Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Схема отопления и водоснабжения

rvnik

Рекомендовані повідомлення

не совсем так. если во второй схеме втулить байпас перед котлом, то будет первично-вторичная. ну я так понимаю... может, ошибаюсь :)

 

Байпас нужно ставить не перед котлом, а в самом конце плетей, чтоб кольцо было.

Насос циркуляционный.

И на контура вход и выход рядом, а не в разные плети.

Тогда будет первично-вторичная.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот Вам табличка, она с запасом, но точно не ошибетесь.

 

Нашел вот такую штуку - Флэш-линейка для гидравлического расчета металлопластиковых труб. (ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 насов меня тоже останавливают.

А площадь отапливаеемая 1 и 2 этажей - 163 метра + подвал и мансарда еще 120 м. Еще не знаю, как интенсивно они будут експлуатируваться, но мансарда наверняка нужна, это метров 50.

А насосы выплыли из статьи, что я изучал.

Разная длина труб, разное сопротивление, вода в длинную не пойдет, если рядом короткая.

Ну а разность димаметров? Первичка 32, вторички по 20. Киловат то не много. А в двадцатке какую разность сделаеш?

Короче, запутался я кажись. Говорите сложно?

На гребенку все батареи, и пусть бежит? А на гребенку каждую батарею отдельно тянуть, или можно по несколько батарей? Подвал, 1, 2 этаж - по два и мансарда - один - 7 шлейфов на одну гребенку? Или на каждом этаже по гребенке?

 

дом до 300 квадратов с теплыми полами чудесно решается 4 насосами отопление.ГВС, ТП, рециркуляция) , и смешанной коллекторно-двухтрубной системой без всей этой сложной и дорогой лобуды.

 

Не читайте больше литературы, она вас доведет до очень лишних действий и затрат

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

дом до 300 квадратов с теплыми полами чудесно решается 4 насосами отопление.ГВС, ТП, рециркуляция) , и смешанной коллекторно-двухтрубной системой без всей этой сложной и дорогой лобуды.

 

Не читайте больше литературы, она вас доведет до очень лишних действий и затрат

 

Сергей, а что же делать? Заказывать проект, наверное, тоже не дешево.

Ну а на шару, как видите, не выходит. Все вокруг да около. Вот и читаю все подряд. Сейчас снова рисую десятый вариант.

Здесь на форуме я сметы видел... Волосы дыбом стают. Сотни тысяч.

Как попроже, с 4 насосами, дешево и рабочее.

1 на ГВС, на пол, на все батареи и на бойлер

2 или ГВС, два (с дежурным)на всю систему и один на пол

3 или......

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей, а что же делать? Заказывать проект, наверное, тоже не дешево.

Ну а на шару, как видите, не выходит. Все вокруг да около. Вот и читаю все подряд. Сейчас снова рисую десятый вариант.

Здесь на форуме я сметы видел... Волосы дыбом стают. Сотни тысяч.

Как попроже, с 4 насосами, дешево и рабочее.

1 на ГВС, на пол, на все батареи и на бойлер

2 или ГВС, два (с дежурным)на всю систему и один на пол

3 или......

 

откройте любую инструкцию для напольников, например протерм, там так ччудно всякого понарисовано по поводу насосов отопления, ГВС, ТП.

Ну а для рециркуляции сам всплывет

Не заморачивайтесь с теми сложностями, вы сами себе рисуете сейчас смету в сотни тысяч.....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей, а что же делать? Заказывать проект, наверное, тоже не дешево.

Ну а на шару, как видите, не выходит. Все вокруг да около. Вот и читаю все подряд. Сейчас снова рисую десятый вариант.

Здесь на форуме я сметы видел... Волосы дыбом стают. Сотни тысяч.

Как попроже, с 4 насосами, дешево и рабочее.

1 на ГВС, на пол, на все батареи и на бойлер

2 или ГВС, два (с дежурным)на всю систему и один на пол

3 или......

возмите бесплатную программу Herz C.O.

там вроде нет ничего сложного, по крайней мере, я разобрался за пару дней. там есть примеры. прекрасно рассчитывает мощности отопительных приборов, диаметры труб, и т.д. если очень точно всё нарисовать, то даже получите детальную смету по материалам.

вобщем, мне помогла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сергей, а что же делать? Заказывать проект, наверное, тоже не дешево.

Ну а на шару, как видите, не выходит. Все вокруг да около. Вот и читаю все подряд. Сейчас снова рисую десятый вариант.

Здесь на форуме я сметы видел... Волосы дыбом стают. Сотни тысяч.

Как попроже, с 4 насосами, дешево и рабочее.

1 на ГВС, на пол, на все батареи и на бойлер

2 или ГВС, два (с дежурным)на всю систему и один на пол

3 или......

 

вот себе нарисовал. буду где-то так делать. может, чем поможет...

ТП нет, только стальные радиаторы с термоголовками.

бойлера тоже нет, т.к. он в котёл встроенный. буду брать Hermann Supermaster Inox 30, наверное.

 

п.с. прошу затоков-профи покритиковать и указать на ошибки.

721895473_.jpg.27cf4e15c3914a3aa41211dcbe7bf099.jpg

Змінено користувачем aver
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот себе нарисовал.

Между котлом и клапаном безопасности, запорной арматуры быть недолжно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Между котлом и клапаном безопасности, запорной арматуры быть недолжно.

 

спасибо, исправим. а больше нет ошибок?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо, исправим. а больше нет ошибок?

 

есть. Насос уберите, он уже есть в котле. Если его Вам мало, то к Вашей схеме прийдется пририсовать гидрострелку

.

Да и группа безопасности чисто для самоуспокоения, потому ка кона тоже есть в котле.

Хотя навскидку по Вашим подобранным диаметрам его хватит вполне.

Кстати если это полипропилен и гараж далековато, я бы пустил 25 ППР. Металопластика и 20 хватит..

Ну и выход из котла можно на 40 ППР заменить

 

 

И еще для большей дуракоустойчивости я бы подпитку нв подаче поставил чтобы холодная вода попадала не в котел а в систему отопления. Но первоначальную запитку делал бы через сливной кран на обратке

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть. Насос уберите, он уже есть в котле. Если его Вам мало, то к Вашей схеме прийдется пририсовать гидрострелку

действительно есть и не нужен... провтыкал.. надо только глянуть в доку его параметры, чтобы убедиться, что его хватит. может тогда стОит оставить резервный насос, на всякий случай?

 

Кстати если это полипропилен и гараж далековато, я бы пустил 25 ППР. Металопластика и 20 хватит..

Ну и выход из котла можно на 40 ППР заменить

гараж недалеко, рядом.

трубы будут ППР PN-20. Диаметры мне так Herz C.O. посчитал :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

действительно есть и не нужен... провтыкал.. надо только глянуть в доку его параметры, чтобы убедиться, что его хватит. может тогда стОит оставить резервный насос, на всякий случай?

 

 

гараж недалеко, рядом.

трубы будут ППР PN-20. Диаметры мне так Herz C.O. посчитал :)

 

на всякий случай не получится....если насос в котле умрет , то этот труп будет преградой для циркуляции теплоносителя резервным насосом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

действительно есть и не нужен... провтыкал.. надо только глянуть в доку его параметры, чтобы убедиться, что его хватит. может тогда стОит оставить резервный насос, на всякий случай?

 

 

гараж недалеко, рядом.

трубы будут ППР PN-20. Диаметры мне так Herz C.O. посчитал :)

 

если СО , то не будем ничего трогать, хотя думаю в момент просчета не учитывались характеристики насоса...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть. Насос уберите, он уже есть в котле. Если его Вам мало, то к Вашей схеме прийдется пририсовать гидрострелку

почитал доку по котлу. насос там у него с максимальным напором до 6м. грундфос вроде..

возник вопрос: у котла уже есть встроенный расширительный бак контура отопления 10л. нужен ли тогда ещё один бак?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на всякий случай не получится....если насос в котле умрет , то этот труп будет преградой для циркуляции теплоносителя резервным насосом

точно! не сообразил...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

трубы будут ППР PN-20. Диаметры мне так Herz C.O. посчитал :)

 

Герц умеет считать полипропиллен, не имея его в ассортименте?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Герц умеет считать полипропиллен, не имея его в ассортименте?

почему? имеет. EKOPLASTIK у него есть в ассортименте.

ppr.JPG.86af0ce40576a2db257fd9fc28e45269.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Герц умеет считать полипропиллен, не имея его в ассортименте?

 

Андрюха, это не программа Герца, это тот же КАН, Овентроп , и еще много других, все они используют одни и те же базы данных

Там и ТЕСЕ есть и Рехау и всякие разные радиаторы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

возмите бесплатную программу Herz C.O.

Спасибо, но не выйдет. У меня Macintosh. Другая операционка.

И эти программы не ставятся на них.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, но не выйдет. У меня Macintosh. Другая операционка.

И эти программы не ставятся на них.

было бы желание :)

что мешает поставить на мак vmware fusion и запускать виндовые приложения на маке?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

было бы желание :)

что мешает поставить на мак vmware fusion и запускать виндовые приложения на маке?

 

Зашел, посмотрел и вышел.

Мешает отсутствие знаний английского языка.

Да и боюсь что виртуалку мой МАС не потянет.

Но идея хорошая, нада спросить у специалистов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...