Чи є прилад що може "відчути" запах диму?

EugeneH

Рекомендовані повідомлення

Задача проста - відключати припливну установку коли повітря забруднене димом (горить трава чи сусіди сміття палять).
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть пожарные датчики, кругленькие такие... Я под таким как-то покурил -орет громко :D
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Интересный и жизненный вопрос однако вы задали.

В принципе как вариант можно поставить пожарный датчик (безадресный ИПД в обычном исполнение, ГНПП "Меридиан" Харьков) но возможен вариант что он будет отключать приточку даже когда будет просто пыль лететь по улице.

Второй вариант поставить датчик на СО где нить сразу за фильтром приточки, но это уже надо с производителем систем контроля загазованности проконсультироваться...поймает ли датчик.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Задача проста - відключати припливну установку коли повітря забруднене димом (горить трава чи сусіди сміття палять).

 

НЕТУ!!!

А если что-то забугорники наши придумали, то стоит это мешок денег....

Дело в том, что датчик дыма срабатывает при определенной концентрации дыма в воздухе, я думаю дальше не надо объяснять, что для того чтобы извещатель дал сигнал задымленности, в воздухе должно быть такая плотность дыма, что сравнимо при начальной стадии горения, а это в принципе костер под своими окнами, а ничтожную концентрацию на улице он не воспримет за задымленность...8-)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Задача проста - відключати припливну установку коли повітря забруднене димом (горить трава чи сусіди сміття палять).

 

Думаю выход есть.

Статья Вам в помощь

Обратите внимание на разделы:

"Пожарные извещатели пламени"

"Газовые пожарные извещатели"

А потом на таблицу тестов. Кто что лучше ловит. Как раз каждый из них дополняет друг друга.

В паре они прекрасно будут работать, там где написал Котельщик, или где приточка стоит, или возле других мест, где заходит воздух с улицы.

Если будете ставить проконсультируйтесь у фирм занимающихся продажей и монтажем пожарной сигнализации, есть нормативы при которых тепловые датчики должны находится на определенном расстоянии (50-51 см) от тех же ламп освещения. :) а так, зная примерные цены, консультируйтесь и думайте:

Цена вопроса: усредненное:

1. Газоанализатор - 350 грн + 45 монтаж

2. Извещатель пожарный дымный: 50 грн (50 грн/нормо-час работы, на установку хватит пол часа)

3. Извещатель пожарный тепловой - 20 грн (50 грн/нормо-час работы, на установку хватит пол часа)

Ну и плюс проводка.

 

;) (где сделать не подскажу, гуглите фирмы/рекомендации)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 місяців потому...

Знайшов ось такий сенсор - RLQ

 

Хтось має досвід використання такого сенсору?

Цікавить порівняння чутливості сеснора з чутливістю усередненого людського носа

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
Задача проста - відключати припливну установку коли повітря забруднене димом (горить трава чи сусіди сміття палять).

 

В приточный канал датчик дыма ставить нельзя по 2-м причинам.

1.Концентрация дыма в абсолютном большинстве случаев будет недостаточна для сработки.

2. оптический элемент датчика забьётся пылью и датчик будет постоянно в сработке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
  • 1 рік потому...

Знайшов результати домашніх досліждень недорогих датчиків

www.staceyk.org/airSensors/sensoroutput.php

Чутливість 30-1000 ppm

 

Станція котнролю за якістю повітря

www.myairbase.com/#!our-technology

Чутливість ~10 ppb

 

Для порівняня - гранична чутливість нюху людини ~ 0.01 - 1 ppb

 

Підбірка сенсорів використаних в проекті AirQualityEgg

 

airqualityegg.wikispaces.com/Hardware-Sensors

Змінено користувачем EugeneH
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Идея не плохая такое организовать, но как настроить датчик изберательно на "дым" и его надо поставить перез заборной решеткой, что бы при малейшем "унюхе" отключался.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Задача проста - відключати припливну установку коли повітря забруднене димом (горить трава чи сусіди сміття палять).

 

Торетически -да, практически -нет.

Одно дело действительно дым, а другое дело запах горелой травы.

рс хотя трава некоторым нравится:Yahoo!:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Идея не плохая такое организовать, но как настроить датчик изберательно на "дым" и его надо поставить перез заборной решеткой, что бы при малейшем "унюхе" отключался.

 

Дим містить CO, сажу, пил, летючі огранічні сполуки (VOC).

На кожен тип є датчики, однак дешеві (порядку 10$) мають чутливість в 10000-100000 гірше ніж ніс (ppm range)

Більш чутливіші (ppb range) лише в 10-1000 раз гірші за ніс. Однак окремо знайти не вдалось, лише у вигляді готових станцій (вартістю тисячі чи навіть десятки тисяч).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну отдельно должны быть, но могут потребовать еще плату управления самим датчиком. Вам в ПВУ надо ON/OFF. Хоневел и сименс любят такие вещи как датчики у них не рыли?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насчет датчиков - курцы издевались как то над очистителем воздуха Дайкин , если выпустить в него струю дыма то в автомат режиме он начинает работать на макс оборотах,были еще и шутки в духе поручика ржевского :) , тоже реагировал на загазованность
Посилання на коментар