Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Помогите с водяными ТП.

DESS

Рекомендовані повідомлення

Решили с товарищем подключить ВТП Giacomini своими силами.Собрали всё по инструкции, заполнили 3 контура(где-то 270м),спустили воздух, включили насос.Коллекторы нагрелись,а контуры не хотят.Буду очень благодарен,если кто сможет помочь разобраться.

2117358017_666666.jpg.589f7f177b397f41f37b5670657f417f.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что значит " контуры не нагрелись" ? Площади?

А сколько времени прошло от запуска?

 

Какая темп показывается термометром в обратке?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

запускать надо с самого длинного и по одному . и ждать как пишут колеги но если все правильно собрано. или приглушить радиаторы. на время.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

площадь пола - 45м.Пробовали каждый контур отдельно - ни один не прогревается даже у самого коллектора.Температура на обратке - 50.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каково количество контуров и каковы их длины, диаметры труб?

Каков насос?

Сколько времени прошло от запуска?

Какова температура входа носителя?

 

--------------

 

50градусов в обратке - это прекрасно :) Как это "ни один не прогревается даже у самого коллектора" ???? Ведь обратка же 50 !

 

Погодите сутки-вторые. Если обратка и вправду +50, то полы прогреются

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

заполнили 3 контура(где-то 270м),спустили воздух,

270 каждый или все? Если все, то воздух еще есть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каково количество контуров и каковы их длины, диаметры труб?

Каков насос?

Сколько времени прошло от запуска?

Какова температура входа носителя?

 

--------------

 

50градусов в обратке - это прекрасно :) Как это "ни один не прогревается даже у самого коллектора" ???? Ведь обратка же 50 !

 

Погодите сутки-вторые. Если обратка и вправду +50, то полы прогреются

3 контура по 80-100м диам.-16.Вода проходит транзитом по коллектору,а в контуры не подаётся,хотя во время развоздушки охотно по ним шла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Транзитом? Фотки или схему в студию. Лучше фотки :) у меня худое предчувствие, что схема не соответствует рисунку :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 контура по 80-100м диам.-16.Вода проходит транзитом по коллектору,а в контуры не подаётся,хотя во время развоздушки охотно по ним шла.

 

заполните каждую ветку отдельно, откручивая поочередно верхние цанги...наполняя ветку подождите немного, пусть вода сольется...где-то могла образоваться воздушная пробка...и насос давит через дифклапан..

частеньео такое бывает...

 

или второй вариант: перекройте дифклапан пусть насаос попробует продавить...хоть и ...100 м.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На фото, слева на коллекторе, место под насос. Вы его поставили?

 

:lol:а кстати неплохой вопрос))))...а может поставили, но забыли включить в сеть

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:lol:а кстати неплохой вопрос))))

За 20 лет, тупо неработающих систем я видел не более десятка. Это, к примеру, 60 радиаторов одной веткой трубой 16 мм.

Как правило, причина при ремонте и запуске систем очень проста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За 20 лет, тупо неработающих систем я видел не более десятка. Это, к примеру, 60 радиаторов одной веткой трубой 16 мм.

Как правило, причина при ремонте и запуске систем очень проста.

 

соглачен, чтобы что-то тупо не работало нужно сильно постараться

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

насос включили(пробовали все скорости,меняли полярность).Завтра ещё попробуем поиграться кранами.На коллекторах два штуцера(1/2 или 3/4) - не можете подсказать который из них для чего предназначен?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отсекающий вентиль на обратке есть.Завтра,если запуск вновь не увенчается успехом,выложу фото с места события.Хочется разобраться - дело принципа,хотя понимаю,что этим должны заниматься профессионалы - свой хлеб едят не даром.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и почему когда народу предлогаешь техническую консультацию и обучение, он говорит что все знает
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо всем ,кто откликнулся.Сегодня запустили пол после того,как разобрали впускной коллектор.Всё оказалось очень простым - прозрачные бочёнки - это не просто расходомеры,а краны(мы их даже трогать боялись)

1727801945_011.thumb.jpg.03c5905d6cb0d5dd5b281ae3c9c02f52.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дык это и не джакоминевский коллектор :) Вас кто-то надул, вставив туда "нонейм" гребенку :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вас кто-то надул, вставив туда "нонейм" гребенку :)

Нормальный, приличный самопал. Зато насос ДАБ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Редкой редкости самопал :)

Оригинал выглядит вот так (см. пикчер).

 

Отдельно окупать узлы - очень дорого и сродни стоимости заводского.

 

Если топикстартер не собирал его сам как сборную солянку, а купил под джакоминевским номером, то его явно чуток натянули : выкрутили коллектор и продали отдельно (он немало стоит), а вкрутили что-то попроще неведомо чье и продали.

Люблю я эту страну :)

R557F.jpg.83a84cd39cbc00b8863726aff569ec42.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дык это и не джакоминевский коллектор :) Вас кто-то надул, вставив туда "нонейм" гребенку :)

 

 

и поверь..этот ноунейм прослужит не менее Джакомини...и стоит дешевле....

Андрей нормальная шняга...будет работать....хоть и не по феншую

 

правда если продан не по цене джакомини, то это не красивенько...чуток

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Закупал всё товарищ.На выходных обсужу с ним эту тему,может на тихую решил сэкономить.Спасибо за инфу.Результатами расследования обязательно поделюсь.Вот Вам ещё одно доказательство того,что каждый должен быть на своём месте,и профам не даром платятся деньги(иногда немалые).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Закупал всё товарищ.На выходных обсужу с ним эту тему,может на тихую решил сэкономить.Спасибо за инфу.Результатами расследования обязательно поделюсь.Вот Вам ещё одно доказательство того,что каждый должен быть на своём месте,и профам не даром платятся деньги(иногда немалые).

 

может он в угоду Вам то и сэкономил....как говорится за сколько купил за столько и продал.....Поверьте разницы вы не узнаете...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...