Свердловина 18м. Потім до гідроакумулятора відстань десь 12м. Чи потягне "малиш" таку роботу і чи можна його підключити через реле тиску, так як "Водолій"...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Свердловина 18м. Потім до гідроакумулятора відстань десь 12м. Чи потягне "малиш" таку роботу і чи можна його підключити через реле тиску, так як "Водолій"...

 

Малыш бытовой насос не расчитаный на такую нагрузку, и проработает очень не долго.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

просто всю будову (2 роки) саме "малиш" від сусідської свердловини забезпечував воду...а це немалі обєми.... (20 м глибина + 50 м по шлангах черех діялнку...)

 

от і думаю, чи можна якось "подружити" реле, гідроакумулятор і цей насос...

 

чи він створює недостатній тиск для гідроакумулятора???

 

як іде управління реле "Водолієм"?...є якийсь розєм на насосі?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

значить теоретично цю систему можна буде зробити???

 

просто використання води в будинку буде не великим...выдповыдно ы навантаження на насос мынымальне...

 

П.С. Просто 2 "малиша" нових валяэться...от і думаю, як то їх прилаштувати і зекономити на купівлі "Водолія":)

 

І як то реле підключати, якщо з насоса йде просто кабель живлення з вилкою?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хто ще що може порадити по цьому питанню?

 

Теоретически всё можно подключить через реле давления и добавить гидроакумулятор, реле настроить на включение при 1.2-1.4атм и выключение 2-2.2атм чтобы была меньше нагрузка на насос. Вибрационные насосы не очень хорошо переносят пекрытие напорного трубопровода.В гидроакумуляторе давление воздуха сбросить до 1атм.

Но продолжительную эксплуатацию гарантировать нельзя.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

хто ще що може порадити по цьому питанню?

 

 

На обратный клапан насоса сильно не расчитывайте, все равно станет со временем травить, поэтому обратку ставте сразу, отдельно. Гидроаккумулятор по больше, частое вкл.выкл. негативно для ел.магнита. Есть опыт(не мой) такая система работает больше 3 лет(колодец). Минус - для скважины вибро насос не желателен - вибрация уплотняет грунт, со временем уменьшая приток скважины, при обильном использовании воды ее помутнение(100% причина не доказана)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На обратный клапан насоса сильно не расчитывайте, все равно станет со временем травить, поэтому обратку ставте сразу, отдельно. Гидроаккумулятор по больше, частое вкл.выкл. негативно для ел.магнита. Есть опыт(не мой) такая система работает больше 3 лет(колодец). Минус - для скважины вибро насос не желателен - вибрация уплотняет грунт, со временем уменьшая приток скважины, при обильном использовании воды ее помутнение(100% причина не доказана)

 

Если насос ещё производства СССР то возможно он и будет хорошо работать чего не скажеш о теперешних насосах такой конструкции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

насоси ще радянські...в пльоночках і коробочках, як то кажуть:)...

 

ех, буду пробувати...

 

а як там з діаметром труби від насоса? який діаметр іде в "Водоліях", бо на Малиші щось невеликий діаметр на вигляд...

 

Яку трубу брати в свердловину від насоса до входу в будинок? потім буде іти розводка в сутеринах і через панель на перший поверх до гідроакумулятора...:oops:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

може хто має фото або схему організації такого водопостачання: мотор, клапан, реле, гідроакумулятор і решта....

 

а то в різних магазинах по різному пояснюють такі схеми...

 

яка найбільш правильна/проста і ефективна в організації...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

поліетилен ф25, , або 32 якщо вихід 1"

 

під`єднання-- на мій погляд саме простіше це : подивітся на любу насосну станцію...у вас те саме тільки насос не не гідроаккумуляторі а в колодязі і відстань но "пятерника" (на чому кріпиться автоматика, манометр, шланг) трохи більша....а в іншому ніякої різниці (тобто все так само тільки трубу підведіть до цього "пятерника" від насосу, а дальше вже в дім)

Змінено користувачем _dim_
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

може хто має фото або схему організації такого водопостачання: мотор, клапан, реле, гідроакумулятор і решта....

 

а то в різних магазинах по різному пояснюють такі схеми...

 

яка найбільш правильна/проста і ефективна в організації...

 

Пойдите на любой рынок или спец.магазин за 5 мин Вам все спакуют бесплатно, за покупку.

Если же Вы точно решили опускать вибронасос в скважину, то постарайтесь предупредить касание насоса к стенкам скважины, вибрация опасная штука, а каким способом не готов сказать. У соседа, например, вода в скважине(14 м) "кончилась" через 5 лет и углубление ни чего не дало, и это при 300-й стальной обсадной трубе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система выглядит следующим образом:

 

 

6e438202a10badd361ba7fe169d9.png

 

 

1. Обратный клапан;

2. 5-ходовой тройник ("пятерник" о котором говорил _dim_). К нему подключаем трубу насоса, реле давления (3) и манометр;

3. Реле давления. Подключаем к нему провод питания насоса;

4. Тройник.

  • Лайк 8
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Система выглядит следующим образом:

 

 

6e438202a10badd361ba7fe169d9.png

 

 

1. Обратный клапан;

2. 5-ходовой тройник ("пятерник" о котором говорил _dim_). К нему подключаем трубу насоса, реле давления (3) и манометр;

3. Реле давления. Подключаем к нему провод питания насоса;

4. Тройник.

Между насосом и трубой сделайте вставку из гибкого шланга, чтоб не передавалась вибрация от насоса.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

значить спочатку спробую змонтувати цю систему на базі "малиша", а там буде видно. Якщо мене не задовольнить ця система, то заміню "малиш" на "водолій"....:oops:

 

а може на пару років і "малиш" забезпечить (так як толпа там жити не буде і споживання води буде низьке...відповідно і навантаження на насос невелике)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

значить спочатку спробую змонтувати цю систему на базі "малиша", а там буде видно. Якщо мене не задовольнить ця система, то заміню "малиш" на "водолій"....:oops:

 

а може на пару років і "малиш" забезпечить (так як толпа там жити не буде і споживання води буде низьке...відповідно і навантаження на насос невелике)

 

У меня такая же система, только забор воды не из скважины а из колодца 7м. Советую не рисковать с вибрационным насосом (тобиш малышом и прочими), я после 3 лет использования чистил колодец, замулило 1 кольцо !!! (0,9м.). Но колодец я почистил, а скважину? И гидроакк. не менее 50 литров а лучше 100.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня такая же система, только забор воды не из скважины а из колодца 7м. Советую не рисковать с вибрационным насосом (тобиш малышом и прочими), я после 3 лет использования чистил колодец, замулило 1 кольцо !!! (0,9м.). Но колодец я почистил, а скважину? И гидроакк. не менее 50 литров а лучше 100.

 

В нас скважини не на пісок, що замулить скважину від вібраційника. Вода видобувається майже всюди з вапняків. Все буде працювати і на ньому. Головне щоб насос був якісний. Ось непогана фірмочка недавно у Вінниці налагодила випуск вібраційників під ТМ "Універсал", по моєму в них є навіть і двохклапанні вібраційники і спеціально розроблені для сучасних систем водопостачання. Але якщо є свої - то можеш пробувати на них. Тільки продуктивність такої системи не особо. Це вже по бажанню. По підключенню теж ніяках проблем нема - проконсультую :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Добрый день!

У меня система практически такая же как на схеме. Труба везде 16 мм. Насос Каштан в колодце на глубине 10 м при уровне воды всего 0,7 метра! ГА на 50 литров. До дома примерно 15 м. Насос держит давление около 4 атм. Раковина на кухне и проточный нагреватель. Стоит третий год. Полет нормальный!:-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день !

Моя схема :

Насос "каштан 2п" в колодце глубина 15-16м , в колодце шланг гибкий до поверхности соеденён с трубой пластик ф25. От колодца к дому идёт на глубине 1м, 10-12м, в доме стоит акомулятор(20) с автоматикой.

Первый насос был куплен в эпицентре за 270грн. работал без автоматики, в процесе стройки 3-4мес сгорел некогда было ремонтировать купил такойже.

Повёз на ремонт насос там и купил ГА с автоматикой за 450грн, насос там стоил 200грн.

И купил там проточный водонагреватель , недолго он поработал. Сейчас стоит накопительный на 100л.

насос: (ссылка устарела)

ГА: (ссылка устарела)

Водонагрев: (ссылка устарела)

:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 роки потому...
Доброго дня всім!В мене в насосі "малиш" у гідроакумуляторі падає тиск після підкачки.Хто знає чи можна вирішити цю проблему і як?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня всім!В мене в насосі "малиш" у гідроакумуляторі падає тиск після підкачки.Хто знає чи можна вирішити цю проблему і як?

 

замінити ніпель, або бак

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ніпель не пропускає..( а яка там система?окрема камера для повітря є?

 

Є камера, якщо не ніпель, то може травити десь на підключенні фланця (якщо він є).

Який у Вас бак?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах