Ввод кабеля в дом

СВK

Рекомендовані повідомлення

Планируется осуществить от вводного щита на фасаде внутрь дома через стену силовой кабель 5х6. Как правильнее, а соответственно с соблюдением норм осуществить такой проход ? Если размещать кабель в трубе, то есть на такую трубу, кроме возможности прохождения самого кабеля, какие-либо ограничения ( ПВХ, металлическая, толщина стенки). Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Металическая не годится. Берите кабельканал (пластиковая труба такая) на базаре 4грн метр. Толшина стенки не играет роли, нагрузки на него всё равно не будет. В монолитных многоэтажках вся проводка в кабельканал затянута и залита в бетон
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Металическая не годится. Берите кабельканал (пластиковая труба такая) на базаре 4грн метр. Толшина стенки не играет роли, нагрузки на него всё равно не будет. В монолитных многоэтажках вся проводка в кабельканал затянута и залита в бетон

 

Спасибо, но дом частный, я бы даже скзал еще - кирпичный:D. Кабель-канал известен, но он заливаться в бетон не будет. Отверстие в кирпичной кладке и просто протягиваем кабель снаружи вовнутрь или таки в трубу (какую ?), т.к. разницы особой между к-к и изоляцией самого кабеля, в части возможных нагрузок, не вижу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.

 

2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные

перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме я т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от

несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку

новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).

 

2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.

 

Может кому еще пригодится.

Дмитрухе отдельная благодарность :Bravo:, подкрепленная нормативно-правовой базой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 роки потому...
Так чем же заделать отверстие в фундаменте с вводным кабелем, что бы это было и несгораемым, и воду не пропускало

 

Возможно его ищите

 

Герметик огнезащитный силиконовый применяется для

o выполнения универсальных кабельных проходок систем пассивной огнезащиты СПО-Э;

o огне-, дымо-, водозащитных уплотнений кабелей в трубах небольшого диаметра и входов кабелей в распределительные коробки;

 

• Влагостойкость – компаунд может эксплуатироваться в условиях 100% влажности;

• Взрывобезопасен;

• Морозостоек при хранении в исходном состоянии;

• Морозостоек при эксплуатации;

• Высокие электроизоляционные свойства

 

Если б еще устойчев был к УФ излучению… Мое имхо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отверстие в кирпичной кладке и просто протягиваем кабель снаружи вовнутрь или таки в трубу (какую ?)
У меня сделано так: от счетчика на заборе кабель под земле заложен в водопроводную трубу (синюю), потом через отверстие в цоколе выводится внутри на стену через канализационную трубу (серая 50-ка).