Подключение полотенечника

Игорь83

Рекомендовані повідомлення

Подскажите пожалуйста можно ли подключить полотенечник к радиатору отопления(радиатор стальной) к верхним выходам, система двухтрубная, краны на радиатор есть, на полотенечнике есть кран маевского,

полоненечник висит выше радиатора.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не факт, что заработает... Заставить воду бежать из батареи прямо в полотенчик по участку высокого сопротивления подводящих трубопроводов сушки одной только силой мысли наврядли получится.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А отвод отдельный от магистрали сделать никак

 

от подачи нет, только от обратки можно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подачу к радиатору разделите и подключите полотенчик. Обратку полотенчика подключите отдельно в обратку системы.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если так подключить?

Так работать не будет. Тройник в подачу радиатора, и дальше на полотенце, тройник в обратку радиатора, а лучше сразу в обратку трубопровода. Или подачу сразу в полотенчик, обратку полотенчика в подачу радиатора, обратку радиатора оставляем без изменений. Придавить последующие радиаторы и будет работать, только регулировка общая.