закладку); 4,5х4,5; северная стена поднята над землей на 2м; стены толщиной 0,4м, (по обеим сторонам доска, прослойка деревянная стружка). Крыта пленкой (два слоя) 25м2. Окончательная теплоизоляция теплицы еще не закончена. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Osokor Опубліковано: 15 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2012 Спасибо, Сергей. Сухие опилки особо не утрамбуешь - они пружинят. Соответственно, их идет меньше на одну загрузку и горят они быстрее. Время горения таких опилок около 12 часов. П.С. Порода дерева также имеет значение. Хвойные горят быстрее, твердые лиственные - дольше. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanpjd Опубліковано: 24 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 понимаю. что возможно. но вот интересно, у меня есть бойлер и вот думаю подключить его к водному контуру вашей печи (планирую заказ), каким образом возможно устроить циркуляцию воды между печью и бойлером без участия электричества??? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Osokor Опубліковано: 24 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 без участия электричества??? 1) Если есть бойлер - почему вдруг встал вопрос "как без электричества"? 2) В бойлере вода под давлением. В открытой утепленной бочке вода циркулирует гравитационно или с циркуляционным насосом. Если подключать бойлер - я бы ставил насос циркуляции. Детали можем обсудить по телефону. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NAVIN Опубліковано: 24 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 Огласите пожалуйста цены Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Osokor Опубліковано: 25 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Розничные цены и весь ассортимент печей на сайте piec.uaprom.net. По конкретным позициям обращайтесь пожалуйста в личку. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергійВ Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Маю змурований димохід з цегли розмір 13*13см висота 7м. Чи обовязково вставляти гільзу з нержавейки? Ще цікавить температура вихлопних газів. Можливо буде достатньо тільки утеплити частину димоходу , що проходить через холодний трикутник висотою десь 1 м, димохід виходить практично на коньку даху. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Osokor Опубліковано: 25 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Димохід не обов"язково, але бажано гільзувати трубою з нержавійки. Це покращить його тягу, продовжить вік експлуатації і полегшить чистку та догляд. В себе на дачі я використав існуючий цегляний димохід без гільзування. Частину димоходу на горищі не утепляв. Четвертий рік - політ нормальний. П.С. Якщо б це був мій будинок для постійного проживання, я би гільзував димохід і утепляв його поза опалюваним приміщенням. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dema Опубліковано: 30 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Прошу ответить в личку по стоимости буржуйки П5. Пока нужна одна штука, вторая чуть позже. Гараж около 40 квадратов, объём около 130 м3. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Osokor Опубліковано: 30 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 30 жовтня 2012 Ответил в личку. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
моряк папай Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Здравствуйте!Меня зовут Миша,меня интересует воздушное отопление перепелятника.Исходные:2этажа,кубатура всего помещения 86м/куб,стены газобетон,окна металопластик,площадь остекления~5метров.Нюансы следующие:много пыли и пера,а также мне надо в любом случае поменять за 1час 400-500 кубов воздуха. Вопросы 1.разумно ли сразу загонять воздух с улицы через печку,так как мелкое перо и пылюка будут гореть"в рубашке" если забор будет изнутри помещения,да и так обеспечу приток свежего,подогретого воздуха. 2.размещать печь в пристроечке(тотже газоблок)1,2*0.9м,и ли всеже в самом переплятнике(чего вообщето не хотелось бы) и брать воздух с улицы? 3.как сильно разогрется "рубашка"и труба?опять же все из-за пыли...коли будет внутри. Заранее благодарен. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MCA Опубліковано: 7 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2012 Потрібна буржуйка для опалення гаража (5,5*10*2,75)+яма(3*5,5*1,7). Опалення потрібне кожен день(бажана температура 16-20). Що можете запропонувати(і ціни)? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Yurokkk Опубліковано: 8 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Здравствуйте, интересует печь которая сможет прогреть производственный цех около 200 куб.м. цех утеплен пенопластом в том числе и потолок. Двери открываются не часто. Необходимая температура 18-20 градусов. по Цельсию разумеется. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Osokor Опубліковано: 8 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 ...интересует воздушное отопление перепелятника. Здравствуйте, Миша. Сначала небольшие уточнения: 1) Какая температура нужна в перепелятнике? 2) Сколько голов птицы планируется? 3) Какая производительность установленной системы приточные-вытяжной вентиляции? Несколько ответов из того, что вырисовывается в первом приближении: 1) Монтаж печи в пристройке за пределами перерелятника; 2) Перед входом в вентилятор возможны два решения. 2.1) Монтаж фильтра для воздуха (матерчатый или водный). Плюсы - отсекает пыль и пух, экономит тепло. Минусы - требует периодического обслуживания и чистки. 2.2) Монтаж тройника с шибером на подсос наружного воздуха. Плюсы - приток свежего нагретого воздуха в перепелятник. Минусы - потери на дополнительный подогрев холодного воздуха. Я бы выбрал вариант 2.2 в сочетании с 2.1. То есть, поворотом шибера мы регулируем подсос свежего воздуха на всасывание вентилятором. При открытом на 100% шибере - в печь поступает только холодный свежий воздух. При полностью закрытом шибере - в печь поступает только теплый воздух из перепелятника. Промежуточные положения позволяют регулировать соотношение этих двух потоков воздуха на входе в печь. Внешняя оболочка печи будет иметь разную температуру от 40 до 70град - в зависимости от мощности вентилятора и температуры входящего воздуха. 1 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Osokor Опубліковано: 8 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 Потрібна буржуйка для опалення гаража Доброго дня. Об"єм гаража 151м.куб, ями 28м.куб, разом 180м.куб. Для того, щоб дати Вам обгрунтовану відповідь, потрібно уточнити кілька питань. 1) Який матеріал і товщина стін і перекриття гаражу? 2) Чим і як утеплені ворота? 3) Як часто і як довго відкриваються ворота? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Osokor Опубліковано: 8 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2012 ...прогреть производственный цех около 200 куб.м. Здравствуйте. Для Вашего цеха оптимальный вариант печи по запасу мощности и времени горения - печь П12 (ссылка устарела) Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
моряк папай Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Добрый день! 1. t18-22 2.на сегодняшний день~1000голов(займут1/4 всей площади).Кстати они тоже прилично тепла выделяют,также будут гореть ик-лампы(сумарно500ватт). 3.вентиляция пока природная(может и ее хватит) принудительная будет устанавливатся в конце,прогнозируемая мощность 400кубов. Хотя терзают сомнения по поводу размещения печки.Жалко терять эти 40-70 градусов на поверхности печки, может поставит ее внутри и брать воздух с улицы,сотвествено подключить через тройник с регулятором на случай суровой зимы?да и самому будет приятно у печки погрется... А водяной фильтр-отличная идея! Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MCA Опубліковано: 9 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2012 Доброго дня. Об"єм гаража 151м.куб, ями 28м.куб, разом 180м.куб. Для того, щоб дати Вам обгрунтовану відповідь, потрібно уточнити кілька питань. 1) Який матеріал і товщина стін і перекриття гаражу? 2) Чим і як утеплені ворота? 3) Як часто і як довго відкриваються ворота? 1)Стіни-цегла. Ліва та права :9метрові-12,5см, за стіною гараж(неопалюваний). Задня - 5,5м.,. Передня 2м.(решта ворота3м*2,4м)-25см. Перекриття - круглопустотки накриті 5см полістиролбетоном D200 2) Ворота будуть утеплені пінопластом+шторка(брезент) 3)Ворота відкриваються 5-10 раз на день по 1-5хв(заїзд-виїзд автомобіля) Вибачте але дав вам неточні розміри(це розмір даху) гараж має 136+28(там стіна не 10 а 9м. разом 164,125 Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ivanpjd Опубліковано: 14 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2012 1) Если есть бойлер - почему вдруг встал вопрос "как без электричества"? 2) В бойлере вода под давлением. В открытой утепленной бочке вода циркулирует гравитационно или с циркуляционным насосом. Если подключать бойлер - я бы ставил насос циркуляции. Детали можем обсудить по телефону. Точно, бойлер уже подключил к сети и к насосу и успешно принимаю душ, поскольку бойлер оказался не очень мощным, как я боялся, переживая за перегрузку сети. И в процессе ревизии и чистки его узнал, что он 1.2 киловатта. чудесно пока всё.(хотя напряжение в сети падает бывает до 180 вольт). Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість Vladislav Nik Опубліковано: 20 листопада 2012 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2012 Добрый день, Андрей! Интересует справится ли данная печка с обогревом 65 м кв. мансардного этажа с высотой 2.40 м. Если справится, то интересует цена на модель с варочной поверхностью, а также цена на трубы с нержавейки и если есть труба трансформер (поворотная). Также прошу подсказать: 1. будет ли нормально работать печь если ее трубу врезать в металлическую трубу печки (160мм.) стоящей на первом этаже? 2. будет ли нормально работать печь если выход трубы на улице находится на уровне конька дома? Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Osokor Опубліковано: 21 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 Здравствуйте. По отоплению мансарды. Не известно из чего сделаны стены, какое утепление крыши, какие окна. В правильно сделанной и утепленной мансарде печь даст 20-22 тепла. По поводу дымохода: 1. У меня так работает. Только нельзя одновременно топить обе печи. 2. будет нормально работать. П.С. Цены напишу в личку Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Osokor Опубліковано: 21 листопада 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2012 ...на сегодняшний день~1000голов... Для этого случая подойдет печь П5В под вентилятор. Управлять забором воздуха из улицы/помещения можно заслонками. Отпишитесь пожалуйста о проделанной работе. Если дойдут руки, выложите интересные фото, пожалуйста. Добавлено через 1 минуту 1)...разом 164,125... По опису видно, що гараж проектувався як холодне приміщення із дуже тонкими стінами. Щоб отримати робочу температуру +15 в морози -20град, Вам потрібно мати двійний запас потужності печі для такого приміщення. Я би радив звернути увагу на дровяну піч потужністю 12кВт. Завдяки нагнітаючому вентилятору, в приміщення буде подаватись велика кількість гарячого повітря. Потік повітря на швидкості буде змішуватись і вирівнювати температуру по всьому гаражу. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гість VOLOH Опубліковано: 1 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2012 Подскажите печь для отопления гаража V=45 куб.м. Стены - 1,5 силикатного кирпича, утеплены внутри 5см пенопластом, потолок - панели круглопустотные утеплены 5 см пенопластом внизу подвал на всю площадь разделен на "комнатки", в одной из этих комнаток будет стоять "буржуйка" (в самом гараже нету места,ну и пожаробезопасность) планирую сделать воздуховоды с подвала в гараж). Объем котельной =9куб.м. Стены - фундаментные блоки. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andy_Osokor Опубліковано: 4 грудня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2012 Для такого хорошо утепленного гаража подойдет стандартная 5кВт печь П5: piec.uaprom.net/p4357695-pechi-dlya-dachi.html Советую поставить в воздуховоды вентиляторы на подачу и забор воздуха. Отверстия под воздуховоды разместить как можно дальше друг от друга. Таким образом воздух будет интенсивно циркулировать между котельной и гаражом и равномерно распределять тепло. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viom Опубліковано: 8 грудня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2012 Здравствуйте, Андрей. Зашел на форум для заказа печи П5 (с блинами для варки) с набором дымохода из нержавейки - 2 колена 90 град. и прямых участков длиной 700мм и 2100мм. (окончательно уточню позже, так как заказываю для невестки, у нее временно не работает Интернет) Предполагается врезка в существующий кирпичный дымоход дома. Нужен ли в этом случае тройник с конденсатором? КАКАЯ СТОИМОСТЬ ТАКОГО КОМПЛЕКТА? Доставка в Одессу Новой почтой с расчетом на месте при получении - это возможно? И в какие сроки? Возможно будет заказано две печи. Телефон невестки 0487995260, Марина, мой 0675567723, Виталий. Цитата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення