У меня "маленькая" проблемка...

после заливки монолитного фундамента решил сделать подвальчик путём заливки стены-перегородки с последующим удалением земли из подвальчика... всё рабочие сделали, даже пол бетонный залили... но этой весной после обильных дождей наблюдал картину, когда вода в подвале стояла на уровне земли, тоесть у мены не подвал получилса, а аквариум/басейн... 3м.*3м.

 

решил разобратса когда вода ушла и наблюдаю такую картину:

 

фундамент и стена уходят ниже уровня грунта гдето на 1м.-1,2м., над уровнем грунта на 0,3м.-0,4м., на фундаменте блоки ФСБ - тут усё нормально - не течёт....

но вот верхняя точка пола бетонного "получилась" ниже фундамента на 1-2 см., а в одном угле на 10-15 см.

плюс к етому имею два вертикальных "холодных" шва на стыках монолитного фундамента (три сены подвала) и сеной которая заливалась потом (четвёртая стена)...

думаю, что вода после того как земля набрала её от таяння снега/осадков через ети щели свободно попадаэт в мой подвал...

уровень грунтовых вод гдето 30-40м.,

до глубины 0,8-0,9 м. имеетса тёмный грунт (когдато была лесопосадка), а потом начинаетса жолтая глина...

через несколько дней как перестали идти дожди вода всётаки ушла

 

а теперь вопрос: что мне делать? - копать дренаж или можна както гидроизолировать подвал из нутри?

 

пи.си.

написал много, не уверен что понятно, а поэтому сфоткал картину и указал уровни грунта, фундамента и т.д.

kyt.jpg.830c2e38d3e116fb43afedbc90312785.jpg

stina.jpg.261434ded1a30964d5b2ece02a9e7a14.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В общих чертах понятно.

Я вижу Вы в Paintе рисуете.

А нарисуйте вертикальный разрез вашего подвала.

Если не сложно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну с холодным швом - ситуация стандартная и есть стандартное решение.

Потом дам схемку.

Вот пол.....

У Вас получилось вот так?

123.thumb.JPG.460243cb67f89038b3ae973bfde52962.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

нет, получилось так, что пол немного с наклоном (почти паралельно уровню грунта - показан на рисунке) - тоесть наклон в противоположную сторону, той которою Вы нарисовали (ну я и накалякал!)

а разница в высоте щели возникла за счёт того, что основание фундамента справа на моём рисунке выше на 7-10 см. основания фундамента слева.... - как понимаю, когда копали траншею, то дно траншеи не виравнивали по горизонтали, а просто копали на одну глубину по отношении уровню грунта.

эту картину и пыталса отобразить на рисунке...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Без "нового" пола не обойтись.

Ниже дал схемку.

Посмотрите.

 

Аквамат-Пенетрат : www.ekco.ua/?tid=22&lang=ru&nid=208

Бентострип : www.ekco.ua/?tid=123&lang=ru&nid=479

 

Армирование в верхней трети бетонной стяжки.

Found62.thumb.JPG.8d8b3d5189474dcf5ae3a93c79ad09be.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а стены Аквамат-Пенетрат покрывать, или сначала реализовать Вашу схему, а потом поглядим?

 

а как быть с холодными швами (на Вашей схеме их не видно...)?

 

и ещё вопрос: дренаж всётаки буду делать со стороны дома, что на верху склона (на рисунке справа), а какой глубины траншею копать? и возможно ли ливнёвку завести в дренажную трубу что бы не вести отдельную трубу для ливнёвки?

 

какое устройство дренажа будет оптимальным?

 

спасибо за ответы!

 

П.С. сбросьте пожалуста сюда или в личку обём материала (Аквамат-Пенетрат и Бентострип), исходя из вышеизложеной Вами схемы, и цены с розчёта, что подвал 3м.*3м., если можна со скидкой для форумчанина - 21.07.2010 буду в Киеве, заехал бы и забрал

или эти материалы можна купить гдето во Львове?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а стены Аквамат-Пенетрат покрывать, или сначала реализовать Вашу схему, а потом поглядим?

 

Не торопитесь. Это никогда не поздно.

 

а как быть с холодными швами (на Вашей схеме их не видно...)?

 

Дал схему ниже.

 

и ещё вопрос: дренаж всётаки буду делать со стороны дома, что на верху склона (на рисунке справа), а какой глубины траншею копать? и возможно ли ливнёвку завести в дренажную трубу что бы не вести отдельную трубу для ливнёвки?

 

Думаю копать нужно до глины. Применить обязательно дренажную мембрану. Заводить ливневку в дренаж думаю не стоит. Это для дренажа будет серьезная разовая нагрузка. когда идет ливень. Лучше дождевую собирать в отдельную емкость и использовать для полива. Видел даже вариант не подземной емкости, а наземная емкость из нержавейки на 4 куба.

 

какое устройство дренажа будет оптимальным?

Смотрите картинку ниже.

А с устройством дренажных колодцев и разводки - это постучитесь к gitan. Он в прошлом году себе мастерил.

 

 

П.С. сбросьте пожалуста сюда или в личку обём материала (Аквамат-Пенетрат и Бентострип), исходя из вышеизложеной Вами схемы, и цены с розчёта, что подвал 3м.*3м., если можна со скидкой для форумчанина - 21.07.2010 буду в Киеве, заехал бы и забрал

или эти материалы можна купить гдето во Львове?

 

Сброшу в личку.

Joint4.thumb.JPG.585215bec6675f48725f8e9c96d28260.JPG

1831332590_DeltaMS.JPG.5dd5fb0c118df72d366574abe8ebc84d.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сброшу в личку.

 

ну тогда и по аквамат2к и по адипласт

 

2 холодных шва общей протяжительностю 3 м.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

П.С. сбросьте пожалуста сюда или в личку обём материала (Аквамат-Пенетрат и Бентострип), исходя из вышеизложеной Вами схемы, и цены с розчёта, что подвал 3м.*3м., если можна со скидкой для форумчанина - 21.07.2010 буду в Киеве, заехал бы и забрал

или эти материалы можна купить гдето во Львове?

 

Давайте я Вам сброшу расход на 1 м кв площади и на 1 мп шва, а Вы просчитаете ;)

 

1. Пенетрат

Упаковка = 20 кг.

Общий расход = 1,5 кг на 1 м кв. за 2 слоя

Цена 1 кг для СтроимДом = 14,85 грн

 

2. Бентострип

Упаковка = кратная 1 м.

Общий расход = 1,01 м на 1 мп

Цена 1 мп для СтроимДом = 41,50 грн

 

3. Адипласт

Упаковка = кратная 1 кг.

Общий расход = 0,15 кг на 1 мп

Цена 1 мп для СтроимДом = 40,55 грн

 

4. Аквамат-2К

Упаковка 1 = 35 кг = 25 сухая смесь + 10 полимерная суспензия

Упаковка 2 = 7 кг = 5 сухая смесь + 2 полимерная суспензия

Общий расход = 0,6 кг на 1 мп

Цена 1 кг (упаковка 1) для СтроимДом = 22,43 грн

Цена 1 кг (упаковка 2) для СтроимДом = 29,38 грн

 

Во Львов можем Вам отправить или заедите 21 июля.

В любом случае звоните нам и поговорите с продавцом.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, пол конечно надо доливать, и сразу видно вокруг дома нет никакой защиты, сделайте опалубку на 1-1,5 метра и подумайте как отвести воду с крыши.;) ..
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, пол конечно надо доливать, и сразу видно вокруг дома нет никакой защиты, сделайте опалубку на 1-1,5 метра и подумайте как отвести воду с крыши.;) ..

 

да, гидрозащиты нету - просто сначала подвал не планировалса, а уровень пола первого этажа на 0,6-1,2 м. над уровнем грунта, но потом захотелось пару метров под землёй на случай ядерной войны :D

по поводу отвода воды с крыши - сделаю дренаж и в него запущу ливнёвку... выше писалось что так лутше не делать, но я немного погуглил и выяснил, что в принцыпе можна, но надо розчитать нагрузки (ну типа диаметр дрен трубы и уклон, чтоб ливневая вода не "рвала" дрену...)

на сцёт опалубки - Вы наверное имели ввиду отмостку? да буду делать, но пока не знаю из чего (бетон или брущатка), а по сему верхний слой отсыпки сделаю из глины - получитса так называемый "замок"... а сверху уже чтото цывильное :smile: